Corrigo E, Поделитесь описанием на русском |
|
|
Гость_Sonik_*
|
17.3.2008, 17:38
|
Guest Forum
|
Подскажите кто знает. Плз.
Подаю питание на E15D-V Corrigo, засвечиваються весь дисплей, потом гаснет, остаётся один сегмент вверху слева и горит P/B индикатор. Это что ? Программа слетела ?
|
|
|
|
|
17.3.2008, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Либо программа, либо питание не в норме.
|
|
|
|
Гость_Sonik_*
|
17.3.2008, 18:11
|
Guest Forum
|
Спасибо ! Питание в норме ! Будем шнур дыбать !
|
|
|
|
|
14.4.2008, 4:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10704
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
кто просветит - что надо сделать чтоб коррига увидела не родной RS485й ? я так понял SG+/SG- RS485го подключаются к А и В на корриге, а что подключать к N и E ? как сконфигурировать сам порт для связи с корригой?
|
|
|
|
|
14.4.2008, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Цитата(LordN @ 14.4.2008, 5:47) [snapback]242417[/snapback] кто просветит - что надо сделать чтоб коррига увидела не родной RS485й ? я так понял SG+/SG- RS485го подключаются к А и В на корриге, а что подключать к N и E ? как сконфигурировать сам порт для связи с корригой? Ну почему же не родной RS-485? Он очень даже родной, и сам физический порт уже активен по умолчанию по протоколу EXOline. А вот Modbus надо просто активировать. К Е ничего можно не подключать.
|
|
|
|
|
14.4.2008, 12:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10704
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата сам физический порт уже активен по умолчанию я не про корригин порт, а про 485й. что ему в свойствах надо выставить, скорость, биты, чет/нечет и т.д. чтоб и коррига и софт корригов его видел
|
|
|
|
|
14.4.2008, 12:24
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10704
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
и вообще, где бы мануальчик на все это хозяйство нарыть - может кто поделится?
|
|
|
|
|
14.4.2008, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Я пользуюсь такой настройкой модбаса: скорость 9600, Parity: none, 2 стоповых бита. Главное, чтобы настройки эти совпадали. А корригов софт - если имеется ввиду E-tool - общается с корригой не по modbus, а по exoline, и если modbus активен, то они друг друга не увидят. Из мануалов есть только то, что есть на региновском сайте - список переменных modbus и exoline.
Сообщение отредактировал wise_fox - 14.4.2008, 16:52
|
|
|
|
Гость_Olehka_*
|
8.6.2008, 6:40
|
Guest Forum
|
Извените пожалуйста.У меня такой вопрос?Я профан в этом деле.Залез в этот контролёр и напутал все установки.Выставил всё по инструкции по Corrigo,и все функции к чертям.Потом коекак выствил,но невсё.Схемы подключения к ящику контролёра нету.Подскажите,что делать.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Цитата(Olehka @ 8.6.2008, 7:40) [snapback]261033[/snapback] Извените пожалуйста.У меня такой вопрос?Я профан в этом деле.Залез в этот контролёр и напутал все установки.Выставил всё по инструкции по Corrigo,и все функции к чертям.Потом коекак выствил,но невсё.Схемы подключения к ящику контролёра нету.Подскажите,что делать. Убить себя апстену:)
|
|
|
|
|
9.6.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Убить себя апстену:)Ну не стоит так... Olehka, опишите более детально ситуацию(опишите составав приточки). Фото щита автоматики было б очень информативно. Чем сможем - поможем
|
|
|
|
Гость_Sonik_*
|
30.11.2008, 17:38
|
Guest Forum
|
Может пригадится Последовательность прошивки Tools > Search for controller Взять PLA и ELA Tools > Change controller address Записать PLA и ELA в Carrent и New Module Address tools > reload controller with language 1 - сливает текущий конфиг reload controller with language 2 - заливает прошивку reload controller with language 3 - само заливает проапгрейженый конфиг Чуть подождать и controller как новый !! http://www.aircon.ru./forum/read.php?PAGEN...34038#nav_startСразу не дошло но припёрло разабрались !!!!
|
|
|
|
|
1.12.2008, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Да что Вы говорите? Ну надо же! А я вот думал, и абсолютно в этом уверен, что разница между language variants 1, 2 и 3 лишь в заливаемом наборе языков а в новой версии E-Tool 2.x для Corrigo Second Generation вообще никакого разделения нет - все языки заливаются разом, ибо память контроллера второго поколения это позволяет.
Сообщение отредактировал wise_fox - 1.12.2008, 12:25
|
|
|
|
|
1.12.2008, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Цитата(wise_fox @ 1.12.2008, 12:25) [snapback]321731[/snapback] а в новой версии E-Tool 2.x для Corrigo Second Generation вообще никакого разделения нет - все языки заливаются разом, ибо память контроллера второго поколения это позволяет. А второго поколения это от когда? На медни перепрошил с версии 1.3 до 2.0 - проблем не заметил. И еще : а чегой-то на сайте Regin удалии версию 2.0 и вернули 1.8? Мож кто в курсе
|
|
|
|
|
1.12.2008, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Цитата(Анатолий1 @ 1.12.2008, 13:07) [snapback]321751[/snapback] А второго поколения это от когда? На медни перепрошил с версии 1.3 до 2.0 - проблем не заметил. И еще : а чегой-то на сайте Regin удалии версию 2.0 и вернули 1.8? Мож кто в курсе От когда - сказать точно не могу, но версии 2.x предназначены для заливки в желез соответствующей версии, т.к. во втором поколении сразу же заливаются не только все языки (их там около 25), но и все три приложения: вентиляция, отопление и управление бойлером, а для этого элементарно нужно намного больше памяти. Насчет почему шведы удалили 2.0 с сайта - не знаю.
|
|
|
|
|
2.12.2008, 15:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 26148
|
Скорее всего удалили для того чтоб не эксперементировали с версией 2 на старом железе , т.к. следующее поколение кориг пока не продается.
|
|
|
|
|
3.12.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Господа, извините, что не совсем в тему. С корягами все понятно. А вот на Оптигу ни у кого руского мануала не завалялось? Просто ставить Е15 на машину с простым водяным нагревом, ИМХО буржуйство. Заранее признателен.
|
|
|
|
|
3.12.2008, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942
|
Если делать с зимним прогревом и дифманометром на вентиляторе, то к Оптиге надо будет 2 реле времени подвешивать, да переключалку ставить на Зиму-Лето ручную. Да еще клапан на воде открывать на прогрев не штатными 10v, которых с Ортиги негде взять (как удобно на Акве было наличие выхода с постоянными 10v!!!), а подачей питания на управляюший вход привода, что не есть гуд. Лишние релюхи.. Вот и посчитайте - экономии по отношению к Корриге 15 получается никакой. Вот вам мануальчик, впрочем.
OP10_ru.pdf ( 823,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 319
Сообщение отредактировал ViS - 3.12.2008, 15:30
|
|
|
|
|
4.12.2008, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 26148
|
незнаю зачем там 2 реле времени, но комплект OPTIGO10 + 1CT-ERE + AC->DC преодразователь на 10В стоят дешевле баксов на 100 чем Е15. Да и при работе с "глупыми" эксплуататорами - OPTIGO предпочтительней - легче научить как уставку поменять
|
|
|
|
|
4.12.2008, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942
|
Gambo 1 реле времени на прогрев зимнего старта, второе - на диф.манометр вентилятора (в случае ременного привода - диф обязателен для отслеживания обрыва ремня, а в Оптиге, если не ошибаюсь, "разгонной" задержки обработки аварий при старте нету). Вот вам от 100-долларовой экономии и осталось только 1000р. максимум. Отключение при пожаре как делать будете? В общем, лично мое мнение - экономия копеечная, и не стоит уменьшения функционала и надежности. А для защиты от "глупого" эксплуататора с шаловливыми ручками - поставить Корригу без дисплея и внешний задатчик температуры - пусть крутят ручку и больше никуда не лезут Разница между бездисплейной Е15 и ОР10 всего 112 евриков.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 23:15
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 26148
|
спорить не стану, и вариант про коригу без десплея я тоже считаю наилучшим , но по поводу отсутствия задержки аварии на срабатывание ДПС - не соглашусь - 30 сек имееться и отсчет идет не только с момента включения, но и предположим если у вас всё замечательно включилось и работает эннное время и вдруг нестого нессего - остановка двигла то задержка в 30 сек. также присутствует.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
|
E-tools 2 удалили потому, что он очень сырой оказался так сами шведы сказали. так что я бы не советовал ставить его.
|
|
|
|
Гость_pas4ik_*
|
4.12.2009, 12:53
|
Guest Forum
|
Приветствую. Я в этом деле новичок, поэтому прошу подсказать. Были приобретены шкафы упраления приточками на основе Corrigo E15V. В Corrigo (E15) управление работой цирк.насоса осуществляется по данным с датчика температуры наружного воздуха - насос включается при снижении температуры ниже установленной. Проблема состоит в том что, как это обойти, если наружного датчика нет (оказалось, он не предусмотрен в проекте) ? Что можно придумать теперь, в готовых шкафах?
|
|
|
|
|
7.12.2009, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Цитата(pas4ik @ 4.12.2009, 14:53) Приветствую. Я в этом деле новичок, поэтому прошу подсказать. Были приобретены шкафы упраления приточками на основе Corrigo E15V. В Corrigo (E15) управление работой цирк.насоса осуществляется по данным с датчика температуры наружного воздуха - насос включается при снижении температуры ниже установленной. Проблема состоит в том что, как это обойти, если наружного датчика нет (оказалось, он не предусмотрен в проекте) ? Что можно придумать теперь, в готовых шкафах? Датчики разные бывают – характеристика нужна. И при какой температуре включаются?
|
|
|
|
|
7.12.2009, 16:15
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668
|
Надо перепрограммировать шкафы.
|
|
|
|
Гость_pas4ik_*
|
9.12.2009, 9:56
|
Guest Forum
|
Датчики для Corrigo - платиновые с характеристикой PT1000. По документации - "цирк.насос водяного калорифера работает тогда, когда температура наружного воздуха опускается ниже установленного значения (+10С). При более высоких наружных температурах насос работает, если напряжение на выходе "Y1 Нагрев" больше 0В." Т.е., как я понял, если есть сигнал на открытие клапана теплоносителя к калориферу, то цирк.насос тоже будет включен? Поставщик сказал, что датчик наружной температуры нужен для переключения режимов "Зима/Лето", и в случае, если датчик не предусмотрен, они ставят ручной переключатель "Зима/Лето". Судя по принципиальной схеме в паспорте на шкаф, цирк.насос включается через реле от цифрового выхода DO2. Перепрограммировать? Изменить конфигурацию? И что менять?
|
|
|
|
Гость_pavvv_*
|
20.12.2009, 22:04
|
Guest Forum
|
Цитата(Glory @ 13.2.2008, 15:22) Подскажите, плиз, кто юзал CORRIGO E: в руководстве сказано, что Аналоговые входы, в зависимости от их конфигурации, могут использоваться как для датчиков температуры PT1000 так и для аналоговых входных сигналов 0-10В постоянного тока, (например, выходной сигнал преобразователя давления). Вопрос: каким образом определяется, что данный вход будет использоваться именно с датчиком Pt1000 либо именно с 0-10 В? Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В? P.S. Просто прибора под руками нет... в меню конфигурация есть функция установки параметров входов
|
|
|
|
|
27.12.2009, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2009
Пользователь №: 43393
|
Всем привет! Если кто знает помогите! Карига после включения "нормальная работа" сразу(0,5сек). изменяет на "стоп" через 20сек опять запускает и так до бесконечности это в режиме "авто". В ручном режиме все изумительно. Но! Для вкл. выкл. нужно лезть в меню а это не гуд! Карига Е-15D-V все подключения согласно заводской конфе. Влияет таймер на такую работу или нет , он не запрогрен. Или подскажите как через клаву кариги скинуть на заводские?
|
|
|
|
|
28.12.2009, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448
|
Цитата(pas4ik @ 4.12.2009, 12:53) Приветствую. Я в этом деле новичок, поэтому прошу подсказать. Были приобретены шкафы упраления приточками на основе Corrigo E15V. В Corrigo (E15) управление работой цирк.насоса осуществляется по данным с датчика температуры наружного воздуха - насос включается при снижении температуры ниже установленной. Проблема состоит в том что, как это обойти, если наружного датчика нет (оказалось, он не предусмотрен в проекте) ? Что можно придумать теперь, в готовых шкафах? В мануале на CorrigoE описано как организовать работу насоса при отсутствие в системе наружного датчика. Но только вот есть один момент - я еще давно с этим экспериментировал на EXOkit (EXOcompact прошил как CorrigoE) и работа насоса так как было описано в мануале у меня не получилась (насос работал постоянно и не отключался)... Вопрос я адресовал в техническую поддержку шведов, обещают исправить...
|
|
|
|
|
28.12.2009, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448
|
Цитата(job @ 27.12.2009, 9:29) Всем привет! Если кто знает помогите! Карига после включения "нормальная работа" сразу(0,5сек). изменяет на "стоп" через 20сек опять запускает и так до бесконечности это в режиме "авто". В ручном режиме все изумительно. Но! Для вкл. выкл. нужно лезть в меню а это не гуд! Карига Е-15D-V все подключения согласно заводской конфе. Влияет таймер на такую работу или нет , он не запрогрен. Или подскажите как через клаву кариги скинуть на заводские? Ситуация очень интересная... никаких аварий нет? А конфигурацию Вы делали с самого контроллера или через E-Tool? Если через E-Tool, то вышлите файл конфигурации. Стандартно с завода таймер сконфигурирован на определенные часы, их нужно обнулить. Самый оптимальный способ ручного управления для CorrigoE - это через DI "нормальная работа". С помощью программки E-Tool (бесплатно на сайте Regin) и преобразователя E-cable-USB можно также перепрошить контроллер и все настройки.
|
|
|
|
|
|