Unidrive SP 1402. Error, Ошибка частотного преобразователя Unidrive SP1402 |
|
|
|
10.2.2023, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Доброго дня форумчане. Случилась такая вот проблема: ЧП Emerson Unidrive SP1402 на мониторчике вышла ошибка triP SL3.Er сразу при включении оборудования (контроллера). В мануалах написано, что это ошибка дополнительного модуля/ В моем случае это SM-Profibus DP.
Screenshot.jpg ( 274,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Установлен дополнительный модуль в 3-й слот
20230201_162605.jpg ( 419,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14Терминатор в Коннекторе Profibus в OFF на частотнике. На самой шине Profibus оконечные терминаторы в ON. К шине подключены, в обшей сложности, 9 единиц оборудования и только этот частотник с адресом 4 выдает такую вот ошибку. Конфигурация HW такая:
HW.jpg ( 145,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Как определить и устранить проблему?
|
|
|
|
|
10.2.2023, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(iteng @ 10.2.2023, 10:57) Доброго дня форумчане. Случилась такая вот проблема: ЧП Emerson Unidrive SP1402 на мониторчике вышла ошибка triP SL3.Er сразу при включении оборудования (контроллера). В мануалах написано, что это ошибка дополнительного модуля/ В моем случае это SM-Profibus DP. Как определить и устранить проблему? Для начала можно извлечь модуль, протереть спиртом контакты, слегка "пошевелить" в разъеме. Понятное дело предварительно обесточив.
|
|
|
|
|
10.2.2023, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Цитата(Александр СБ @ 10.2.2023, 12:46) Для начала можно извлечь модуль, протереть спиртом контакты, слегка "пошевелить" в разъеме. Понятное дело предварительно обесточив. Эти манипуляции мы сделали в первую очередь. Результата нет. Параметр 17.50 иногда выводит код 65 (нет связи с модулем) Параметр 17.05 - 212 ?!
|
|
|
|
|
10.2.2023, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Модуль вышел из строя, его менять надо на исправный, этот модуль является резидентным для ПЧ и с неисправным модулем ПЧ вообще работать не будет. Вынув модуль нужно перевести ПЧ в режим стандартного управления не по сети и ПЧ выдаст готовность к работе.
|
|
|
|
|
11.2.2023, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
сразу при включении оборудования (контроллера).. вы пусконаладчик или это в процессе эксплуатации? Цитата(Александр СБ @ 10.2.2023, 12:46) Для начала можно извлечь модуль, протереть спиртом контакты, слегка "пошевелить" в разъеме. Понятное дело предварительно обесточив. смешной вы, право... вам стартер скриншот программы конфигурирования ПЛК показывает, а вы ему про спирт с контактами ))))
|
|
|
|
|
13.2.2023, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Мы пытаемся запустить установку выдува ПЭТ бутылок литовского производства, которая простояла лет 5-6 без работы. ПЧ настроен на режим Closed loop SErVo. Иногда (не постоянно) в параметре 17.50 появляется код 65. В Fault log все триггеры с 0 по 9 показывают Trip Code - 212. Согласно документации код 212, если используется модуль CM-Prjfibus DP, обозначает - "Один или несколько параметров, указанных в конфигурации отображения циклических данных OUT (Pr MM.20 до Pr MM.29), нельзя использовать как источник для данных OUT. Параметр может не существовать или только для чтения." Вот это мне не понятно! Может всё-таки в программе CPU какой-нибудь косяк? Вот параметры модуля:
5.jpg ( 105,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35Дело в том, что руководство требует какого-то экспертного заключения о неисправности модуля или ЧП, а где я его могу получить?
Сообщение отредактировал iteng - 13.2.2023, 7:08
|
|
|
|
|
13.2.2023, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Я вам уже написал что делать, повторю ещё раз, вынимаете модуль из ПЧ и переводите ПЧ в стандартный режим работы от пульта, если ПЧ не выдаст ошибок и будет запускаться от пульта, то ПЧ исправен и у вас на руках останется одна неисправная плата.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Цитата(Pawel @ 13.2.2023, 9:49) ... переводите ПЧ в стандартный режим работы от пульта, ... Спасибо за ответ. А каким образом перевести ПЧ в стандартный режим?
|
|
|
|
|
13.2.2023, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Берете мануал и читаете, если сами ничего не понимаете в этом, то лучше, как сказало ваше начальство, найдите эксперта.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Экспертами не рождаются, экспертами становятся. Тем не менее, спасибо за совет. Буду изучать мат. часть. По результату конечно отпишусь.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(iteng @ 13.2.2023, 7:03) Может всё-таки в программе CPU какой-нибудь косяк? Вот параметры модуля:
5.jpg ( 105,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35или в программе модуля SM-Applications, т.к. "Если SM-PROFIBUS-DP сконфигурирован на отображение данных в параметры от Pr 70.xx до Pr 91.xx, то обмен данными будет проводиться с модулем SM-Applications, установленным в гнездо с наименьшим номером." или в самом модуле SM-Applications. А нельзя ли с целью диагностики все параметры с 17.10 по 17.29 установить по умолчанию? или хотя бы только на внутренние регистры частотника?
|
|
|
|
|
14.2.2023, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Да, действительно в слоте №2 ЧП установлен модуль SM-Applications. Клемник пустой. Параметры этого модуля :
SM_Applications_Pr16.pdf ( 189,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
SM_Applications_Pr70.pdf ( 167,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Оборудование находится далековато, поэтому эксперименты задерживаются. Где-то читал, что с аналогичной проблемой справились просто, заменив(установив) заведомо исправный модуль SM-Profibus DP. У меня так не получилось. Видимо разные модули были?!
|
|
|
|
|
15.2.2023, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(iteng @ 14.2.2023, 12:23) Да, действительно в слоте №2 ЧП установлен модуль SM-Applications. Клемник пустой. Параметры этого модуля :
SM_Applications_Pr16.pdf ( 189,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
SM_Applications_Pr70.pdf ( 167,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9так-то в 70.00 - 70.03, на которые ссылаются 17.23-17.26 как раз данные есть. Клеммник пустой т.к. профибас-модуль берет данные оттуда напрямую, там еще по ходу микропрограмма есть, которая эти данные предоставляет. не нашел, что означает регистр 6151 в 17.20 Цитата(iteng @ 14.2.2023, 12:23) Где-то читал, что с аналогичной проблемой справились просто, заменив(установив) заведомо исправный модуль SM-Profibus DP. У меня так не получилось. Видимо разные модули были?! а вы пробовали установить заведомо исправный SM-Profibus DP ?
|
|
|
|
|
15.2.2023, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Цитата(Александр СБ @ 15.2.2023, 9:48) ...а вы пробовали установить заведомо исправный SM-Profibus DP ? Если бы он у нас был, мы бы проверили конечно. Сейчас проверили работоспособность ЧП, используя управление от панели управления. ( Pr 1.14 - 4). ЧП работает, слава Богу. Следовательно неисправен модуль SM-Profibus DP?!
|
|
|
|
|
15.2.2023, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Цитата(iteng @ 15.2.2023, 13:46) Если бы он у нас был, мы бы проверили конечно. Сейчас проверили работоспособность ЧП, используя управление от панели управления. ( Pr 1.14 - 4). ЧП работает, слава Богу. Следовательно неисправен модуль SM-Profibus DP?! Вот что выдает Faults log:
error.jpg ( 55,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
15.2.2023, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(iteng @ 15.2.2023, 13:14) Вот что выдает Faults log:
error.jpg ( 55,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14"Если SM-PROFIBUS-DP обнаруживает ошибку при работе, то он выполняет отключение Unidrive SP и обновляет параметр кода ошибки (Pr MM.50). В Таблице 10.6 показаны коды ошибок SM-PROFIBUS-DP" у вас как вы говорите в 17.50 проскакивает 65 "65 Потеря сетевой связи - В оговоренное время отказа связи в сети не было принято никаких новых сообщений." может быть просто сеть отваливается? Если откинуть сеть, ошибка такая же? Может быть имеет смысл переобжать коннектор? Хотя следующие устройства контроллер вроде как видит. Может быть сам коннектор не того ?
|
|
|
|
|
17.2.2023, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Коннектор проверили, все нормально. Даже пробовали другой ставить, результат тот же. Видимо всё-таки неисправен модуль SM-Profibus DP. Решили заказать новый. По результату отпишусь.
|
|
|
|
|
21.2.2023, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
К сожалению мы не можем нигде найти этот модуль SM-Profibus DP.
20230207_092443.jpg ( 1,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1Оборудование стоит(не работает)
|
|
|
|
|
21.2.2023, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Цитата(Александр СБ @ 21.2.2023, 13:44) Выпуск 2.0, а нам надо 3.0
Сообщение отредактировал iteng - 21.2.2023, 12:50
|
|
|
|
|
22.2.2023, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Цитата(Александр СБ @ 15.2.2023, 9:48) так-то в 70.00 - 70.03, на которые ссылаются 17.23-17.26 как раз данные есть. Клеммник пустой т.к. профибас-модуль берет данные оттуда напрямую, там еще по ходу микропрограмма есть, которая эти данные предоставляет. не нашел, что означает регистр 6151 в 17.20 Решил все-таки проанализировать настройки ЧП, т.к. trip code 212 обозначает еще и следующее: Расхождение при записи «Один или несколько параметров, указанных в конфигурации отображения циклических данных OUT (Pr MM.20 до Pr MM.29), нельзя использовать как источник для данных OUT. Параметр может не существовать или только для чтения.» Использовал для этого инструкцию –
USP_PFB_UG.pdf ( 2,48 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2Что меня заинтересовало: 1. Pr 17.05 – 212 (режим) В инструкции указано, что режим может быть 210 или 216 или 224 2. Pr 17.10 – 6151 ( Параметра 61.nn в конфигурации не существует. Однако в инструкции написано, что Если доступ к параметру меню 60 проводится из PROFIBUS-DP, то модуль SMPROFIBUS-DP перенаправит его в то меню в Unidrive SP, которое связано с гнездом, в котором установлен SM-PROFIBUS-DP. Вот что написано далее - Отображение для 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (Этот тип Телеграммы указаны в HW coifing контроллера.) Параграф 6.2.4 вышеуказанной инструкции - 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (режим 2) вот здесь указан параметр 6151 Может быть в микропрограмме SM-Application проблема? Да и ошибка 65(Обрыв связи) в Pr 17.50 возникает периодически, а не постоянно. Здесь экспорт проекта Unidrive SP -
Upload_Unidrive_SP_Adress4.rar ( 14,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал iteng - 22.2.2023, 11:35
|
|
|
|
|
27.2.2023, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(iteng @ 22.2.2023, 11:27) 1. Pr 17.05 – 212 (режим) В инструкции указано, что режим может быть 210 или 216 или 224 да не, 2 - это режим, а 12 - это число циклических слов данных (п 6.2):
17_05_ru.JPG ( 108,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Цитата(iteng @ 22.2.2023, 11:27) Параграф 6.2.4 вышеуказанной инструкции - 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (режим 2) вот здесь указан параметр 6151
8channels.JPG ( 126,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4вопрос: почему 8 циклических каналов, а не 10 и не 9? Не потому ли, что 17.10 и 17.20 это 6151, 17.11 = 10.40 (слово состояния), а 17.21 = 6.42 (слово управления). может быть и у вас должно быть 17.21 = 6.42 (слово управления) ? Или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
28.2.2023, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
На сколько я понял из инструкций параметр 6151 - это виртуальный параметр, использующийся при применении SM Application с нециклическими данными PPO 4 Word (режим 2). Этот параметр зарезервирован и поэтому не отображается в программе CTSoft. Установить в Пар. 17.21 =642 можно конечно, но пока нет доступа к оборудованию. Как доберусь до выдувки попробую. По результату отпишусь. Спасибо за участие.
|
|
|
|
|
24.3.2023, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Попытался установить в Пар. 17.21 =642. Результата нет. Вот что показывает программа SM Aplication -
1.jpg ( 4,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 9И еще, снял со второго частотника модуль SM Profibus DP и поменял их местами, т.е якобы неисправный поставил на второй ПЧ, а исправный на "неработающий" Unidrive SP. На обоих ПЧ прошла загрузка параметров (Load) на дисплее, и... никаких изменений. Якобы неисправный модуль SM Profibus DP прекрасно работает на втором ПЧ, а исправный не работает на Unidrive SP. Может все-таки проблема в ПЧ Unidrive?
Сообщение отредактировал iteng - 24.3.2023, 12:22
|
|
|
|
|
24.3.2023, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Я думаю , так и есть, раз модуль работает с другим ПЧ нормально. Надо долго читать мануал по конфигурированию этого модуля в этот ПЧ для правильной работы. Скорее всего слетел какой то параметр возможно. Был похожий случай, но у нас был гарантийный случай и поставщик выслал новый ПЧ в сборе с сетевой картой, но не настроенный под работу на данной машине, долго мы мучили параметры с представителем фирмы, но оно не хотело работать, пока не скопировали все параметры с соседнего привода через панель оператора ПЧ, там их было 10 штук аналогичных по процессу.
|
|
|
|
|
30.3.2023, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
К сожалению у нас нет такой возможности. ПЧ с такой конфигурацией только один на выдувке. Попытался поменять модули местами, т.е. SM-Aplication поставил на первый слот (ранее он стоял на втором), а SM-Profibus DP во второй слот (ранее стоял в третьем). Загрузил измененную конфигурацию в ПЧ. Теперь ПЧ ругается на SM-Aplication. Как-то очень сложно сохранить изменения в ПЧ, да и контроллер так же начал ругаться на Profibus. Думаю надо протестировать соединение ведущего (PLC) с ведомым (Unidrive SP), но чем и как не знаю. Еще и проект PLC без таблицы символов, т.е. только код. В общем, беда просто!!!
|
|
|
|
|
5.5.2023, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073
|
Сдается мне, что DPL программа пустая, т.е. отображается только main background loop, но в теле программы dPL ничего нет
1.jpg ( 4,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
12.12.2023, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.6.2013
Пользователь №: 196095
|
Получилось решить проблему?
|
|
|
|
|
|