Редуктор для сжиженного газа, переоборудование газового настенного котла на работу от балонного газа |
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
31.8.2006, 18:31
|
Guest Forum
|
Подскажите, пожалуйста.
настенник 30кВт. близится ЗИМА. газ так и не подвели. как можно сделать временное газоснабжение, например от бытовых балонов?
какой редуктор? (бытовой не подходит)
и где можно почерпнуть об этом информацию?
тема актуальная при условии того какой бардак творится в Подмосковных газовых трестах. чтобы получить газ для бытовой котельной нужно не только заплатить десятки тысяч у.е., но и ждать еще столько времени, сколько им вздумается - год, два, три ...
|
|
|
|
|
31.8.2006, 22:45
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Редуктор должен соответствовать расходу газа (около 3куб.м./час) Бытовых надо штуки 3-4. Главная проблема не здесь: замучаетесь менять баллоны !!!. Уж поверьте. В холодный сезон - 2 баллона в день.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
1.9.2006, 6:36
|
Guest Forum
|
Если есть возможность прежде всего техническая то установите подземный резервуар,те смонтируйте индивид. газовую установку С баллономи приобретете большую ежеденвную задачу.
|
|
|
|
|
1.9.2006, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата и где можно почерпнуть об этом информацию? У производителя котла конечно. Направьте официальный запрос в их представительство, если оно есть, или на фирму, которая Вам его продала. Дело в том, что у пропан-бутана другая теплотворная способность и если котел сделан под природный газ, то при подаче на него газа из баллонов будет происходить химический недожог из-за недостатка воздуха в необходимом количестве. Горелка при этом перегреется и выйдет из строя. Поэтому надо либо модифицировать эту горелку, либо покупать специальную горелку под пропан-бутан. В представительстве должны и указать какие параметры газа должны приходить на котел. Исходя из этих параметров нужно подбирать редуктор. Согласен, что замена баллонов -главный геморрой. Еще и фактически баллоны на четверть полные, только давления не создают достаточное. Но на один сезон строить газгольдер слишком накладно. Тем более может и невыполнимо по техническим причинам. Если жить там не будете - можно перевести систему отопления на экономный режим, поставьте сигнализатор температуры с выводом sms-сообщений, закупите два комплекта балонных групп. Думаю - зиму продержаться можно таким образом. Если жить хотите там, то дешевле будет поставить котел на дизтопливе, чем газгольдер.
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
1.9.2006, 10:59
|
Guest Forum
|
Цитата(zeman @ Sep 1 2006, 11:30 ) Цитата и где можно почерпнуть об этом информацию? У производителя котла конечно. Направьте официальный запрос в их представительство, если оно есть, или на фирму, которая Вам его продала. Дело в том, что у пропан-бутана другая теплотворная способность и если котел сделан под природный газ, то при подаче на него газа из баллонов будет происходить химический недожог из-за недостатка воздуха в необходимом количестве. Горелка при этом перегреется и выйдет из строя. Поэтому надо либо модифицировать эту горелку, либо покупать специальную горелку под пропан-бутан. В представительстве должны и указать какие параметры газа должны приходить на котел. Исходя из этих параметров нужно подбирать редуктор. Согласен, что замена баллонов -главный геморрой. Еще и фактически баллоны на четверть полные, только давления не создают достаточное. Но на один сезон строить газгольдер слишком накладно. Тем более может и невыполнимо по техническим причинам. Если жить там не будете - можно перевести систему отопления на экономный режим, поставьте сигнализатор температуры с выводом sms-сообщений, закупите два комплекта балонных групп. Думаю - зиму продержаться можно таким образом. Если жить хотите там, то дешевле будет поставить котел на дизтопливе, чем газгольдер. Благодарю за подробный ответ. А не подскажете какую-нибудь фирму, которая занимается вопросами сжиженного газа для котлов (газгольдеры и т.п.) Установить газгольдер в квартире на 4-м этаже (поквартирное отопление в таунхаусе) не удастся, а балоны и соответствующую арматуру, наверное возможно. А если нельзя, то туда просто никого не пустим...
|
|
|
|
|
1.9.2006, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата Установить газгольдер в квартире на 4-м этаже (поквартирное отопление в таунхаусе) не удастся, Да, ситуация, оказывается, ещё сложнее, чем выглядела с первого раза. Фирма точно Вам не поможет - дело очень стремное, если что одним лишением лицензии можно не отделаться. Попробуйте пробить прокладку электрокабеля и выделение Вам во временной схеме электроэнергии и поставьте электрокотел. Я думаю, что при таком положении дел половина квартир зимой будет пустовать , так что свободные мощности по электричеству будут.
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
1.9.2006, 13:50
|
Guest Forum
|
Цитата(zeman @ Sep 1 2006, 14:06 ) Цитата Установить газгольдер в квартире на 4-м этаже (поквартирное отопление в таунхаусе) не удастся, Да, ситуация, оказывается, ещё сложнее, чем выглядела с первого раза. Фирма точно Вам не поможет - дело очень стремное, если что одним лишением лицензии можно не отделаться. Попробуйте пробить прокладку электрокабеля и выделение Вам во временной схеме электроэнергии и поставьте электрокотел. Я думаю, что при таком положении дел половина квартир зимой будет пустовать , так что свободные мощности по электричеству будут. Спасибо за совет... уже пробовали не дают электричества... или его просто тоже нет... (еще не подвели) дом не сдан в эксплуатацию, а наша квартира - первая с отделкой... остается балонный газ и никого не пускать?! звонил в фирму, занимающуюся газгольдерами - редукторы отдельно не продают и консультировать отказываются. в местах, где заправляют балоны - вообще люди темные... какой же все-таки нужен редуктор?
|
|
|
|
|
2.9.2006, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата какой же все-таки нужен редуктор? Перечитайте внимательно мой первый пост. Добавить к нему мне , к сожалению , нечего.
|
|
|
|
|
2.9.2006, 19:15
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Если ситуация безвыходная: 1. Ставьте 2-3 баллона в параллель с бытовыми редукторами ("лягушки") 2. Храните баллоны в теплом помещении с хорошей вентиляцией, но ни в коем случае не в котельной! 3. У большинства настенников есть комплекты для переделки горелки под пропан-бутан. Придется заменить форсунки и либо установить шайбу в газовую арматуру, либо перенастроить ее (у всех по-разному). Правда, комплекты эти в каждом магазине не валяются... 4. Приготовьтесь к ежедневным (зимой) занятиям физкультурой с баллонами вместо гирь. УДАЧИ !!!
|
|
|
|
|
8.9.2006, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
|
Добрый день. По нормам в квартире может быть только один баллон. Если больше это не нарушение, а уголовное дело! Непускать будите милицию когда кто то заявит, что в дом таскают много баллонов. Вы не сказали сколько у вас площади. ing
|
|
|
|
|
10.9.2006, 14:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Пардон, когда речь идет о "теплом помещениии", подразумевается пристройка с отдельным входом ... не связанная с основным строением Баллоны - в дом??? Чур, меня, чур...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|