> Напорные линии от КНС экспертиза
Zaratuza
сообщение 30.1.2019, 8:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Здравствуйте! Проходим экспертизу для сетей от КНС до КОС, соответственно два напорных трубопровода Ду250. Эксперт считает что необходимо снизить диаметр труб до Ду150, при этом обе линии будут рабочими. Нас этот вариант не устраивает, трубы подбирались так чтобы была одна рабочая и одна резервная, можете подсказать на что можно сослаться или как можно обосновать Наше решение? В СП ничего веского не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2019, 8:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 8:11) *
трубы подбирались так чтобы была одна рабочая и одна резервная

А зачем? Обе рабочие. И расчет на работу насосов по одной трубе в случае ремонта. Стандартное решение. Рабочая + резервная дороже
СП 32 п. 8.2.6 косвенно говорит что оба должны быть рабочие.

Сообщение отредактировал miter - 30.1.2019, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zaratuza
сообщение 30.1.2019, 14:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Все КНС в городе по такому принципу работают, да и времени нет все переделывать(не мне лично, тем кто занимался).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2019, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 14:54) *
Все КНС в городе по такому принципу работают, да и времени нет все переделывать(не мне лично, тем кто занимался).

Ну тогда пробуйте убедить эксперта smile.gif Нормативки, подтверждающей ваше решение, насколько я знаю, нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 30.1.2019, 17:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



СП31.13330-2012
10.7 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

Какая у Вас категория от этого и посмотрите сможете доказать или нет smile.gif, Эксперт прав!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2019, 19:53
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 8:11) *
Здравствуйте! Проходим экспертизу для сетей от КНС до КОС, соответственно два напорных трубопровода Ду250. Эксперт считает что необходимо снизить диаметр труб до Ду150, при этом обе линии будут рабочими. Нас этот вариант не устраивает, трубы подбирались так чтобы была одна рабочая и одна резервная, можете подсказать на что можно сослаться или как можно обосновать Наше решение? В СП ничего веского не нашел.

Возможно правильно считает, зависит от длинны трасс. Ставьте камеры переключения. Многие обленились строить графики совместной работы водоводов и насосов при разбивке на ремонтные участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zaratuza
сообщение 8.2.2019, 9:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Прошу прощения что не отписывался, спорить с экспертом нет времени, хороших аргументов так же нет, решено было сделать две рабочие трубы, при аварии 100% пойдет по одной трубе с повышенной скоростью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.2.2019, 10:19
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А трасса сколько км?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.2.2019, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Zaratuza @ 8.2.2019, 9:57) *
Прошу прощения что не отписывался, спорить с экспертом нет времени, хороших аргументов так же нет, решено было сделать две рабочие трубы, при аварии 100% пойдет по одной трубе с повышенной скоростью.


без переключений?

Сообщение отредактировал Aerl - 8.2.2019, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kobets
сообщение 29.1.2020, 17:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110432



СП31.13330-2012
10.7 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

Какая у Вас категория от этого и посмотрите сможете доказать или нет smile.gif, Эксперт прав!



Добрый день! А почему КНС а ссылка на СП Водоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2020, 12:36
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kobets @ 29.1.2020, 17:20) *
СП31.13330-2012
10.7 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

Какая у Вас категория от этого и посмотрите сможете доказать или нет smile.gif, Эксперт прав!



Добрый день! А почему КНС а ссылка на СП Водоснабжения?

Потому что:
Цитата
5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330.

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2020, 14:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 30.1.2020, 12:36) *
Потому что:

А причем тут гидравлический расчет?
Про количество напорных трубопроводов в СП32 следующее:
Цитата
8.2.6 Число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, использования аккумулирующей вместимости подводящей сети, допускаемого снижения водопотребления согласно СП 31.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 30.1.2020, 14:19
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 30.1.2020, 15:06) *
А причем тут гидравлический расчет?

Потому что без гидравлики нормально ТЭО не сделать.


ПыСы: Даже самотек и тот нуждается в гидравлическом расчете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2020, 14:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ViC @ 30.1.2020, 14:19) *
Потому что без гидравлики нормально ТЭО не сделать.


ПыСы: Даже самотек и тот нуждается в гидравлическом расчете.


Это понятно, только каким боком тут количество труб? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2020, 14:29
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 30.1.2020, 14:23) *
Это понятно, только каким боком тут количество труб? smile.gif

А как можно выполнить гидравлический расчёт без учёта диаметра и количества труб и переключений между ними? Отношение - прямее некуда. Да - количество ниток по СП канализации, а вот диаметр их (а он напрямую зависит от количества переключений на трассах) уже по гидравлическому расчёту. Который по СП водопроводному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2020, 15:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 30.1.2020, 14:29) *
диаметр их (а он напрямую зависит от количества переключений на трассах) уже по гидравлическому расчёту. Который по СП водопроводному.

Безусловно

Хотя даже МГЭ легко пропускает полностью резервную трубу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2020, 16:35
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 30.1.2020, 15:40) *
Безусловно

Хотя даже МГЭ легко пропускает полностью резервную трубу

У богатых - свои причуды rolleyes.gif
Да и проверять хлопотно. Но иногда можно свою зарплату на пять лет вперёд отработать. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.2.2020, 13:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 8:11) *
Здравствуйте! Проходим экспертизу для сетей от КНС до КОС, соответственно два напорных трубопровода Ду250. Эксперт считает что необходимо снизить диаметр труб до Ду150, при этом обе линии будут рабочими. Нас этот вариант не устраивает, трубы подбирались так чтобы была одна рабочая и одна резервная, можете подсказать на что можно сослаться или как можно обосновать Наше решение? В СП ничего веского не нашел.

Замечание, которое сделал эксперт, очень существенное. Скорее всего у вас нарушено требование о соблюдении самоочищающей скорости в напорной канализации. Диаметр 250 мм, похоже, завышен. Если в нем скорость меньше 1 м/с - это прямое нарушение норм.
Да и резервный трубопровод будет "работать" как отстойник. А осадок в нем будет со временем уплотняться, не смываться.
Если переделали проект - это правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 16.2.2020, 9:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



А что значит одна линия резервная, трубу промоют и закроют? Первый раз об этом слышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 6.4.2023, 12:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Подскажите пожалуйста, как определить категорию КНС перекачивающей хоз.бытовые стоки от предприятия в существующую систему города. Нужно ли предусмотреть две напорные линии или можно одну?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 6.4.2023, 13:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Maritol @ 6.4.2023, 12:08) *
Подскажите пожалуйста, как определить категорию КНС перекачивающей хоз.бытовые стоки от предприятия в существующую систему города. Нужно ли предусмотреть две напорные линии или можно одну?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1482432
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2023, 15:42
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Maritol @ 6.4.2023, 12:08) *
Подскажите пожалуйста, как определить категорию КНС перекачивающей хоз.бытовые стоки от предприятия в существующую систему города. Нужно ли предусмотреть две напорные линии или можно одну?

От предприятий 1 или 2 категория, две нитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 5:13