Конденсатоотводчик должен быть поплавковый или с перевернутым стаканом. Если поплавковый со свободноплавающим поплавком, то минимально рекомендуемый запас 1,5. Если поплавковый с рычажным механизмом, то 2. Если в перевернутым стаканом, то 3. Понятно, что если, будет, не 3, а 2,5, то не страшно... Просто на пуске будет чуть дольше разогреваться. Запас необходим прежде всего для пусковых и переходных режимов. Если нагрузка стабильная, а скорость запуска не принципиальна, то достаточно минимально рекомендуемого запаса. Пропускная способность считается при рабочем перепаде давления.
|