Цитата(edyardsss @ 28.2.2024, 11:45)
Я так понял если разместить вентилятор до рекуператора и сделаю давление больше чем вытяжного то перетока не будет? Или вы говорите про другую схему! Можете объяснить?
Переток будет всегда, это конструктивная особенность пластинчатого блока. Но переток может быть организованным и однонаправленным. Если теплообменник установлен на всасывающей стороне вытяжного и на нагнетательной стороне приточного вентиляторов, переток ВСЕГДА будет от чистого к грязному и рециркуляции не будет.