Mitya78 Belimo ep080f-mod - настройка Modbus 1.5.2024, 14:59
LordN в гуглоплей есть приложуха, которая умеет с белимо... 1.5.2024, 16:07 Mitya78 Не, нету NFC, смотрел. 1.5.2024, 16:13 LordN так-то на белимо всегда была норм. документация, н... 1.5.2024, 16:34 Mitya78 Все регистры есть, то что самой задвижки касается,... 1.5.2024, 16:44 manjey73 А вы сбоку внимательно прочитали информацию о серв... 1.5.2024, 18:35 Mitya78 В задвижке прошивка новее и вдобавок те адреса выд... 2.5.2024, 9:09 kosmos440o Сниффернуть надо бы. Соседние по диапазону с рабоч... 2.5.2024, 9:59 manjey73 Странно, дока на привод указывает на шлюз UK24MOD,... 2.5.2024, 14:27 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)