Цитата(T-rex @ 4.12.2022, 13:49)
Чего-то непонятно, как замена двигателя повлияла на производительность? Ну а разрежение там обязано быть, ранее не наблюдали разве? Ну может калорифер забился чем, если усилилось явление
А Вы пост ТС перечитайте. Там ведь речь о замене вентилятора, а не двигателя. Какая комплектация двигателем в обоих случаях, нам неизвестно. Да и по замене явно указаны табличные данные от/до. Что там по факту на конкретной установке - не указано.
Похоже, ТС совсем не знаком с вентиляций, но вынужден заниматься эксплуатацией этой венустановки. Поэтому и вентилятор двигателем назвал, и вопрос о непонятном ему разрежении на всасе задал.