> Регулирование отопления для предотвращения выпадения конденсата
Arhi
сообщение 10.3.2024, 14:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.6.2009
Из: Ленинград
Пользователь №: 34510



Собственно, хочется узнать мнение специалистов, с целью выполнения их рекомендаций

Есть утепленное производственное помещение, эпизодического использования = то есть в помещении со станками несколько раз в месяц температура может опуститься до 0..+5 = грубо любой гараж или мастерская с потолками до 6м.

Основной вопрос - 0. Как предпочтительно нагревать такое помещение? для того чтобы предотвратить выпадение конденсата на станках с огромной теплоинерционностью.

1. Насколько эффективно будет поставить умный теплорегулятор на жидкостную систему отопления, который в зависимости от текущих температур и влажности будет ограничивать систему отопления?
Не затянется ли такой порционный нагрев на сутки и более? Как его лучше запрограммировать, или в современных этот режим уже есть в заводских настройках? Как динамически рассчитать дельту нагрева в зависимости от ТВР? О каком контроллере следует изучить информацию?
2. Стоит ли в таких помещениях предусматривать дополнительно воздушную систему отопления? Греть сухим воздухом снаружи зимой хорошо, но как быть в летний период - конденсационные осушители конских денег стоят.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.3.2024, 14:42
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос первый - откуда влага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arhi
сообщение 10.3.2024, 14:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.6.2009
Из: Ленинград
Пользователь №: 34510



Цитата(Skaramush @ 10.3.2024, 14:42) *
Вопрос первый - откуда влага?


Основная часть из воздуха, далее по мере снижения значимости: от пола, от людей, снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 10.3.2024, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Arhi @ 10.3.2024, 16:21) *
2. Стоит ли в таких помещениях предусматривать дополнительно воздушную систему отопления? Греть сухим воздухом снаружи зимой хорошо, но как быть в летний период - конденсационные осушители конских денег стоят.

Если установить оконный кондиционер в помещении , то он будет нагревать и осушать помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.3.2024, 16:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я бы подумал об отоплении инфракрасными излучателями (электрическими, водяными или газовыми - что есть...). Направленное излучение на станки быстро нагреют поверхности и конденсата не будет. Такой способ применяется в авиационных ремонтных ангарах, депо и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения