Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Danfoss fc-101, Не задаёт частоту на двигатель
rrr2401
сообщение 2.12.2023, 16:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578



Здравствуйте. Имеется частотник Danfoss FC-101. Проблема в том, что перестал работать двигатель. При осмотре обнаружили что частотник работает и даже можно установить частоту в ручном режиме, однако она не "выходит" из частотника На экране ЧП пишется заданная уставка(например 10Гц.), а вот выходная частота так и остается "0.0Гц". Сняли, подключили к такому же рабочему двигателю - такая же история.
При переключении режимов(авто/ручной) отсутствует щелчок реле.
Разобрали, на вид элементы целые. Реле проверить пока возможности нет отдельно.
Может кто-нибудь подсказать куда копать в первую очередь, т.к опыта в ремонте ЧП маловато. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.12.2023, 17:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я не слышал, чтобы реле щёлкало при переключении режимов. Реле срабатывает при подаче питания, после зарядки конденсатора, блокируя контактами балластный резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора.
Индикация направления вращения на дисплее срабатывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rrr2401
сообщение 2.12.2023, 17:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578



Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 18:20) *
Я не слышал, чтобы реле щёлкало при переключении режимов. Реле срабатывает при подаче питания, после зарядки конденсатора, блокируя контактами балластный резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора.


https://youtu.be/xwgntxU2hyU?si=WEx6i4r-xatzlTVe на 9:01, при включении ручного режима слышен щелчок. У нас на рабочем ЧП такой же щелчок имеется, а вот у нерабочего его нет.

Индикацию не замечал, сейчас схожу посмотрю на рабочем что показывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rrr2401
сообщение 2.12.2023, 18:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578



Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 18:20) *
Индикация направления вращения на дисплее срабатывает?

Индикация есть. На нерабочем ЧП вроде тоже такая стрелочка была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.12.2023, 18:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Тогда в настройках проверяйте источник задания частоты. Возможно, задание настроено с аналогового входа или по модбас, поэтому с панели не работает.
Реле, возможно, настроено на достижение заданной частоты, поэтому не срабатывает при нулевом задании.
Хотя нет, в ручном режиме частота должна задаваться с панели.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.12.2023, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rrr2401
сообщение 2.12.2023, 19:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578



Забыл написать - на выводах частотника(u,v,w,) имеется напряжение 380в. Проблема в самой частоте, в ее отсутствии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.12.2023, 20:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(rrr2401 @ 2.12.2023, 19:24) *
Забыл написать - на выводах частотника(u,v,w,) имеется напряжение 380в. Проблема в самой частоте, в ее отсутствии.

Напряжение с нулевой частотой? Постоянка, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rrr2401
сообщение 2.12.2023, 20:56
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578



Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 21:48) *
Напряжение с нулевой частотой? Постоянка, что ли?

Нет. Переменка. Двигатель обычный асинхронный

Сообщение отредактировал rrr2401 - 2.12.2023, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.12.2023, 22:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ничего не понял. Что такое 380 вольт при нулевой частоте? Двигатель что, вращается?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.12.2023, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rrr2401
сообщение 2.12.2023, 22:21
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2023
Пользователь №: 424578



Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 23:15) *
Ничего не понял. Что такое 380 вольт при нулевой частоте? Двигатель что, вращается?

Я не знаю) Двигатель не вращается. Завтра на рабочем двигателе и частотнике проверю как там с этим.

Сообщение отредактировал rrr2401 - 2.12.2023, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 14.12.2023, 23:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Danfoss FC-101 18 квт.
аналогичная история
ошибок нет.
но нет напряжения на выходе на двигатель
есть постоянное от минуса до выходов 0.7 вольт.
паразитные диоды в модуле силовом прозваниваются по 0.4 вольт.
питание 560 вольт.
питание 24 - 22 вольт не критично?
включено управление с панельки.
при нажатии пуск
частота вырастает до заданной.
подключен для проверки 3ф двигатель 0.5 квт
параметры 16-10 0.108 kwt
16-11 power hp 0.14
16-12 motor voltage 402 v
16-13 frequency 50 hz
16-14 vjnjh current 0.07 a
16-15 torque 1.0 Nm но двигатель даже не шевельнется.
при автонастройки на двигатель параметр 1-29
ошибка al-054 small mot не видит мотор. или al-051 Unom Inom неправильные параметры.
модуль проверен транзисторы исправны.
похоже верхние драйвера ключей неисправны . Попробую запустить без модуля и посмотреть осцилом что там на нижних и верхних драйверах поскольку ошибки не видит и датчик температуры только подкинуть .
какие варианты возможны?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 15.12.2023, 13:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Прикрепленный файл  FC101.jpg ( 276,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9














Верхний сигнал на входе модуля
нижний на входе микросхемы верхнего драйвера

Сообщение отредактировал alegor - 15.12.2023, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 15.12.2023, 15:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Решено
отсутствовало питание верхних ключей на высокой стороне.
формирователь +15 и _6 вольт
собран на микросхеме 239 (339) генератор
13 вывод на ключи и потом три трансформатора включенные в параллель.
был оборван резистор 1 ком на 11 выводе. Цепь обратной связи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения