fery
сообщение 11.2.2010, 11:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45137



Вопрос в следующем: на практике очень ли шумное оборудование? Интересует приточная уст-ка TA и вытяжной канальный вентилятор KVO. Акустический расчет сделала (трасса очень короткая, маленький офис). По расчету получается два шумоглушителя. Оборудование имеет встроенный 2-х ступенчатый трансформатор. Нормальный режим работы на максимальной скорости. Оборудование подобрано максимально приближено к рекомендуемой рабочей точке.
Интересует кто в реальности имеет опыт эксплуатации этого оборудования.
(проект выполнен аккуратно, соблюдая все правила грамотного пректирования).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fery
сообщение 11.2.2010, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45137



Суть сводится к следующему: теория и практика; погрешности при акустическом расчете, погрешности на данные производителей оборудования и шумоглушителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 11.2.2010, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



ТА разные бывают. Из последних что запускали - 3000HW - шумит на второй скорости как серьезный системник, тоесть в помещении которое она обслуживает - лучше не ставить. На выходе из решеток (1я решетка - 6пм) шум не значительный, практически не ощущается (установлен один шумоглушитель). На первой скорости приточку не слышно, шума от решеток тож нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 11.2.2010, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

В свое время смонтировали в одном загородном доме вытяжные вентиляторы на чердаке обычными канальниками. Но, не учли одну вещь: у чердака и спальни хозяина была одна стена, поэтому при эксплуатации он стал жаловаться на шум от вент-ов, их 3 (три) штуки смонтированны. Заменили на вентиляторы Systemair-ие, но - KVK серии. Жалобы пропали - все в норме.
Да и при обслуживании смотрим, как ведут себя KVK-ки - шум гасят хорошо, если сравнивать с обычными канальными вентиляторами серии К. Если рассчет сделали правильно, думаю переживать не из чего - ставьте. Даже лучше, что сразу в шумоизолированном корпусе предусмотрели вентилятор, в нашем случае проектировщик этого не учел. Хорошо Клиент порядочный попался - заменил за свой счет, не везде так проходит.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fery
сообщение 12.2.2010, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45137



Установка находится не в обслуживаемом помещении, больше интересуют шумы по отношении к выходу на максимальном КПД (ну может быть с отклонением вправо процентов на 15-20).

При акустическом расчете если СНиПовских норм по октавам придерживаться то нормально?
А то недавно технический представитель Systemair был удивлен величине УЗД в октавах 63, 125, 250 мол ничего себе сколько СНиП допускает! Вот я и задумалась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 7.5.2010, 11:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



интересно за такую наглую рекламу бан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 11:52