Гость_Urra_*
сообщение 9.2.2007, 14:25
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые Специалисты!

Ситуация: жилой дом, внутренний двор, являюшийся крышей подземного
гаража. ШГРП среднего давления на крышную котельную этого дома можно
разместить только в этом внутреннем дворе (на стене здания установить его
не возможно, только на опоре).
СНиП 42-01-2002 (п.6.3.6) разрешает размещение ШГРП на кровлях производственных
зданий.
Вопрос: Есть-ли какие-нибудь основания, позволяющие установить ШГРП на опоре на
территории двора?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 10.2.2007, 10:03
Сообщение #2


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Информации недостаточно. Какое именно ШГРП вы подобрали? Какой расход газа? При подобной конфигурации жилого комплекса над подземным гаражом делают что нибудь типа детской площадки, вы хотите разместить шкафную рядом с ней?
И еще вы отказались от размещения шкафной у стены здания по какой причине? Если просто нет там такого простенка то это одно, а если просто не можете закрепить шкаф на стене, то эта проблема решаема: для шкафных с расходом до 400 м3/ч можно размещать рядом со стеной (в каких нибудь 10-20 см tongue.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Urra_*
сообщение 12.2.2007, 12:09
Сообщение #3





Guest Forum






Расход газа - 300 куб.м/ч
ГРПШ-13-1УН (т.к. давление в сети 0.9 кгс/кв.см)
Внутренние стены двора в сплошном остеклении.
Детской площадки нет, зато есть газон (прямо на кровле гаража).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 14.2.2007, 14:13
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Толко-что возникла схожая проблема, правда связанная не с отсутствием места, а с особым взглядом заказчика на эстетику помещений.
Можно ли поставить ШРП на кровле общественного многоэтажного здания?
Давление на входе - среднее,
Расход - порядка 400 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazovik
сообщение 14.2.2007, 17:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281



Patorok

Почитайте это может инфа для вас
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.tif ( 43,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazovik
сообщение 14.2.2007, 17:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281



а это ответ на первое письмо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.tif ( 41,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 14.2.2007, 17:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Да, классно. Пора открывать тему - "Нормативные письма по газоснабжению" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 15.2.2007, 13:22
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



шой-то я туплю..
Можете объяснить по простому, можно ли устанавливать ШРП на кровле многоэтажного здания общественного назначения? В Вашей переписке обсуждается возможность прокладки по кровле газопровода среднего давления и ничего не сказано по поводу ШРП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazovik
сообщение 15.2.2007, 15:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281



Цитата(Patorok @ Feb 15 2007, 13:22 )
шой-то я туплю..

Подумай о ГРУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Urra_*
сообщение 16.2.2007, 9:57
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо за присланные письма!

Господа, читаем СП 41-104 п.7.7 "Для встроенных, пристроенных и крышных котельных для жилых и общественных зданий следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа..."
т.о. мы должны к крышной котельной подойти уже низким давлением (до 500 мм.в.ст.)

И всё же, можно размещать ШРП на кровлях зданий непроизводственного назначения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladproect
сообщение 19.2.2007, 11:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.12.2005
Из: Vladimir
Пользователь №: 1644



НЕЛЬЗЯ! tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 27.2.2007, 19:39
Сообщение #12


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Товарищи,
Нам удалось "превратить" здание (помещение СТО) из общественного в производственное.
На его кровле установлена крышная котельная. Потребление - 380 кубов/ч.
ГРП (ШРП) НЕОБХОДИМО установить ИМЕННО на кровле СТО (не спрашивайте, почему).
К сожалению у нас (на Украине) такого замечательного СНиПа нету, есть только ДБН В.2.5-20-2001
п. 5.4 ГРП следует размещать:
....
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости;

Т.о., мне необходимо ваять не ШРП, а уже целое ГРП, пристроенное к помещению крышной котельной, и в нем редуцировать давление с 3 бар до 20 мбар.

Есть ли у кого-нить опыт проектирования подобных чудес газоснабжения, и с какими "подводными камнями" мне предстоит при этом столкнуться?

P.S.: ГРУ явно не конает по указанной Urra причине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 27.2.2007, 22:06
Сообщение #13


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Я знаю ситуации, когда шкафную вешали на стену котельной biggrin.gif крышной. И спокойно тащили до ШРП газопровод среднего давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 28.2.2007, 9:59
Сообщение #14


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



В России?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 1.3.2007, 0:05
Сообщение #15


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Ага rolleyes.gif в Питере
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 1.3.2007, 10:03
Сообщение #16


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Ото ж бо й воно, шо ого! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 1.3.2007, 11:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Patorok @ Mar 1 2007, 10:03 )
Ото ж бо й воно, шо ого! smile.gif

Непереводимый украинский фольклер biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 13:35