Цитата(Галиев @ 11.11.2023, 10:09)
.Вы зрительно наблюдали, как пламя горит при таком раскладе
при таком раскладе, как в РК, факел вроде нормально формируется. насколько это можно через смотровое окно на фронте котла увидеть.
и котел ровнее стал работать , без вибраций и тряски. Горелка перестал греться. Но как пошли перепады по погоде ( ветер, плохая погода) снова проблема вернулась.
до наладки на малых режимах был постоянный проскок за головку горения и грелся корпус горелки. на это и жаловались эксплуатационники.
Цитата(tiptop @ 11.11.2023, 11:59)
...Увидел это в Вашей режимной карте. Любопытно, из-за чего за котлом разрежение 0-30 мм вод.ст.
Сам посмотрел- это оЧепятка в единицах. в сводной ведомости в Паскалях. и по факту так оно и есть . разрежение там 2,0--3,0 мм вот ст. или 21--30 Па.
Предложил эксплуатационщикам установить за котлом тягонапоромер и помониторить что происходит с разрежением в те моменты когда начинает греться сильно головка. Пока не отзвонились. И еще попросил скинуть фото на сколько вынос головки сгорания настроен.
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 13.11.2023, 9:45