> Теплогенераторная мощность 700кВт, Теплогенераторная мощность 700кВт
Гость_dwg_*
сообщение 25.3.2010, 14:38
Сообщение #1





Guest Forum






Проектирую газоснабжение встроенной теплогенераторной к живкомплексу (мощность 700кВт)
Теплогенераторная нах-ся на отм. +0.000, есть выход в галерею.

Вопрос: Требуется ли выход из теплогенераторной на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 25.3.2010, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



700 кВт это котельная.
СП 41-104-2000:
4.8 Встроенные в здания автономные котельные следует размещать у наружной стены здания на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.
4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее – один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - само-стоятельный выход наружу.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dwg_*
сообщение 25.3.2010, 15:14
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 25.3.2010, 22:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



dwq, даже в жилых домах при суммарной мощности теплогенераторной более 150 кВт требуется отдельный выход на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 26.3.2010, 7:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Для жилых домов более жесткие требования. В многоквартирных домах вообще запрещается размещать встроенные котельные (п.1.7 СНиП II-35-76, п.3.4 СП 41-104-2000)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 30.3.2010, 16:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(dwg @ 25.3.2010, 14:38) *
Вопрос: Требуется ли выход из теплогенераторной на улицу?

Требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения