> Спринклер в сауне
4TONN
сообщение 16.6.2015, 18:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



Коллеги, проектирую дом.
В доме будет сауна и бассейн.

Заказчик просит в сауне сделать не сухотруб а спринклерное пожаротушение.
Забирать воду из переливного бака бассейна.
Отсюда вопросы:
1. На какую температуру ставить оросители? Я предполагаю на 140С
2. Если ставить насосы, то какое кол-во их требуется? Два? Жокей и рабочий насос?
Где можно почитать про расчет спринклерной сети с одним оросителем?

3. Если бак опорожнится, то тогда кранты насосам, надо ли ставить защиту от сухого хода? Знаю на пожаротушенеи вроде этакую систему не ставят.
Может лучше склонить заказчика сделать забор не из бака а из самого бассейна?
4. Т.к. в помещении будет установлена элеткрокаменка, то ее перед тем как сработает спринклер надо отключать или же уведомить заказчика, что пока спринклер полностью не сработал и вода не утекла, чтобы не входил в помещение?

Если кто делал такое пожаротушение прошу скинуть схемку, как вы это реализовали, желательно с клапанами управления, сколько и куда их вставлять.
Буду рад конструктивным предложениям.

Сухотруб в данной ситуации не рассматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.6.2015, 20:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Нужно убедить заказчика, что в сауне предпочтительно делать дренчер на сухотрубе, а не сринклер, ибо:
1. Если делать водозаполненную спринклерную систему постоянное давление должно быть таким, при котором вода не будет закипать при температуре под потолком сауны. Сухая спринклерная система будет сложнее дренчерной.
2. Спринклер на 140 гр. сработает позже, чем люди выскочат из сауны и откроют шаровой клапан на сухотрубе или нажмут кнопку.
3.Если заказчик захочет автоматическую дренчерную установку,можно в качестве УУ принять соленоидный клапан или ПЗУ открываемый от тепловых датчиков.
Расчёт системы на 1 ороситель делается также, как на 10, 100 и т.д. Если хозпитьевой водопровод может обеспечить расход и напор, можно обойтись без насоса. Как-то делал спр. защиту гаража в особняке с забором воды из бассейна. Если система дренчерная с насосом и водоснабжением от бассейна, можно обойтись без жокея.
Если защиту сауны в доме нормы не требуют, можно делать любые отступления по согласованию с заказчиком. В вышеупомянутом гараже резервного насоса не было.
Пункт 5.1.7 СП5 должен выполняться всегда.
При любом решении электрокамин должен автоматически отключаться одновременно с открытием запорного устройства. Помнится, у Бийска есть датчик положения ручного дискового затвора. В данном случае лучше перестраховаться и попробовать исключить вытекание воды при тушении за пределы сауны.

Сообщение отредактировал BTS - 16.6.2015, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4TONN
сообщение 17.6.2015, 11:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



В том то и дело, что Заказчик уперся и ни в какую.
Т.е. лучше склонить его сделать дренчер с пуском от кнопки.
Т.е. будет система такая, же как и сухотруб, но с раздачей через ороситель.
Тогда требуется предусмотреть два режима, первый - пуск от кнопки (если люди в это время нахотядся в сауне), второй по температрному датчику (если пожар начался когда людей там нет)

Правильный ход мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.6.2015, 12:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Примерно так. Но ороситель(оросители) должны быть подобраны так, чтобы орошалась вся деревянная облицовка стен и потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2015, 12:54
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 16.6.2015, 20:48) *
2. Спринклер на 140 гр. сработает позже, чем люди выскочат из сауны и откроют шаровой клапан на сухотрубе или нажмут кнопку.

В сауне норма температуры - до 130 гр. может и раньше пожара сработать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 17.6.2015, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А вот что думает по этому поводу аварийно-спасательная служба ОАО «Газпром»!

Письмо ООО "Газобезопасность" ОАО "Газпром" №-31/629 от 04.10.99 г. "О совершенствовании противопожарной защиты встроенных бань сухого жара (саун).

Для максимального исключения несчастных случаев при тушении бань-саун необходимо предотвратить возможность образования горючей смеси в момент проникновения в здание. Принципиально это можно сделать двумя способами:

1) флегматизацией объема;

2) внутри парильного помещения над входной дверью установить спринклер (нормально закрытый ороситель, автоматически открывающийся при достижении определенной температуры за счет разрушения легкоплавкого замка) с температурой срабатывания 180 - 220 гр.С, питаемый от водопроводной сети. При возникновении пожара включение спринклера произойдет на стадии пламенного горения или даже раньше, что снизит интенсивность развития пожара, обеспечит флегматизацию объема парами воды. При этом водяная завеса, создаваемая оросителем перед входной дверью, явится своеобразным огнепреградителем в случае выброса из парильной паровоздушной смеси.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4TONN
сообщение 17.6.2015, 18:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500



Цитата(Nasosnik25 @ 17.6.2015, 15:07) *
А вот что думает по этому поводу аварийно-спасательная служба ОАО «Газпром»!

Письмо ООО "Газобезопасность" ОАО "Газпром" №-31/629 от 04.10.99 г. "О совершенствовании противопожарной защиты встроенных бань сухого жара (саун).

Для максимального исключения несчастных случаев при тушении бань-саун необходимо предотвратить возможность образования горючей смеси в момент проникновения в здание. Принципиально это можно сделать двумя способами:

1) флегматизацией объема;

2) внутри парильного помещения над входной дверью установить спринклер (нормально закрытый ороситель, автоматически открывающийся при достижении определенной температуры за счет разрушения легкоплавкого замка) с температурой срабатывания 180 - 220 гр.С, питаемый от водопроводной сети. При возникновении пожара включение спринклера произойдет на стадии пламенного горения или даже раньше, что снизит интенсивность развития пожара, обеспечит флегматизацию объема парами воды. При этом водяная завеса, создаваемая оросителем перед входной дверью, явится своеобразным огнепреградителем в случае выброса из парильной паровоздушной смеси.


99 год... много воды утекло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.6.2015, 7:18
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(4TONN @ 17.6.2015, 13:23) *
В том то и дело, что Заказчик уперся и ни в какую.


Ну и сделайте ему, делов то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denata
сообщение 27.6.2015, 18:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.4.2015
Пользователь №: 266192



Цитата(Михаил I @ 18.6.2015, 7:18) *
Ну и сделайте ему, делов то.

Та толку сделать, а потом чуть что спросы то будут не с хозяина. Я бы тоже делала дренчерную систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 20.12.2023, 7:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Напишите, пожалуйста, какими актуальными нормативами сейчас регламентируется пожаротушение парилок. В последнем СП118 про парилки уже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.12.2023, 8:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(пользователь @ 20.12.2023, 7:37) *
Напишите, пожалуйста, какими актуальными нормативами сейчас регламентируется пожаротушение парилок. В последнем СП118 про парилки уже нет.

СП 54.13330.2022 п.6.2.3.16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 20.12.2023, 8:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 25.12.2023, 8:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Еще вопрос. Дискуссия возникла. Спринклер над дверью головкой вверх или вниз или не принципиально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.12.2023, 12:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(пользователь @ 25.12.2023, 8:31) *
Спринклер над дверью головкой вверх или вниз или не принципиально?

Я бы вверх сделал, а то, не равен час, кто-нито веником смахнет) А так не принципиально.

Сообщение отредактировал aminopower - 25.12.2023, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.12.2023, 8:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(пользователь @ 25.12.2023, 8:31) *
Спринклер над дверью головкой вверх или вниз или не принципиально?

Здесь вот вниз показан.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пожаротушение_в_саунах_002.jpg ( 701,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.12.2023, 9:46
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(aminopower @ 26.12.2023, 10:16) *
Здесь вот вниз показан.

Интересно, как углы показаны на чертеже. 20-30° никак не получаются smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 13.3.2024, 2:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(aminopower @ 26.12.2023, 15:16) *
Здесь вот вниз показан.

Здравствуйте, подскажите, а из какой книжки эта картинка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.3.2024, 9:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 13.3.2024, 2:18) *
Здравствуйте, подскажите, а из какой книжки эта картинка?

Это не из книги, это приложение к письму про разъяснение норм в бородатые годы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 13.3.2024, 9:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(aminopower @ 13.3.2024, 16:51) *
Это не из книги, это приложение к письму про разъяснение норм в бородатые годы.

А не поделитесь письмом и приложением, или может в свободном доступе есть? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.3.2024, 11:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 13.3.2024, 9:57) *
А не поделитесь письмом и приложением, или может в свободном доступе есть? rolleyes.gif

Письмо вот, а приложение к нему я выше выкладывал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пожаротушение_в_саунах_001.jpg ( 725 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 14.3.2024, 6:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(aminopower @ 13.3.2024, 18:03) *
Письмо вот, а приложение к нему я выше выкладывал.

Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:01