Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д. |
|
|
|
14.10.2011, 12:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43936
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(MAverick @ 14.10.2011, 13:13) Но это бред... А в чем бред - разуклонка нормально, требования к отделке есть в ПУЭ. Вот 17 крат на первый взгляд многовато - как считали? Имхо зонты лишнее.
|
|
|
|
|
14.10.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
|
Считали по паспортам аккамуляторов электрокаров исходя из пожеланий заказчика про зарядку в 1 очередь(все кары заряжаються в один и тот же промежуток времени) и количество воздуха необходимого для ассемиляции водорода поступающего в помещение от аккамуляторов.
|
|
|
|
Гость_Special-K_*
|
15.10.2011, 20:16
|
Guest Forum
|
Подскажите насчет распределения вытяжки по зонам? На другом форуме вовсю трубят, что 2/3 вытяжки из верхней зоны помещения, на этом же наоборот, 2/3 вытяжки из нижней.
|
|
|
|
|
16.10.2011, 13:00
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959
|
Почитайте Хрюкина стр.74-85, найдете ответы на свои вопросы
|
|
|
|
|
23.2.2012, 21:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38180
|
Здравствуйте, в проекте для аккумуляторной и релейной предусмотрено приток воздуха с помощью кнального вентилятора общего назначения с подогревателем. Как правильно и каким документом можно это доказать экспертизе?
|
|
|
|
|
19.3.2012, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39031
|
Цитата(Vdv @ 13.5.2010, 11:33) [attachment=38546:УДК_621.doc] Расчет предоставлю когда появлюсь у наших проектировщиков, а документ приложил дело в том что документ УДК-621 не подходит для аккумуляторных стационарного типа по ПУЭ
Сообщение отредактировал de Palmo - 19.3.2012, 14:17
|
|
|
|
|
26.7.2012, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285
|
Здравствуйте. Необходимо предусмотреть вентиляцию в помещении для подзарядки АКБ в автоцентре. Для зарядки АКБ используется специальный шкаф с патрубком для присоединения местного отсоса. Планирую сделать отсос взрывозащищенным вентилятором с резервом и предусмотреть 1-кратный воздухообмен в помещении системами в обычном исполнении. Помещению предполагается присвоить категорию Д, т.к. взрывоопасных смесей не будет в самом помещении образовываться при постоянной работе отсоса из шкафа. Противоречит ли такой вариант требованиям нормативных документов и как ещё было бы разумнее выполнить вентиляции в данном случае?
|
|
|
|
|
24.8.2012, 12:52
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492
|
Цитата(dronovigor @ 26.7.2012, 14:45) Здравствуйте. Необходимо предусмотреть вентиляцию в помещении для подзарядки АКБ в автоцентре. Для зарядки АКБ используется специальный шкаф с патрубком для присоединения местного отсоса. Планирую сделать отсос взрывозащищенным вентилятором с резервом и предусмотреть 1-кратный воздухообмен в помещении системами в обычном исполнении. Помещению предполагается присвоить категорию Д, т.к. взрывоопасных смесей не будет в самом помещении образовываться при постоянной работе отсоса из шкафа. Противоречит ли такой вариант требованиям нормативных документов и как ещё было бы разумнее выполнить вентиляции в данном случае? Необходимо считать по НПБ 105-95. А если электричество выключат...Пары пойдут в помещение.
|
|
|
|
|
6.9.2012, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097
|
Подскажите пожалуйста, можно ли на воздуховодах в аккумуляторных распологать запорно-регулирующую арматуру, а конкретно дроссель-клапаны? Просмотрел кучу справочников,но конкретного ответа так и не нашел,много противоречий.
|
|
|
|
|
6.9.2012, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Blutsauger @ 6.9.2012, 15:45) Подскажите пожалуйста, можно ли на воздуховодах в аккумуляторных распологать запорно-регулирующую арматуру, а конкретно дроссель-клапаны? Просмотрел кучу справочников,но конкретного ответа так и не нашел,много противоречий. Это какие противоречия вы нашли? Не вижу ничего против дросселей...
|
|
|
|
|
6.9.2012, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097
|
Справочник Самойлова стр.410. Воздуховоды вытяжной системы должны быть сварными, из тонколистовой стали,с кислотоупорным покрытием с двух сторон и не должны иметь люков ,фланцев,задвижек. Что-то похожее видел у Хрюкина,но точно не скажу, рабочий день заканчивается =)
|
|
|
|
|
6.9.2012, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Blutsauger @ 6.9.2012, 16:27) Справочник Самойлова стр.410. Воздуховоды вытяжной системы должны быть сварными, из тонколистовой стали,с кислотоупорным покрытием с двух сторон и не должны иметь люков ,фланцев,задвижек. Что-то похожее видел у Хрюкина,но точно не скажу, рабочий день заканчивается =) Шибера - да, встречал где то. А дроссель- клапаны - нет. Возможно дело в том. что шибер не для регулировки... Думаю, знающие люди точно ответят в чем дело. Подождите... ))
|
|
|
|
|
7.9.2012, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206
|
Мы на хим заводе регулировали расходы воздуха движками затянутыми сеткой. Материал: черное железо с покрытием согласно нормам. (грунтовка+эмаль).
|
|
|
|
|
9.11.2012, 7:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85286
|
Здравствуйте. Скажите, возможна ли транзитная прокладка воздуховодов, трубопроводов отопления, кислотопроводов через помещение для зарядки тяговых аккумуляторных батарей?
|
|
|
|
|
3.12.2012, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097
|
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Есть проект вентиляции двух аккумуляторных помещений (помещения категории В1). Расположение их прилагаю. Вход в них отделен тамбуром,который в экспликации так и называется Тамбур№3. Из экспертизы пришло замечание,что "этот тамбур является тамбур-шлюзом и должен быть обеспечен гарантированным подпором от приточной системы с резервным вентилятором". Подскажите, какими документами регламентируется необходимость тамбур-шлюза? СНИП 41-01 пп 7.1.6 и 7.2.15 требуют подачи наружного воздуха в тамбур-шлюз, но в них говорится только о помещениях категории А и Б. Будет ли ссылки на этот пункт достаточно для ответа на замечание эксперта?
|
|
|
|
|
12.1.2013, 11:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87486
|
Здравствуйте! Есть помещения аккумуляторной и в ней отдельно выделено помещение для зарядных устройств. Подскажите, какой нужен воздухообмен для помещения зарядных устройств и как его правильно посчитать?
|
|
|
|
|
30.4.2013, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108145
|
Добрый день!
Не подскажете, как быть в такой ситуации, может, кто сталкивался с таким случаем: Есть производственное помещение для обработки стекла V 220 м3. В нем два «генератора водорода и кислорода» производительностью по 600 л/ч, выделение тепловой энергии от оборудования по 1,3 кВт, работают 5 часов в сутки. Необходимо сделать аварийную вентиляцию (пожелание заказчика - два вытяжных зонта над этими зонами). Как обычно, заказчик не предоставляет задания технологов. Утверждает, что утечек водорода и кислорода нет. Но получается, в случае утечке 2-х объемов водорода и одного объема кислорода, будет взрыв. Как считать? По расчету на ассимиляцию избытков тепла получился 15,5 кратный воздухообмен.
|
|
|
|
|
30.4.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
Сигнализацию нужно делать с датчиками-газоанализаторами. А вытяжную вентиляцию я бы всю на водороде сосредоточил. Смысл кислород вытягивать, если у вас и так весь цех "закислорожен" до 20% объёма.
И про вентиляцию аккумуляторных стоит почитать, там сходные проблемы.
Сообщение отредактировал and - 30.4.2013, 12:30
|
|
|
|
|
14.5.2013, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108145
|
Как раз про вентиляцию аккумуляторной и читала. Спасибо.
|
|
|
|
|
27.1.2014, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146371
|
Эксперт предлагает ставить вентилятор в исполнении по взрывозащите 2exdllCT1 с резервом, ссылается на ГОСТ 12.2.020-76 (электрооборудование взрывозащищенное) и ГОСТ 12.1.011-78* (смеси взрывоопасные). Запроектированный вентилятор Systemair имеет защиту ЕЕх е IIТЗ. В новых ГОСТах требования для водорода не легче. Подскажите, пожалуйста, кто выпускает подобные вентиляторы и нельзя ли оставить прежние, производитель написал . что они могут ставиться в аккумуляторных...
|
|
|
|
|
10.10.2014, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.10.2014
Пользователь №: 247290
|
Нужна помощь специалистов в вопросе расположения аккумуляторной комнаты для эксплуатации аккумуляторов, как источника электроснабжения загородного дома и фермерского хозяйства. Аккумуляторы не обслуживаемые, кислотные. Зарядка батарей автоматическая от ветрогенератора и солнечных батарей, далее через инвертор подключена нагрузка. Вопрос: можно расположить аккумуляторную комнату в погребе, сделанном для них специально под не отапливаемом гаражом. (Размеры погреба- аккумуляторной комнаты: два бетонных кольца, диаметром -2 м. общая высота тоже 2 м. Снизу бетонный пол, сверху бетонная крышка с люком. Температура зимой хоть и маленькая, но плюсовая. Вентиляция, как в обычном погребе – труба (диаметр 100 мм.) от пола и труба (диаметр 100 мм.) от потолка. трубы высотой по 5 м. Предусматривается принудительная вентиляция погреба, но только на всякий случай, перед тем как туда залезать. Что скажите? Только сильно не пинайте, я же к Вам за советом обращаюсь...
|
|
|
|
|
10.10.2014, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Цитата(Rulge @ 10.10.2014, 16:58) Что скажите? Только сильно не пинайте, я же к Вам за советом обращаюсь... Ну что тут скажешь. Разве что - Спаси и сохрани. Вы хоть поиск на форуме поюзайте. Тут уже все обмусолено и все требования к аккумуляторным и их вентиляции выложены. Плюс у производителя батарей наверняка и требования к установке есть, и к вентиляции.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.10.2014
Пользователь №: 247290
|
Думаю, что если, к примеру, использовать один автомобильный, не обслуживаемый аккумулятор, то тут и вовсе никаких специальных защитных мер не надо ( по большому счёту обычная естественная вентиляция) Тогда сколько таких аккумуляторов без опаски можно теоретически поставить в аккумуляторную комнату, расположенную в погребе, не прибегая к постоянной принудительной вентиляции этого помещения? Или что, оставить аккумуляторы под навесом на улице?
З.Ы.
ветку на форуме прочитал, естественно. производителя ещё не выбрал, но чётких указаний никто не публикует.
Сообщение отредактировал Rulge - 10.10.2014, 17:44
|
|
|
|
|
10.10.2014, 18:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22110
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
То есть, Вы уверены, что выделения водорода при зарядке не происходит? Желаете убедиться на, так сказать, фактическом материале?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 18:57
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.10.2014
Пользователь №: 247290
|
При чёт тут вопрос- "выделяется водород, или нет"? Дело в его количестве, умноженном на количество этих не обслуживаемых аккумуляторов. Их же обычно в таких схемах предлагается поставить от 4-х до 10 штук всего... Существует же безопасная концентрация в воздухе этого самого водорода? Друзья! Пожалуйста, не надо пытаться показать мою, или чью-то некомпетентность в каком-то вопросе. Всегда есть кто-то, кто лучше тебя знает суть дела или явления. Потому и задаются вопросы. Если есть возможность, надо просто показать человеку (людям) правильное решение, в рамках сложившихся у него на данный момент обстоятельств. В данном случае я ищу вариант размещения аккумуляторной комнаты с возможностью минимальных эксплуатационных затрат. (таких, как отопление, принудительная вентиляция и т.п.)
|
|
|
|
|
10.10.2014, 19:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22110
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
|
|
|
|
|
10.10.2014, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.10.2014
Пользователь №: 247290
|
to Skaramush? Не судьба, наверное, но прочёл сейчас. Хотя Вы тут, как истинные специалисты, пытаетесь всё чуть усложнить, раскладывая детали по полкам и показывая сложные взаимосвязи... ( как говорил мой научный руководитель, когда я был молод –"Вы, Александр, всё пытаетесь занаучить. Сооружайте простые вещи, они надёжнее и понятнее"...) Вопрос то у меня не в том, что надо вентилировать, или закрыть герметично помещение ( а вдруг не рванёт?), или понять тонкости химических реакций, при заряде аккумулятора. Вопрос в практическом подтверждении (если хотите) мнения, что испарения в некоторых не обслуживаемых аккумуляторах ничтожно малы (http://malahov-consultant.ru/pozharnaya-bezopasnost-pri-organizacii-pomeshheniya-zaryadki-tyagovyx-akkumulyatornyx-batarej/ ) и требуют только естественной вентиляции. А я всего –лишь хотел узнать у специалистов – как сделать аккумуляторную, подобрав нужные аккумуляторы и их количество, дабы потом не заморачиваться, как с их содержанием, так и с их обслуживанием. Т.е. естественная вентиляция и минимум тепла на содержание аккумуляторной комнаты! Есть такая схема? (если хотите) Есть ли прецеденты уже, или всё как на производстве - куча коробов, вентиляторов , допуски, записи в журнал ТБ, газоанализаторы, автоматика слежения, стабильное отопление и т.п. и т.д. Не ужели всё так грустно, как и на большом производстве?
Сообщение отредактировал Rulge - 10.10.2014, 19:55
|
|
|
|
|
10.10.2014, 20:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22110
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А что, процессы различаются?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 21:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.10.2014
Пользователь №: 247290
|
to Skaramush, похоже, что мы друг друга не понимаем, или у Вас просто нет настроения. Так я спрашиваю тех, кто сможет ответить на мой вопрос, а не тех, кто устал объяснять прописные истины в сотый раз. Я эти истины услышал, спасибо. Надеюсь, что и понял. но вопрос мой так и остался без ответа.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172
|
[quote][Нужна помощь специалистов в вопросе расположения аккумуляторной комнаты для эксплуатации аккумуляторов/quote] В аккумуляторной самое вонючее дело - заливка электролита, там-то и 20-кратного обмена мало будет. Если АКБ заряжаются от специализированного блока (14.5В или 29) то достаточно будет естественной вентиляции из верхней точки погреба (водород летит вверх, если что). У меня дома стояла 24в (2х75А*ч) на УПСе в помещении смежном с жилым, за зиму до пластин выкипели, но никаких запахов не ощущалось. А выкипели, потому, что старинные были,советские, не кальциевые, им меньше напряжения в буфере надо. Современные АКБ при 14,5 практически не кипят. К примеру, Вы видели где-нибудь требования к вентиляции УПСов?
Сообщение отредактировал flatout - 10.10.2014, 21:16
|
|
|
|
|
|