> Вентиляция ЛКМ склада
dmitrybabkinn
сообщение 22.8.2018, 14:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346537



Доброго времени суток, нигде не могу найти нормированную кратность воздухообмена ЛКМ склада, подскажите пожалуйста по какому принципу выбирать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 22.8.2018, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



И не найдёте.
Считать по выделяемым вредностям, по ПДК в рабочей зоне с учётом (проверкой по) ПДВК - как в РЗ, так и вне её. Застойных зон быть не должно.

Сообщение отредактировал aas3 - 22.8.2018, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitrybabkinn
сообщение 23.8.2018, 10:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346537



Цитата(aas3 @ 22.8.2018, 17:30) *
И не найдёте.
Считать по выделяемым вредностям, по ПДК в рабочей зоне с учётом (проверкой по) ПДВК - как в РЗ, так и вне её. Застойных зон быть не должно.


Так если там хранятся банки с красками, герметично закрыты, склад считается без рабочих мест!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.8.2018, 11:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12243
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dmitrybabkinn @ 23.8.2018, 10:37) *
Так если там хранятся банки с красками, герметично закрыты, склад считается без рабочих мест!?

Проектировщик ОВ ни сам, ни по чьему-либо совету wink.gif не определяет наличие/отсутствие рабочих мест в складе любой продукции, а также постоянное/временное/периодическое пребывание людей в помещении.
У Вас склад с вероятно высокой категорией по пож. опасности. Все данные, необходимые для проектирования ОВ, д.б. указаны в задании технолога. Без такого задания все Ваши решения не более, чем ненормативная самодеятельность.

PS: Судя по вопросам, Вам стОит задавать их в Песочнице
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitrybabkinn
сообщение 23.8.2018, 11:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346537



Цитата(ИОВ @ 23.8.2018, 13:02) *
Проектировщик ОВ ни сам, ни по чьему-либо совету wink.gif не определяет наличие/отсутствие рабочих мест в складе любой продукции, а также постоянное/временное/периодическое пребывание людей в помещении.
У Вас склад с вероятно высокой категорией по пож. опасности. Все данные, необходимые для проектирования ОВ, д.б. указаны в задании технолога. Без такого задания все Ваши решения не более, чем ненормативная самодеятельность.

PS: Судя по вопросам, Вам стОит задавать их в Песочнице


Спасибо большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitrybabkinn
сообщение 25.8.2018, 21:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346537



Цитата(ИОВ @ 23.8.2018, 13:02) *
Проектировщик ОВ ни сам, ни по чьему-либо совету wink.gif не определяет наличие/отсутствие рабочих мест в складе любой продукции, а также постоянное/временное/периодическое пребывание людей в помещении.
У Вас склад с вероятно высокой категорией по пож. опасности. Все данные, необходимые для проектирования ОВ, д.б. указаны в задании технолога. Без такого задания все Ваши решения не более, чем ненормативная самодеятельность.

PS: Судя по вопросам, Вам стОит задавать их в Песочнице


кому интересно, нашел:
В соответствии с ВНТП 02-85 "Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов",
пункт 9.8. "В складских помещениях общетоварных складов следует предусматривать, как правило, естественную вытяжную вентиляцию.
Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.8.2018, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12243
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Дело в том, что ВНТП не относятся к документам по стандартизации в соответствии со ст. 14 № 162-ФЗ "О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
В проекте склада ЛКМ обязательно д.б. раздел ТХ. Технолог должен выдать Вам задание на ОВ этого склада с указанием выделяющихся вредностей или с указанием "выполнить вентиляцию склада ЛКМ в соответствии с ВНТП 02-85". Только тогда указания этих ВНТП станут аргументом для принятия Вами решений по ОВ.
За такое решение будет при вопросах Экспертизы по разделам ТХ и ОВ отвечать уже технолог.
А без ссылки в задании на ВНТП 02-85 Вы должны выполнять указания п. 7.4.1 СП 60.13330.2016, тем более, что это будет склад с высокой кат. по пож. опасности (А или В1 или В2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения