сообщение 29.12.2016, 9:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435



Цитата(Sector @ 27.12.2016, 15:03) *
, 1.1.4, при попытке добавить новое устройство с таким адресом ETS5 пишет, что адрес уже присвоен устройству (которое было удалено).


А картинка есть где так пишет? У меня такое пишет только при загрузке. А при добавлении присваивает следующий свободный адрес, потом меняю в свойствах на какой надо. Если есть в списке такой, просто красным обводится окошко.

Сообщение отредактировал recar - 29.12.2016, 9:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 31,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sector
сообщение 8.1.2017, 22:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 24.11.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 310059



Картинку пока скинуть не могу, Ets на рабочем ноуте, но выглядит это так же, как на вашей картинке, окошко адреса обводится красным, а если навести курсор на стрелочки вверх и вниз для изменения адреса, то появляется надпись "адрес уже присвоен устройству ... и название удалённого устройства...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdd
сообщение 10.1.2017, 18:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560



в четвертой версии была настроена удобная фича - при закрытии етс формировался bak-файл с датой редакции. Хранил их на сервере, если надо - взял нужный, переименовал расширение и юзай. Сейчас же можно пользоваться только control point-ами, которые я тоже хранил на сервере. Снес комп, подставил в директорию файлы этих point-ов, а они "не подтягиваются", вываливается ошибка sad.gif
Т.е. получается, если вдруг развалился винчестер, то если сам специально не делал экпорт или архив - то все пропало. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 11.1.2017, 9:49
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdd
сообщение 12.1.2017, 13:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560



Цитата(Stem @ 11.1.2017, 9:49) *
Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия.

Репозиторий - это папки ProjectStore и ProductStore? Т.е. при отсутствии связи с сервером проект не открыть, я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 12.1.2017, 18:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



Нет.
Репозиторий это хранилище архивов проекта.
Установки-хранение данных-Архив проектов.
Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе).
Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта),
вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС),
в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта.
1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив)
2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out))
3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in))
В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdd
сообщение 14.1.2017, 17:02
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560



Цитата(Stem @ 12.1.2017, 18:31) *
Нет.
Репозиторий это хранилище архивов проекта.
Установки-хранение данных-Архив проектов.
Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе).
Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта),
вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС),
в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта.
1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив)
2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out))
3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in))
В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект.

А нельзя сделать так, чтобы процедура check-in выполнялась автоматически при закрытии проекта?
У меня произошла такая штука: я скопировал папки ProjectStore и ProductStore с локального компа. Потом снес винду, и подставил эти папки в прежнее месторасположение. Не прокатило sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konev_atlax
сообщение 25.4.2017, 15:34
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 291202



Цитата(magor @ 25.6.2015, 20:30) *
Была проблема с шлюзом Wienzierl BAOS 771:
В ETS4 comission проходил без проблем
В ETS5 comission KNX устройств проходил несколько часов или не проходил вообще. При просмотре телеграмм в шине или путем наблюдения обмена трафик с BAOS были выявлены секундные паузе между телеграммами.
После обращения к поддержке сначала KNX.org, а после к поддержке Weinzierl выяснилось, что старые прошивки BAOS несовместимы с ETS5 и нужна прошивка у вендора.
В новой версии проблема исчезла.


Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов.
В мониторинге 1 телеграмма в секунду.
Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется..

И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magor
сообщение 25.4.2017, 18:55
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265551



Цитата(konev_atlax @ 25.4.2017, 15:34) *
Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов.
В мониторинге 1 телеграмма в секунду.
Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется..

И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал.


Новый BAOS не покупал - отправил почтой в Weinzierl. Процедура заняла неделю и обошлась примерно в 150 евро, из которых 50 евро обновление ПО.
Самостоятельно BAOS не прошить.

А в чем проблема найти USB интерфейс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konev_atlax
сообщение 26.4.2017, 6:34
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 291202



Цитата(magor @ 25.4.2017, 21:55) *
А в чем проблема найти USB интерфейс?


Через USB не подключается. Драйвера под USB шлюз от abb не встают на win10. Считал, что пятая ets-ка заточена только под ip коннект. Я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gosha-z
сообщение 26.4.2017, 9:35
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320247



А в чем проблемы поставить тип бекбона IP?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.7.2018, 15:06
Сообщение #42


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



всем привет, вопрос - подскажите с чего начинают KNX-воды.
примеры, как создать проект, какие кнопки тыкать и т.д.
м.б. есть какой-то курс на ютубе
интересуют ABB i-bus, ETS5 и IRIDIUM
пока хочется хотя бы понять что делать и как заставить шевелиться релейный модуль
есть связка
SU/S 30.640.1 + SA/S 12.6.2.1 + ABA/S 1.2.1 + IPR/S 3.1.1
эта связка вообще работоспособна?

как физически задаются/назначаются адреса модулям?
и т.д.

пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus
что с этим делать дальше - непонятно

заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 10.7.2018, 9:53
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



https://www.youtube.com/watch?v=-Cqq1ioo6zg
и еще куда роликов в Ютубе
ну и официальные курсы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 12.7.2018, 9:40
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



сильвер бук кнх насколько старинная, но актуальная до сих пор. Один из лучших трудов.
С уважением -
Бабий Сергей
п.с. "..пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus.." - если увидел, значит победил!! smile.gif в ETS должен хелп много помочь..

Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 12.7.2018, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.7.2018, 15:16
Сообщение #45


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.7.2018, 8:49
Сообщение #46


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не могу установить PowerTool
и не понимаю что оно от меня хочет smile.gif

Прикрепленный файл  2018_07_16_12_44_08_Power_Tool_Setup.png ( 14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2018_07_16_12_44_22_Power_Tool_Setup.png ( 14,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  2018_07_16_12_46_33_Power_Tool_Setup_Canceled.png ( 9,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 24.7.2018, 11:57
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 26.7.2018, 10:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 11:57) *
Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать.

1. https://support.knx.org/hc/en-us/articles/115003188089-Flags
2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу.
С уважением -
Бабий Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 27.7.2018, 16:14
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



Цитата(Aurelius Marcus @ 26.7.2018, 10:12) *
2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу.

© - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе.
Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры).
Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера.
Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие.
Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата.
R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному.
Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС.
Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен.
Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры.
Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись.
По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус.
Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг.

Типовые примеры (RWTUI):
- канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx
- канал реле или диммера (команда) - хWxxx
- канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx
- кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI
- датчик температуры - Rxxxx
- задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 2.8.2018, 9:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Цитата(Aurelius Marcus @ 27.7.2018, 16:14) *
© - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе.
Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры).
Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера.
Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие.
Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата.
R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному.
Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС.
Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен.
Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры.
Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись.
По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус.
Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг.

Типовые примеры (RWTUI):
- канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx
- канал реле или диммера (команда) - хWxxx
- канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx
- кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI
- датчик температуры - Rxxxx
- задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx


Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 18.9.2018, 18:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Может кто сталкивался и нашел решение проблемы: решил изменить адреса устройств в проекте (пока только заготовка), но при назначении адреса 9 пишет что он уже назначен такому-то устройству. Проверил - нету ни у кого этого адреса. Удалил все устройства с тем названием на которое ругается и те которому пробую назначить, передобавил их все в проект, всем назначается, 9ому нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 19.9.2018, 23:23
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



А локальный адрес порта проверяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenarru
сообщение 16.10.2018, 15:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264



Подскажите пожалуйста, приобрел лицензию на ETS5 Pro, пришла флешка. Понял, что чтобы лицензировать программу, нужно взять номер из ETS5, загрузить его в своем кабинете knx.org, скачать файл с ключем и загрузить его в программу. Вопрос вот в чем, смогу лия работать попеременно на двух компьютерах, перетыкая флешку? Хотелось бы иметь на рабочем стационарном компе и на ноуте. Можно ли будет в кабинете knx.org загрузить номер продукта и состационарного компа и с ноута? Боюсь, что какой номер сейчас загружу, на такой ключ и сгенерируется и все, невозможно будет перенести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 16.10.2018, 16:27
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



Файл с ключем под флешку, дальше пользуйтесь где хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenarru
сообщение 16.10.2018, 17:36
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264



А как же на счет создания файла лицензии в личном кабинете? Или это не требуется и программа сразу должна запуститься не в демо режиме после вставки ключа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ees-tech
сообщение 20.10.2018, 21:53
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679



Цитата(Lenarru @ 16.10.2018, 17:36) *
А как же на счет создания файла лицензии в личном кабинете? Или это не требуется и программа сразу должна запуститься не в демо режиме после вставки ключа?


После того, как вставлен и инициализирован физический ключ, надо в личном кабинете создать файл лицензии и добавить его в ЕТС, тогда все заработает как надо. Иначе останется в деморежиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenarru
сообщение 22.10.2018, 14:36
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264



получается потом этот файл лицензии могу установить на два компа и вставляя ключ в тот или иной работать попеременно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gosha-z
сообщение 23.10.2018, 9:46
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320247



Да, лицензия пишется в ключ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenarru
сообщение 23.10.2018, 10:52
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264



понял, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 27.11.2018, 18:49
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Файл лицензии ставится не на комп, он записывается в ключ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 16:59