сообщение 29.1.2021, 0:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386884



Прикрепленный файл  SAVE_20210128_185158.jpg ( 51,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Подскажите в чем ошибка - подключили теплый пол а насос теплого пола продавливает воду в обратном направлении и полы становятся холодными, выключаешь насос и все нормально. Извиняюсь за безграмотность я сам заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lion4er   Теплый пол   29.1.2021, 0:45
- - altsem   Стрелочками в поинте дорисуйте, что куда идёт. И о...   29.1.2021, 1:11
- - jota   А не перепутали трубы? К 3-ходовому должна подключ...   29.1.2021, 1:36
- - tiptop   Цитата(Lion4er @ 29.1.2021, 0:45) Подскаж...   29.1.2021, 4:55
- - Lion4er   Получается при включении насос передавливает подач...   30.1.2021, 14:29
- - altsem   Не там насос. Сверьтесь со схемой установки, в инс...   30.1.2021, 14:59
- - tiptop   Получается, что насос, подающий воду от теплогенер...   30.1.2021, 15:53
- - altsem   Если рассуждать о напорах насосов, то для начала н...   30.1.2021, 17:37
- - jota   Посмотрите стрелки на клапане, возможно он перевёр...   30.1.2021, 19:06
- - Lion4er   Спасибо, попробую поставить насос после клапана   30.1.2021, 22:22
|- - jota   Цитата(Lion4er @ 30.1.2021, 21:22) Спасиб...   31.1.2021, 0:34
|- - altsem   Цитата(jota @ 31.1.2021, 0:34) Не советую...   31.1.2021, 9:49
- - tiptop   Благодаря моей Схемотехнике АИТП, можно выбрать те...   30.1.2021, 23:46
- - инж323   может лучше с башки на клапане начать? Поставить и...   31.1.2021, 0:40
- - altsem   /протирая пенсне/ Как они экспертизу проходят?..   31.1.2021, 11:20