Котел КВ ГМ 10, Помогите с курсовой работой. |
|
|
|
16.12.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835
|
Добрый день! Дан котел КВГМ-10, Мощность Гкал/час (Мвт/час), Паропроизводительность т/час - 8, температура воды, питательной воды 95/70, газ Ставрополь-Москва. К курсовой только приступил (Заочник), сразу встал вопрос по газу. Нашел характеристики ТУТ, но там аж 3 газа Ставрополь-Москва, какой взять? Второй вопрос, поставивший меня в тупик, какая горелка используется на этом типе котлов, ГМ-10? Кто может подсказать?
|
|
|
|
|
16.12.2012, 20:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
РГМГ-10
|
|
|
|
|
16.12.2012, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012
|
Цитата(Machinator @ 16.12.2012, 18:11) но там аж 3 газа Ставрополь-Москва, какой взять? берите какой нравится, это ж курсовик
|
|
|
|
|
16.12.2012, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Цитата(Machinator @ 16.12.2012, 20:11) Дан котел КВГМ-10, Мощность Гкал/час (Мвт/час), Паропроизводительность т/час - 8, температура воды, питательной воды 95/70, газ Ставрополь-Москва. Прошу прощения, вы в водогрейном котле собрались пар производить?
|
|
|
|
|
17.12.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835
|
Цитата(den.mgn @ 16.12.2012, 21:05) Прошу прощения, вы в водогрейном котле собрались пар производить? нет конечно, я просто переписал данные с таблицы. Всем спасибо за помощь! Будут проблемы с расчетами, буду писать еще.
|
|
|
|
|
3.1.2013, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835
|
Опять застрял. Немогу найти габаритных размеров топочной камеры.
Суммарную площадь лучевосприятной поверхности нашел, а полную поыерхность топ.камеры не могу.
Люди добрый, подскажите!
|
|
|
|
|
3.1.2013, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849
|
Цитата(Machinator @ 3.1.2013, 11:52) Опять застрял. Немогу найти габаритных размеров топочной камеры.
Суммарную площадь лучевосприятной поверхности нашел, а полную поыерхность топ.камеры не могу.
Люди добрый, подскажите! Шо ж Вы так себя изводите? Первая взятая наугад книга по котлам Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы. стр. 48. Роддатис. Справочник по котельным установкам ....тоже наверняка что- то прояснит.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 3.1.2013, 20:34
Прикрепленные файлы
Zukov.pdf ( 40,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
|
|
|
|
|
4.1.2013, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835
|
Цитата(Synoptyk @ 3.1.2013, 20:23) Шо ж Вы так себя изводите? Первая взятая наугад книга по котлам Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы. стр. 48. Роддатис. Справочник по котельным установкам ....тоже наверняка что- то прояснит. Спасибо, я бот
|
|
|
|
|
8.1.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835
|
Расчет сделал, но не все сходится в конвективном пучке. Глянул, вщял размеры для котла модификации 150/70, а мне надо 95/70. Где можно найти типоразмеры (экраны, шаги, площадь пов. нагрева) для данной мадификации? интернет облазил, не нашел.
|
|
|
|
|
8.1.2013, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Цитата(Machinator @ 8.1.2013, 18:02) Расчет сделал, но не все сходится в конвективном пучке. Глянул, вщял размеры для котла модификации 150/70, а мне надо 95/70. Где можно найти типоразмеры (экраны, шаги, площадь пов. нагрева) для данной мадификации? интернет облазил, не нашел. Котлов КВГМ-10 на температурный график 95/70 не бывает. В России, на сегодняшний день пока два крупных производителя котельного оборудования: Бийский котельный завод и Дорогобужкотломаш. Оба завода выпускают котлы КВ-ГВ-10,0Гкал(11,63МВт) – посмотрите их сайты и найдете необходимую информацию.
Сообщение отредактировал den.mgn - 8.1.2013, 19:51
|
|
|
|
|
8.1.2013, 22:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(den.mgn @ 8.1.2013, 20:50) Котлов КВГМ-10 на температурный график 95/70 не бывает. Когда-то давно я звонил на Дорогобужкотломаш - там предложили купить какую-то документацию для перевода котла на 95-70 и снятия тех же 10 Гкал/ч. ...Хотя, на первый взгляд, требуется всего лишь увеличить расход воды через котёл.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835
|
Цитата(tiptop @ 8.1.2013, 23:21) Когда-то давно я звонил на Дорогобужкотломаш - там предложили купить какую-то документацию для перевода котла на 95-70 и снятия тех же 10 Гкал/ч. ...Хотя, на первый взгляд, требуется всего лишь увеличить расход воды через котёл. Расход увеличил (нашел где то в инете, что на кв гм 95/70 расход 400т/ч), но площадь конвективного пучка не подходит. На 150/70 221м2, у меня получается 120м2. В общем я вообще не понимаю, зачем мне этот котел считать (не мое направление в т.т.) .... но надо. Может кто посмотреть мой расчет (скину в экселе) на правильность?
|
|
|
|
|
11.1.2013, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Котлы бывают в режиме 115/70, но это надо спецпакет документов докупать на заводе. При этом меняется схема циркуляции на 2 параллельных потока если я правильно помню. В штатном режиме весь поток проходит через все поверхности нагрева последовательно. т.е. для расчетов надо еще и теплоотдачу со стороны воды пересчитывать.
|
|
|
|
|
11.1.2013, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835
|
Цитата(К.Д. @ 11.1.2013, 1:41) Котлы бывают в режиме 115/70, но это надо спецпакет документов докупать на заводе. При этом меняется схема циркуляции на 2 параллельных потока если я правильно помню. В штатном режиме весь поток проходит через все поверхности нагрева последовательно. т.е. для расчетов надо еще и теплоотдачу со стороны воды пересчитывать. по моему это уже не уровень курсового....
|
|
|
|
|
|