Господа специалисты по шуму, помогите разобраться в вопросе, сам не акустик))
Ввиду отсутствия на складе глушителей Systemair, хочу заменить их на Арктос.
Сравнение по акустическим характеристикам:
CSA315/900 Арктос против LDC 315/900 Системайр
63 Гц Системайр - не указано 63 Гц Арктос 1Дб
125 Гц Системайр 5 дБ 125 Гц Арктос 10 дБ
250 Гц Системайр 9 дБ 250 Гц Арктос 13 дБ
500 Гц Системайр 18 дБ 500 Гц Арктос 26 дБ
1000 Гц Системайр 23 дБ 1000 Гц Арктос 32 дБ
2000 Гц Системайр 32 дБ 2000 Гц Арктос 23 дБ
4000 Гц Системайр 20 дБ 4000 Гц Арктос 21 дБ
8000 Гц Системайр 18 дБ 8000 Гц Арктос 19 дБ
Арктос выигрывает во всех номинациях кроме 2000 Гц.
О чем это говорит, уважаемые спецы, поясните плз?
|
|
|
|
Гость_SanjaICH_*
|
24.6.2009, 10:56
|
Guest Forum
|
Sam ne spez, no ti sam po moemu otvetil)) gde oni proigrivaut, ya tak ponimau chto glushitel podbiraetsya k kazhdomu konkretnomu sluchau, sebe ya dopustim podbiral uzhe posle zamera shuma, poetomu h.z. kuda oni tebe nuzhni, pishi konkretnej pardon za translit.....
|
|
|
|
|
24.6.2009, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 15:51) [snapback]403141[/snapback] О чем это говорит, уважаемые спецы, поясните плз? Боюсь, что ни о чем, т.к. у Арктоса нет Евровента. А если нет его, то и веры к цифрам нет! Тем более любопытны данные по частоте 63 Гц. Насколько я знаю (по образованию не аккустик), для того, чтобы получить данные на этой частоте надо иметь очень длинную испытательную камеру. У Systemair нет, а у Арктоса есть! Чудо! Аркадий
|
|
|
|
|
24.6.2009, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392
|
Не скажу по акустике, но глядя на Системэйровский глушак - конфетка, хочется облизнуть. На наши(всех фирм-производителей!) - х------нуть по пальцам киянкой(или чем они там клепают) тому косоруком, кто это делает. С уверенностью скажу по Воздухотехнике, Бывшему Мовену, Аэропроф, Арктике, Инновент-вообще садомазоизвращение.
|
|
|
|
|
24.6.2009, 11:54
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
|
А у свегона есть евровент?
|
|
|
|
|
25.6.2009, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747
|
Уважаемый Александр Васильевич! 1. Нужно сравнить с характеристиками известных производителей - например TROX или Schako. Это нужно для того, чтобы убедится, что российский производитель приводит реальные характеристики. 2. А возможность замены можно проверить только по следующей процедуре - взять частотный характеристику источника шума - вычесть из нее частотную характеристику шумоподавления одного и второго глушителя - посмотреть на результат, нет ли завышения по отдельным частотам - осреднить шум по частотам после двух глушителей и посмотреть в среднем какой глушит лучше
|
|
|
|
|
26.6.2009, 0:58
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
Цитата(seeker @ 25.6.2009, 11:15) [snapback]403828[/snapback] Уважаемый Александр Васильевич! 1. Нужно сравнить с характеристиками известных производителей - например TROX или Schako. Это нужно для того, чтобы убедится, что российский производитель приводит реальные характеристики. 2. А возможность замены можно проверить только по следующей процедуре - взять частотный характеристику источника шума - вычесть из нее частотную характеристику шумоподавления одного и второго глушителя - посмотреть на результат, нет ли завышения по отдельным частотам - осреднить шум по частотам после двух глушителей и посмотреть в среднем какой глушит лучше В данный момент нет под рукуой Системайра, думаю менять на Арктос, но хочу понять адекватность замены, вот и все .. Трокс - хорошо, но дорого. По п2. Некогда замеры и вычисления делать, увы)) Спасибо, что высказались!!!)
|
|
|
|
|
26.6.2009, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Цитата По п2. Некогда замеры и вычисления делать, увы)) Очень плохо. А потом проблемы вылазят. Экселевская табличка для оценочного быстрого расчёта всегда должна быть наготове. -------------- Полностью согласен с уважемым Александром (seeker).
|
|
|
|
|
26.6.2009, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Вот можете использовать таблицу для этих целей. Там всё понятно без пояснений. Заполняете ячейки без заливки. Ячейки с заливкой имеют логическую защиту от случайных изменений. Можете её снять, зайдя в меню "Проверка данных". Собственного шума нет, поэтому иожно поставить нули, или, как в данном примере, 2 дБ по всем октавам (здесь не принципиально).
Сообщение отредактировал old patriot - 26.6.2009, 13:02
|
|
|
|
|
29.6.2009, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154
|
Наши фирмы (и не только) имеют цену на дрова, а не реальные характеристики. Специфика выдачи всяких результатов совсем прогнила. Кроме того, могут предсавлять одно а продавать совсем иное. Многое зависит от качества изоляции. Третий аспект - я не видел ничего, чтобы давало оснований верить, что глушитель сможет работать более нескольких месяцев. К примеру ставим глушитель на приток приточной установке. В результате через какое-то время вата от влаги деградирует. Те данные, что даже в честных цифрах справедливы для НОВЫХ, но не для глушителей с убитой изоляцией.
|
|
|
|
|
9.7.2009, 18:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 16:51) [snapback]403141[/snapback] Арктос выигрывает во всех номинациях кроме 2000 Гц. Просто наши перепутали 1000Гц и 2000Гц, так что нам европа не указ. По спец заказу вам могут выслать каталог с уровнями шумов в соответствии с вашим запросом.
|
|
|
|
Гость_silencelab_*
|
10.7.2009, 17:03
|
Guest Forum
|
Акустика - наука удобная. При желании можно намерить все, что хочешь. Я больше верю Systemair.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2007
Пользователь №: 5502
|
По опыту могу сказать, что вместо Арктос лучше применить шумоглушители Korf (они эффективнее). Хотя Systemair я доверяю больше, но они дороже поэтому не так часто применяем.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 22:30
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 119805
|
Systemair LDC нет на складе? Это где же такое происходит?
|
|
|
|
|
3.8.2013, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073
|
Ну да у Арктоса и на вентиляторах данные по шуму ниже чем у Осберга , чудеса и только !
|
|
|
|
|
4.8.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(n25 @ 2.8.2013, 22:30) Systemair LDC нет на складе? Обуял гомерический смех? На дату взгляните. 4года, много воды утекло...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|