Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние от выпуска канализации до унитаза 3,3 м в частном доме
Julia12345
сообщение 24.1.2024, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2024
Пользователь №: 426257



Здравствуйте, есть проект санузла хотелось бы удостоверится, что все это реализуемо. Расстояние от выпуска канализации до унитаза 3,3 м. От выпуска подключается сначала ванна, затем подвесной унитаз.
Информацию прикрепляю к сообщению.Прикрепленный файл  AF3FDD91_E9C3_4DEE_83BA_1E7F93AAE1CC.jpeg ( 131,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  1278A243_4A06_4361_A3AC_7E50459471A4.png ( 59,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2024, 16:11
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3365
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мне не нравится. Реализовать можно, что угодно, но работать будет так себе. Ну хотя бы поворот выполняйте двумя отводами по 45°, а не одним 90°
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia12345
сообщение 24.1.2024, 17:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2024
Пользователь №: 426257



На сколько так себе будет работать? Что можно сделать, чтобы работало лучше без изменения расположения сантех приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2024, 14:51
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9206
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 24.1.2024, 17:11) *
Мне не нравится. Реализовать можно, что угодно, но работать будет так себе. Ну хотя бы поворот выполняйте двумя отводами по 45°, а не одним 90°

И прочистки на поворотах и в начале сети. Ну и вентиляцию сети через стояк или клапан обязательно.


Цитата(Julia12345 @ 24.1.2024, 18:31) *
На сколько так себе будет работать? Что можно сделать, чтобы работало лучше без изменения расположения сантех приборов?

Если всё с нормативными уклонами сделать - 0,02 на сотке и 0,035 на диаметре 50 мм - то будет работать. Если непотребство в виде тряпок и т.п. в унитаз не пихать. Завышать уклоны тоже не надо - транспортирующая способность потока падает. Вода быстро уходит, а дерьмо остаётся и прилипает высыхая намертво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 10:56