Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Unidrive SP (SM applications +)
nicss
сообщение 6.12.2023, 22:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2018
Пользователь №: 345975



Здравствуйте. Был какой-то сбой по питанию приводов. Перестал работать один из Unidrive SP. Управляется от S7300 через модуль SM Profibas DP на SM applications +. На панели индикации ошибок нет. В параметре 15.03 (модуль SM applications + в 1 слоте) написано "none" - нет программы DPL. Что это значит, куда она делась? От собственной панельки управления с кнопками работает. (В соседнем приводе с SM applications + параметр 15.03 - run)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nicss
сообщение 12.12.2023, 9:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2018
Пользователь №: 345975



Если кому интересно. Получили от производителя прошивки на все привода с SM applications +. Записали прошивку в модуль того привода, где 15.03 - "none". Стало "run", и все заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:04