mix-k
сообщение 20.8.2009, 11:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.5.2009
Пользователь №: 33247



Добрый день!
Первый раз сталкиваемся с ЦТП и системами ГВС. Заказчик просит поставить частотник на циркуляционный насос ГВС, но не знает по какому технологическому параметру производить регулирование. Как вариант высказывает обратную зависимость от расхода воды, чем больше расход - тем меньше обороты, и наоборот.
В гидротехнике не разбираюсь, поэтому прошу совета: По какому параметру регулировать циркуляцонный насос ГВС наиболее оптимально (т.е. будет больше экономия электроэнергии)?
ЦТП квартальная, 2 насоса циркуляции ГВС, мощность ЭД насоса 7,5 кВт; работает только один - второй в резерве. ЦТП построен еще в СССР. Подпитка ГВС из трубопровода ХВС в первую ступень теплообменника, циркуляция - через вторую ступень.

Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.8.2009, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



по температуре , а по чему же еще ?
Странные Вы smile.gif
PS: чтобы производить такое регулирование нужно :
1) идеально сбалансированная система ГВС (по рециркуляции)
ИЛИ
2) клапан регулирования перепада/расхода на каждую ветку, т.е. ограничитель.
В противном случае при малых (близких к минимальному) расходах, некоторые ветки (например самые дальние) могут "стоять"
То же касется и систем отопления кстати. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2009, 17:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насосы с частотниками имеют встроенные функции управления по: 1. поддержанию установленного перепада давления; 2. установленной температуры. Для управления другими функциями нужен внешний сигнал.
Я бы делал на перепад давления dP=const. При такой работе значительно легче сбалансировать отдельные ветки системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavg
сообщение 21.8.2009, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307



большая экономия у нас получается при использовании ЧП на насосе гоняющий теплоноситель по греющему контуру ГВС. Управляющий сигнал от ТСМ с выхода теплообменника.
Прикрепленный файл  IMGP0091.JPG ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68

На циркуляционном насосе частотник поддерживаее постоянное давление на выходе, но эффективность меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.8.2009, 17:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Я бы делал на перепад давления dP=const. При такой работе значительно легче сбалансировать отдельные ветки системы.

правда легче, но неэффективно, т.к. не учитывается остывание теплоносителя, которое зависит от погодных условий и пользования/непользования системой ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 21.8.2009, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Где-то меня jota уже учил алгоритму работы ПЧ на циркуляции ГВС.
ВО, нашел:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=380249
Экономия по электроэнергии 40-60%, окупаемость 8-10 месяцев.
Если нужно могу сдать вам контору в Екатеринбурге готовую по этому алгоритму шкаф собрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.10.2023, 12:09
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mix-k @ 20.8.2009, 11:41) *
По какому параметру регулировать циркуляцонный насос ГВС наиболее оптимально (т.е. будет больше экономия электроэнергии)?

Конечно, много лет прошло после 2009 года... rolleyes.gif
На днях ваш покорный слуга написал несколько слов на эту тему: ГВС с циркуляцией. Выбор задания для частотника циркуляционного насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:10