рассудите гидранты пожалуйста, внешнее пожаротушение расстановка гидрантов |
|
|
Гость_Yrua_*
|
16.11.2006, 14:54
|
Guest Forum
|
Уважаемые "Зубры" помогите восстановить справедливость. Речь идет о споре 2 специалистов. Расстановка пож. гидрантов на кольце внешних сетей хоз-бытового противопожарного водопровода. Имеется здание которое надо тушить 80 л/с на внешнее пожаротушение и п. 8.16. СНиПа "Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью мания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220-85* Е." 1-ый спец утверждает что 80 л/с надо лить в каждую точку здания тоисть 80/15 = почти 6 струй в каждую точку и у него получается пож гидранты через каждые 40 м. 2-рой спец утверждает что надо брать не 15 л/с пропускная способность одного гидранта а примерно 30 соответственно кол гидрантов уменьшается прямопропорционально Я же считаю что 80 л/с ето всего на целое здание а каждую точку надо орошать из двух гидрантов и соответственно роспределить гидранты по росстоянию примерно 150 м и исходя из общего кол воды достаточно было б поставить 6 шт пож гидрантов на кольце Россудите пожалуйста противоборствующее стороны
|
|
|
|
|
16.11.2006, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313
|
думаю, ты прав
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
16.11.2006, 16:19
|
Guest Forum
|
спасибо igla а как думают остальные господа
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
16.11.2006, 18:06
|
Guest Forum
|
поскольку по ГОСТ 8220-85 гидравлическое сопротивление в гидранте определяется в диапазоне от 15-40 л/с то можно принять что расход у гидранта будет где то 40 л/с, что соответствует двум струям или двум гидрантам которые можно расставить через 150 м при прокладке рукавных линий
|
|
|
|
|
17.11.2006, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Aleksander @ Nov 16 2006, 18:06 ) двум гидрантам которые можно расставить через 150 м при прокладке рукавных линий Книга "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Кузнецова А.Е. стр.26:"Пропускная способность пожарного гидранта диаметром 125 мм равна 30-40л/с. В этом случае к каждому штуцеру пожарной колонки могут присоединяться пожарные линии с разветвлением на подачу воды к двум-трем стволам. Расход воды каждого ствола порядка 5л/с" Расстояние по п.9.30 СНиП 2.04.02-84 при наличии автонасосов - 200 м. Aleksander, поясните, пожалуйста, почему Вы говорите про 150 м?! По первоначальному вопросу получается нужно для решения задачи 2, лучше 3 гидранта и каждая точка должна получить 80 л/с.
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
17.11.2006, 9:53
|
Guest Forum
|
OlgaO скажите пожалуйста а почему каждая точка должна получить 80 л/с ну никак не пойму Шото я нигде не увидел в СНиПе таких слов.
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
17.11.2006, 10:55
|
Guest Forum
|
150 метров растояние на котором устанавливаются гидранты на городских сетях, а по данному вопросу я ездил к пожарным вот они и сказали: "что можно устанавливать через 150 метров".... хотя, если бы я съездил к другим пожарным то возможно мнение было бы инное
|
|
|
|
|
17.11.2006, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Aleksander @ Nov 17 2006, 10:55 ) 150 метров растояние на котором устанавливаются гидранты на городских сетях, а по данному вопросу я ездил к пожарным вот они и сказали: "что можно устанавливать через 150 метров".... хотя, если бы я съездил к другим пожарным то возможно мнение было бы инное Aleksander, поняла. Это имеется ввиду, что на самом водопроводе не далее 150 м друг от друга, наверное. Где то видела такое требование в справочниках. Но это не означает, что до точек здания должно быть 150 м, надо смотреть п.9.30 СНиП наружка. Yrua, порассуждаем: так как надо 80 л/с, то здание имеет приличный объем и это не в Москве! Если приличный объем, то, следовательно, и приличную площадь. Тогда при расстановке ПГ в разных концах этого здания (допустим охватываем часть здания только одним ПГ), при возгорании какого-то участка пожарные смогут воспользоваться только 40 л/с при необходимых 80 л/с. Аналог - внутреннее пожаротушение.
|
|
|
|
Гость_Гость_Yrua_*
|
17.11.2006, 12:57
|
Guest Forum
|
Уважаемая OlgaO в своих рассуждениях вы опираетесь на слова "(допустим охватываем часть здания только одним ПГ), при возгорании какого-то участка пожарные смогут воспользоваться только 40 л/с при необходимых 80 л/с" Вот я ищу ети слова в снипе но пока нигде не встречал что надо весь расчетный обём воды подавать в каждую точку. в п.8.16 написано только что Цитата "Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью мания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220-85* Е." Исходя из етого: -у меня каждая точка должна орошаться 2 и более гидрантами (потому что 80л/с больше 15 л/с) без конкретного количества воды Потому что позволю себе заметить что не указано что в каждую точку надо подавать весь расчетный расход воды-количество гидрантов кругом здания составит: потребность всего здания 80л/с на все здание розделить на пропускную способность гидранта 15 л/с получаем примерно 6 шт на все здание (у меня давление в кольцевой сети ровно 14 м поетому я предпологаю что пож машина высосет немного воды и беру по минимуму 15 л/с) - учитывая розмеры здания в плане количество гидрантов увеличивается. Получается примерно через каждые 120 м с запасом потому что кольцевой водопровод практически под стенами здания количество гидрантов составит примерно 12 шт. Вот мои россуждения хотелось бы узнать правду какой бы она не была
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
17.11.2006, 13:41
|
Guest Forum
|
ой я кажется забыл залоговатся гость_Yrua ето на самом деле Я.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 14:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Ольга, скажите у Вас книга Кузнецовой А.Е. 72года издания, у меня на стр.26 таких данных нет.
Ой! У меня Внутреннее противопожарное водоснабжение!
|
|
|
|
|
17.11.2006, 14:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Юрий, почему вы считаете, что надо брать на гидрант15л/с,а не 40. Дело в том, что два по 40, это тоже что 5 по 15 для наружной сети.Сеть- это же сообщающийся сосуд. Где и как вы выкачиваете из неё 80л/с не имеет значение, имеет значение только сам расход. Если воды в сети будет мало, то в этих двух вариантах её всё равно не хватит!
В п.8.16 написано - сооружения или его части. Это тоже самое ,что и каждая точка здания!
|
|
|
|
|
17.11.2006, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Гость_Yrua @ Nov 17 2006, 12:57 ) Вот я ищу ети слова в снипе но пока нигде не встречал что надо весь расчетный обём воды подавать в каждую точку. Сами же и пишете: "в п.8.16 написано только что "Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания,... или его части не менее чем от двух гидрантов.." Значит Вы уже согласны, что любая часть здания должна тушиться двумя ПГ не менее (чем Вам не каждая точка?) А на сколько не менее - это как раз зависит от требуемого расхода. Далее осталось понять, сколько воды выдадут два ПГ. В той же книге, что приводила ранее, сказано, что при напоре в кольцевой сети 10 м при диаметре наружной водопроводной сети 100 мм автонасосами можно взять 25 л/с, при 150 - 55 л/с, при диаметре 250 мм - 85 л/с. (Так что не переживайте за свои 14 м). Таким образом, если воды в кольцевом водопроводе достаточно, то требуемый расход Вы сможете получить при помощи автонасосов из 2-3 ПГ. Ну а далее по протяженности здания действуйте.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 14:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Ольга скажите, а автонасосы какой дают напор и расход? Максимальный
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
17.11.2006, 14:49
|
Guest Forum
|
Водяной вы меня конечно извените но относительно [QUOTE]В п.8.16 написано - сооружения или его части. Это тоже самое ,что и каждая точка здания![QUOTE] Сказано только что каждую часть сооружения надо орошать не менее чем 2 струями при расходе более 15л/с Я там не вижу слов что весь расчетный расход воды надо подавать в каждую точку зданияСеть расчитана на пропуск всего количчства воды она диаметром 300 чтоб давление у гидранта было больше 10 м А вот гидранты я собирался розставить через каждые 120 чтоб 2 струи в каждую очку здания. Суммарное количество гидрантов обеспечивает расход 80л/с на все здание. По сути мой вопрос сводится к сомнениям надо ли подавать ввесь расчетный расход воды в каждую точку или же можно розсредоточить гидранты на кольце из условия обеспечения суммарного росхода воды на все здание. Вот
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
17.11.2006, 14:52
|
Guest Forum
|
2.13. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) жилых и общественных зданий для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по табл. 6. Согласно выше приведенного пункта, здание будут тушить тем кол-вом воды которое получиться, а не расчетным по таблице я так понимаю?
|
|
|
|
|
17.11.2006, 14:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Вы знаете, подсказкой может служить категория здания. Если это большое по площади(широко раскинуто и из-за этого получается большой объём), допустим, административное здание и получается пожаротушение 80л/с, то конечно, смысла подавать в одну точку эти 80л/с нет.
Можно по-конкретнее, что за здание и откуда принят такой расход?
|
|
|
|
|
17.11.2006, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Водяной @ Nov 17 2006, 14:17 ) Ольга, скажите у Вас книга Кузнецовой А.Е. 72года издания, у меня на стр.26 таких данных нет.
Ой! У меня Внутреннее противопожарное водоснабжение! Книга 1975 года
|
|
|
|
|
17.11.2006, 15:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Расход в таблице 6 дан для правильной расстановки гидрантов на сети. А когда пожарные приедут , они не будут смотреть, сколько по проекту. Они подключатся и всё Добавлено - 15:07 Ольга, а вы случайно не знаете, где можно качнуть эту книгу. Уж больно хороший автор.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Водяной @ Nov 17 2006, 14:38 ) Ольга скажите, а автонасосы какой дают напор и расход? Максимальный Это зависит от конкретной пожмашины, надо знать марку машины. Далее по справочнику. У нас, например, в городе ЗИЛы131, они могут давать 40 л/с, а вот про напор я не в курсе вопроса, надо бы выяснить.
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
17.11.2006, 15:13
|
Guest Forum
|
Вы правы Водяной дело об здании 567 800 м3 общая категория здания «В». Количество воды на внешнее пожаротушение в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 8 составляет 80 л/с
Один специалист розставил на кольце пож гидранты через каждые 40 м А другой заподозрил чтото неладное. Вот с етого все и началось.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Yrua @ Nov 17 2006, 14:49 ) Сказано только что каждую часть сооружения надо орошать не менее чем 2 струями при расходе более 15л/с Я там не вижу слов что весь расчетный расход воды надо подавать в каждую точку здания Yrua, в Вашем случае, как только Вы обеспечите по два гидранта на каждую точку здания, то и задачку свою решите! И хочу обратить Ваше внимание: не "каждую часть сооружения надо орошать не менее чем 2 струями при расходе более 15л/с", а не менее чем от двух гидрантов! Это важно! Так как у пожколонки одного пожарного гидранта два присоединения. Водяной, где качнуть книгу - незнаю, у меня она в бумаге.
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
17.11.2006, 15:35
|
Guest Forum
|
Спасибо OlgaO Задачка вроде как решена но для пущей уверености я еще проконсультируюсь с пожарниками. Узнаю и роскажу.
Мне всетаки кажется что не обязательно подавать весь противопож расход воды в каждую точку.
А книга у Вас действительно ценная мне тоже казалось что ктото в свое время должен был задатся вопросом сколько же воды висосет пож машина при различных давлениях в системе и разл диаметрах рубопроводов.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 15:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Меня просто всегда удивляло, что это за насосы такие у них стоят на машинах с такими мощными характеристиками! В СНиП Внутрянки п.6.15 говорится , что их насосы прокачивают высотки выше 17этажей!!!
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
17.11.2006, 15:43
|
Guest Forum
|
подача насоса при высоте всасывания 3,5 м и напоре 1 МПа = 40 л/с Это На базе ЗИЛ-131 а пропускная способность ствола 20 л/с (ствол лафетный, автомобиль аєродромный)
Для обычных автомобилей (не аэродромных) та же ситуация 40 л/с и напор 1 МПа
|
|
|
|
|
17.11.2006, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Yrua @ Nov 17 2006, 15:35 ) Спасибо OlgaO Задачка вроде как решена но для пущей уверености я еще проконсультируюсь с пожарниками. Узнаю и роскажу. А вот это очень правильно! Книга ценнейшая! Самой некогда, а вот сына попрошу пофотографировать несколько страничек, если хотите, допустим главу с этой таблицей и страницу 26 (всю книгу уж никак, не обижайтесь). Если есть надобность, то скажите, выложу. страницы из книги Кузнецова А.Е. Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий
|
|
|
|
|
17.11.2006, 16:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Будьте любезны. Можно конечно не всю книгу, а только ценные главы! Буду очень признателен!
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
17.11.2006, 17:10
|
Guest Forum
|
Мы все, я в етом не сомневаюсь, будем Вам и Вашему сыну очень признательны!
|
|
|
|
|
20.11.2006, 9:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Спасибо большое!
|
|
|
|
Гость_Yrua_*
|
20.11.2006, 10:37
|
Guest Forum
|
Действительно хорошая книга. Спасибо Вам!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|