BigMaikl
сообщение 1.3.2023, 12:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Добрый день.

Возникла проблема при установке приводов Oventrop Aktor M KNX. По большому дому раскидано 6 коллекторов отопления. Все на разных линиях. Соответственно, на каждой линии свой лайнкаплер. На одном коллекторе не запускаются 5 головок. Переношу эти головки на другие коллекторы - они работают. Возвращаю на место - уходят в ошибку. Неисправность выражается в том, что статус положения клапана в 0%, на команды не реагирует и приблизительно через 5 минут появляется статус ОШИБКА в соответствующем выходе. При этом, головки на других местах работают корректно. Выключатели, реле на этой линии работают без проблем. Коллекторы все одинаковые - Овентроповские. Усилие при нажатии во всех одинаковое (ну +-). Возможно, кто-то сталкивался с такой траблой и сможет мне помочь?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.3.2023, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Может проблема с полярностью питания или с самим кабелем?Плюс приходит а минуса нет (или на оборот),или он не явный (где то облом, тестер звонит и показывает но при малой нагрузке даже при включении их в работу сходит на нет , соединение в точке облома прерывается.). Граппа этих головок по питанию на одной планке . Тем более работают на других группах.

Сообщение отредактировал svoroponov - 1.3.2023, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigMaikl
сообщение 1.3.2023, 16:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Сомнительно. Я же, когда устанавливаю на новое место, заново меняю адреса на ту линию, куда устанавливаю. ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 2.3.2023, 7:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



А сама циркуляция то есть по этим веткам? Есть возможность бочонки поставить, посмотреть идет ли вообще расход. Хоть по манометрам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigMaikl
сообщение 2.3.2023, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Расходомеры стоят. Циркуляция есть.
Пробую уже разные варианты. И кабель напрямую пригонял(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigMaikl
сообщение 6.3.2023, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Проблема решена. Штоки на проблемном коллекторе на 1 мм длиннее, чем на остальных коллекторах. И специально обученный человек, закручивал головки от души. Ослабили все гайки, сбросили ошибки, головки запустились. Спасибо все, кто откликнулся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:26