При очистки дымовых газов различных печных агрегатов стоит задача предварительного охлаждения газов до температуры применения рукавных фильтров.
Например, при очистки газов электродуговых печей различного тоннажа и конструкций стоит задача охлаждения газов - с температуры 1000 С до температуры применения рукавных фильтров, обычно до 130 С. При данной температуре в рукавном фильтре применяются рукава сшитые из наиболее недорогого материала «полиэфир», возможно конечно охлаждение до 200 С или 260 С с использование более дорогих рукавов с материалами класса «Nomex», «PTFE» и т.д.).
Насколько мне известно существуют различные варианты решения задачи снижения температуры отходящих газов:

1)разбавление дымовых газов атмосферным воздухом с помощью эжектора. При этом, естественно, увеличивается общий расход поступающих на очистку газов.

2)применение котла-утилизатора, с «полезным» использованием тепла отходящих газов

3)установка охладителей типа «кулер», с использованием осевых вентиляторов

4)применение специализированных водоохлаждамых теплообменников, а так же газоходов типа труба в трубе и т.д.

Прошу всех кому интересна эта задача поделиться своим опытом или мыслями по её решению.

Сообщение отредактировал Givaev - 9.12.2008, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 1.12.2008, 11:46
Сообщение #2


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Очень качественный бред. Для набивания постов на форумах самое то.
Сам сочиняешь тексты по мотивам заученного или же записываешь под диктовку с чужого голоса ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Givaev_*
сообщение 1.12.2008, 12:51
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(gh5rjn @ 1.12.2008, 11:46) [snapback]321719[/snapback]
Очень качественный бред. Для набивания постов на форумах самое то.
Сам сочиняешь тексты по мотивам заученного или же записываешь под диктовку с чужого голоса ?


как всегда конструктивно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.12.2008, 13:17
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Интересная задача. Даже завидую немного, давно такие не попадались - всё больше ликбезом заниматься приходится. Прекрасный повод расширить кругозор, углубить подготовку, обрести опыт и т.п. Сообщайте результаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Givaev_*
сообщение 9.12.2008, 20:26
Сообщение #5





Guest Forum






На мой взгляд, в последние годы популярными становятся карманные охладители с использованием осевых вентиляторов гоняющих атмосферный воздух по внутреннему контуру. Такие охладители, предлагаются многими зарубежными производителями, и последние годы уже производятся и некоторыми российскими. Между тем они
применяются для охлаждения газов, с температурой не более 550 С, имеют огромные габариты.
Большей продуктивностью отличаются охладители водяного и испарительного типов. Такие предлагаются немецкими компаниями, например в цементной промышленности, компанией Scheuch http://www.scheuch.ru/?id=56 ; в сталеплавильном производстве компанией BSE. Интересный водяной охладитель башенного типа предлагается так же компанией FLSmidth и др.

Сообщение отредактировал Givaev - 9.12.2008, 20:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Neotechnik.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  r_004_pop.jpg ( 46,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  подготовка_газов_BSE.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  GasConditioningTowerRussianRev4A.pdf ( 4,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mahp
сообщение 25.1.2009, 20:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.5.2006
Пользователь №: 2866



Без труда сбивается с 900С до 300С рекуператорами типа труба в трубе. Т.е. прямо на газоходе. Далее можно на пластинчатых воздух-воздух охладителях до 130С посадить. Но они уже покрупнее, подороже и забиваются пылью в местах переохлаждения и конденсации. И там же будет коррозия wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Givaev_*
сообщение 26.1.2009, 9:26
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(mahp @ 25.1.2009, 20:09) [snapback]343763[/snapback]
Без труда сбивается с 900С до 300С рекуператорами типа труба в трубе. Т.е. прямо на газоходе. Далее можно на пластинчатых воздух-воздух охладителях до 130С посадить. Но они уже покрупнее, подороже и забиваются пылью в местах переохлаждения и конденсации. И там же будет коррозия wink.gif



Насколько я понял речь идёт о водоохлаждаемых газоходах, применяемых для газоотсоса от "четвертого сводового" окошка элекродуговых печей. А кто занимается расчётом конструктива и количества водоохлаждаемых газоходов? Какие то специализированные проектные институты? Вы имели дело с квалифицированными специалистами в этом вопросе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mahp
сообщение 26.1.2009, 21:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.5.2006
Пользователь №: 2866



Сформулируйте кратко ТЗ в т.ч. основные исходные данные и состав Отчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mahp
сообщение 26.1.2009, 21:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.5.2006
Пользователь №: 2866



Да, совсем забыл. Попоробуйте применить опыт ТЭЦ. Например, после угольных котлов бойлеры и экономайзеры (серийные) после которых температура газа 145С перед мокрым золоуловителем. (как правило Вентури).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 9:57