> Котел КВ ГМ 10, Помогите с курсовой работой.
Machinator
сообщение 16.12.2012, 17:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день!

Дан котел КВГМ-10, Мощность Гкал/час (Мвт/час), Паропроизводительность т/час - 8, температура воды, питательной воды 95/70, газ Ставрополь-Москва.

К курсовой только приступил (Заочник), сразу встал вопрос по газу. Нашел характеристики ТУТ, но там аж 3 газа Ставрополь-Москва, какой взять?

Второй вопрос, поставивший меня в тупик, какая горелка используется на этом типе котлов, ГМ-10?

Кто может подсказать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.12.2012, 20:16
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



РГМГ-10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 16.12.2012, 21:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Machinator @ 16.12.2012, 18:11) *
но там аж 3 газа Ставрополь-Москва, какой взять?

берите какой нравится, это ж курсовик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 16.12.2012, 21:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Machinator @ 16.12.2012, 20:11) *
Дан котел КВГМ-10, Мощность Гкал/час (Мвт/час), Паропроизводительность т/час - 8, температура воды, питательной воды 95/70, газ Ставрополь-Москва.

Прошу прощения, вы в водогрейном котле собрались пар производить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 17.12.2012, 10:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(den.mgn @ 16.12.2012, 21:05) *
Прошу прощения, вы в водогрейном котле собрались пар производить?

нет конечно, я просто переписал данные с таблицы.

Всем спасибо за помощь!

Будут проблемы с расчетами, буду писать еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 3.1.2013, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Опять застрял. Немогу найти габаритных размеров топочной камеры.

Суммарную площадь лучевосприятной поверхности нашел, а полную поыерхность топ.камеры не могу.

Люди добрый, подскажите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 3.1.2013, 20:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Machinator @ 3.1.2013, 11:52) *
Опять застрял. Немогу найти габаритных размеров топочной камеры.

Суммарную площадь лучевосприятной поверхности нашел, а полную поыерхность топ.камеры не могу.

Люди добрый, подскажите!


Шо ж Вы так себя изводите? blink.gif

Первая взятая наугад книга по котлам
Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы. стр. 48.

Роддатис. Справочник по котельным установкам ....тоже наверняка что- то прояснит.

Сообщение отредактировал Synoptyk - 3.1.2013, 20:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Zukov.pdf ( 40,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 4.1.2013, 10:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Synoptyk @ 3.1.2013, 20:23) *
Шо ж Вы так себя изводите? blink.gif

Первая взятая наугад книга по котлам
Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы. стр. 48.

Роддатис. Справочник по котельным установкам ....тоже наверняка что- то прояснит.

Спасибо, я бот unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 8.1.2013, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Расчет сделал, но не все сходится в конвективном пучке. Глянул, вщял размеры для котла модификации 150/70, а мне надо 95/70. Где можно найти типоразмеры (экраны, шаги, площадь пов. нагрева) для данной мадификации? интернет облазил, не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 8.1.2013, 19:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Machinator @ 8.1.2013, 18:02) *
Расчет сделал, но не все сходится в конвективном пучке. Глянул, вщял размеры для котла модификации 150/70, а мне надо 95/70. Где можно найти типоразмеры (экраны, шаги, площадь пов. нагрева) для данной мадификации? интернет облазил, не нашел.

Котлов КВГМ-10 на температурный график 95/70 не бывает. В России, на сегодняшний день пока два крупных производителя котельного оборудования: Бийский котельный завод и Дорогобужкотломаш. Оба завода выпускают котлы КВ-ГВ-10,0Гкал(11,63МВт) – посмотрите их сайты и найдете необходимую информацию.

Сообщение отредактировал den.mgn - 8.1.2013, 19:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.1.2013, 22:21
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 8.1.2013, 20:50) *
Котлов КВГМ-10 на температурный график 95/70 не бывает.

Когда-то давно я звонил на Дорогобужкотломаш - там предложили купить какую-то документацию для перевода котла на 95-70 и снятия тех же 10 Гкал/ч.

...Хотя, на первый взгляд, требуется всего лишь увеличить расход воды через котёл. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 9.1.2013, 7:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(tiptop @ 8.1.2013, 23:21) *
Когда-то давно я звонил на Дорогобужкотломаш - там предложили купить какую-то документацию для перевода котла на 95-70 и снятия тех же 10 Гкал/ч.

...Хотя, на первый взгляд, требуется всего лишь увеличить расход воды через котёл. smile.gif

Расход увеличил (нашел где то в инете, что на кв гм 95/70 расход 400т/ч), но площадь конвективного пучка не подходит. На 150/70 221м2, у меня получается 120м2.

В общем я вообще не понимаю, зачем мне этот котел считать (не мое направление в т.т.) .... но надо.

Может кто посмотреть мой расчет (скину в экселе) на правильность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.1.2013, 0:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Котлы бывают в режиме 115/70, но это надо спецпакет документов докупать на заводе. При этом меняется схема циркуляции на 2 параллельных потока если я правильно помню. В штатном режиме весь поток проходит через все поверхности нагрева последовательно. т.е. для расчетов надо еще и теплоотдачу со стороны воды пересчитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 11.1.2013, 5:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(К.Д. @ 11.1.2013, 1:41) *
Котлы бывают в режиме 115/70, но это надо спецпакет документов докупать на заводе. При этом меняется схема циркуляции на 2 параллельных потока если я правильно помню. В штатном режиме весь поток проходит через все поверхности нагрева последовательно. т.е. для расчетов надо еще и теплоотдачу со стороны воды пересчитывать.


по моему это уже не уровень курсового....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения