Ets5 (проблемы, решения, обсуждение) |
|
|
|
29.12.2016, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435
|
Цитата(Sector @ 27.12.2016, 15:03) , 1.1.4, при попытке добавить новое устройство с таким адресом ETS5 пишет, что адрес уже присвоен устройству (которое было удалено). А картинка есть где так пишет? У меня такое пишет только при загрузке. А при добавлении присваивает следующий свободный адрес, потом меняю в свойствах на какой надо. Если есть в списке такой, просто красным обводится окошко.
Сообщение отредактировал recar - 29.12.2016, 9:38
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 31,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
8.1.2017, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 24.11.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 310059
|
Картинку пока скинуть не могу, Ets на рабочем ноуте, но выглядит это так же, как на вашей картинке, окошко адреса обводится красным, а если навести курсор на стрелочки вверх и вниз для изменения адреса, то появляется надпись "адрес уже присвоен устройству ... и название удалённого устройства...
|
|
|
|
|
10.1.2017, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560
|
в четвертой версии была настроена удобная фича - при закрытии етс формировался bak-файл с датой редакции. Хранил их на сервере, если надо - взял нужный, переименовал расширение и юзай. Сейчас же можно пользоваться только control point-ами, которые я тоже хранил на сервере. Снес комп, подставил в директорию файлы этих point-ов, а они "не подтягиваются", вываливается ошибка Т.е. получается, если вдруг развалился винчестер, то если сам специально не делал экпорт или архив - то все пропало. Или я не прав?
|
|
|
|
|
11.1.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916
|
Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия.
|
|
|
|
|
12.1.2017, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560
|
Цитата(Stem @ 11.1.2017, 9:49) Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия. Репозиторий - это папки ProjectStore и ProductStore? Т.е. при отсутствии связи с сервером проект не открыть, я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
12.1.2017, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916
|
Нет. Репозиторий это хранилище архивов проекта. Установки-хранение данных-Архив проектов. Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе). Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта), вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС), в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта. 1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив) 2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out)) 3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in)) В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект.
|
|
|
|
|
14.1.2017, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560
|
Цитата(Stem @ 12.1.2017, 18:31) Нет. Репозиторий это хранилище архивов проекта. Установки-хранение данных-Архив проектов. Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе). Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта), вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС), в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта. 1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив) 2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out)) 3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in)) В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект. А нельзя сделать так, чтобы процедура check-in выполнялась автоматически при закрытии проекта? У меня произошла такая штука: я скопировал папки ProjectStore и ProductStore с локального компа. Потом снес винду, и подставил эти папки в прежнее месторасположение. Не прокатило
|
|
|
|
|
25.4.2017, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 291202
|
Цитата(magor @ 25.6.2015, 20:30) Была проблема с шлюзом Wienzierl BAOS 771: В ETS4 comission проходил без проблем В ETS5 comission KNX устройств проходил несколько часов или не проходил вообще. При просмотре телеграмм в шине или путем наблюдения обмена трафик с BAOS были выявлены секундные паузе между телеграммами. После обращения к поддержке сначала KNX.org, а после к поддержке Weinzierl выяснилось, что старые прошивки BAOS несовместимы с ETS5 и нужна прошивка у вендора. В новой версии проблема исчезла. Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов. В мониторинге 1 телеграмма в секунду. Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется.. И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 18:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265551
|
Цитата(konev_atlax @ 25.4.2017, 15:34) Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов. В мониторинге 1 телеграмма в секунду. Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется..
И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал. Новый BAOS не покупал - отправил почтой в Weinzierl. Процедура заняла неделю и обошлась примерно в 150 евро, из которых 50 евро обновление ПО. Самостоятельно BAOS не прошить. А в чем проблема найти USB интерфейс?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 6:34
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 291202
|
Цитата(magor @ 25.4.2017, 21:55) А в чем проблема найти USB интерфейс? Через USB не подключается. Драйвера под USB шлюз от abb не встают на win10. Считал, что пятая ets-ка заточена только под ip коннект. Я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 9:35
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320247
|
А в чем проблемы поставить тип бекбона IP?
|
|
|
|
|
9.7.2018, 15:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
всем привет, вопрос - подскажите с чего начинают KNX-воды. примеры, как создать проект, какие кнопки тыкать и т.д. м.б. есть какой-то курс на ютубе интересуют ABB i-bus, ETS5 и IRIDIUM пока хочется хотя бы понять что делать и как заставить шевелиться релейный модуль есть связка SU/S 30.640.1 + SA/S 12.6.2.1 + ABA/S 1.2.1 + IPR/S 3.1.1 эта связка вообще работоспособна?
как физически задаются/назначаются адреса модулям? и т.д.
пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus что с этим делать дальше - непонятно
заранее благодарен.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
сильвер бук кнх насколько старинная, но актуальная до сих пор. Один из лучших трудов. С уважением - Бабий Сергей п.с. "..пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus.." - если увидел, значит победил!! в ETS должен хелп много помочь..
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 12.7.2018, 9:44
|
|
|
|
|
12.7.2018, 15:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
спасибо!
|
|
|
|
|
24.7.2018, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать.
|
|
|
|
|
26.7.2018, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 11:57) Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать. 1. https://support.knx.org/hc/en-us/articles/115003188089-Flags2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу. С уважением - Бабий Сергей
|
|
|
|
|
27.7.2018, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
Цитата(Aurelius Marcus @ 26.7.2018, 10:12) 2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу. © - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе. Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры). Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера. Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие. Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата. R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному. Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС. Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен. Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры. Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись. По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус. Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг. Типовые примеры (RWTUI): - канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx - канал реле или диммера (команда) - хWxxx - канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx - кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI - датчик температуры - Rxxxx - задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx
|
|
|
|
|
2.8.2018, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Цитата(Aurelius Marcus @ 27.7.2018, 16:14) © - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе. Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры). Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера. Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие. Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата. R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному. Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС. Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен. Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры. Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись. По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус. Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг.
Типовые примеры (RWTUI): - канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx - канал реле или диммера (команда) - хWxxx - канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx - кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI - датчик температуры - Rxxxx - задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx Спасибо большое!
|
|
|
|
|
18.9.2018, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Может кто сталкивался и нашел решение проблемы: решил изменить адреса устройств в проекте (пока только заготовка), но при назначении адреса 9 пишет что он уже назначен такому-то устройству. Проверил - нету ни у кого этого адреса. Удалил все устройства с тем названием на которое ругается и те которому пробую назначить, передобавил их все в проект, всем назначается, 9ому нет.
|
|
|
|
|
19.9.2018, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537
|
А локальный адрес порта проверяли?
|
|
|
|
|
16.10.2018, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264
|
Подскажите пожалуйста, приобрел лицензию на ETS5 Pro, пришла флешка. Понял, что чтобы лицензировать программу, нужно взять номер из ETS5, загрузить его в своем кабинете knx.org, скачать файл с ключем и загрузить его в программу. Вопрос вот в чем, смогу лия работать попеременно на двух компьютерах, перетыкая флешку? Хотелось бы иметь на рабочем стационарном компе и на ноуте. Можно ли будет в кабинете knx.org загрузить номер продукта и состационарного компа и с ноута? Боюсь, что какой номер сейчас загружу, на такой ключ и сгенерируется и все, невозможно будет перенести.
|
|
|
|
|
16.10.2018, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916
|
Файл с ключем под флешку, дальше пользуйтесь где хотите.
|
|
|
|
|
16.10.2018, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264
|
А как же на счет создания файла лицензии в личном кабинете? Или это не требуется и программа сразу должна запуститься не в демо режиме после вставки ключа?
|
|
|
|
|
20.10.2018, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679
|
Цитата(Lenarru @ 16.10.2018, 17:36) А как же на счет создания файла лицензии в личном кабинете? Или это не требуется и программа сразу должна запуститься не в демо режиме после вставки ключа? После того, как вставлен и инициализирован физический ключ, надо в личном кабинете создать файл лицензии и добавить его в ЕТС, тогда все заработает как надо. Иначе останется в деморежиме.
|
|
|
|
|
22.10.2018, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264
|
получается потом этот файл лицензии могу установить на два компа и вставляя ключ в тот или иной работать попеременно?
|
|
|
|
|
23.10.2018, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320247
|
Да, лицензия пишется в ключ.
|
|
|
|
|
23.10.2018, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264
|
понял, спасибо
|
|
|
|
|
27.11.2018, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708
|
Файл лицензии ставится не на комп, он записывается в ключ!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274