Расчет диаметров ливневой канализации |
|
|
|
17.4.2023, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.9.2022
Пользователь №: 409122
|
Добрый день. Требуется помощь в гидравлическом расчете ливневой канализации. Необходимо рассчитать диаметры для каждого участка.
Например, первый участок 1-2. В колодец 1 приходит сток с 2 кровель здания + сток с территории в дождеприемный колодец, который собирается в колодце 1. 1 вопрос: сток с кровли здания необходимо считать по формуле из СП 30 или СП 32? (я принимала по СП 30) 2 вопрос: сток с территории я считаю по формуле 11 из СП 32, принимая площадь этой территории, коэф. для асфальта и время протекания 5 минут, так как до 1 колодца нет ни лотков, ни дождеприемников. Все ли верно? Далее для участка 2-3 я делаю все тоже самое + плюсую расход с участка 1-2.
Подскажите верны ли мои расчеты? Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима? Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь
|
|
|
|
|
17.4.2023, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Не нашёл в гост 21.205 ливневой канализации. По сп 30 определяют расход для подбора диаметров внутридомовых систем. Концентрация 5 минут - это уже уличные сети, для внутриквартальных 2-3 минуты. Суммировать расход на одной ветке не есть верно, имхо. По актуальному сп 32 учет заполнения свободной ёмкости сети не предусмотрен.
И в поиск.
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:05
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(nagger @ 17.4.2023, 18:29) Суммировать расход на одной ветке не есть верно, имхо. я как-то сравнивал два варианта определения максимальных расходов: а) как все делают - в кучу все площади, средневсзешенный Фимид ну и тд... б) скрупулёзно по каждому водосбору дождеприемника свою функцию Q(t), с учетом времени добегания основного потока с верховьев. в варианте "б" процентов на 20% больше Qмакс вышло. Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 16:50) Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь Добро пожаловать в наш тесный узкий кружок
Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 20:08
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:05) я как-то сравнивал два варианта определения максимальных расходов: а) как все делают - в кучу все площади, средневсзешенный Фимид ну и тд... б) скрупулёзно по каждому водосбору дождеприемника свою функцию Q(t), с учетом времени добегания основного потока с верховьев. в варианте "б" процентов на 20% больше Qмакс вышло. Добро пожаловать в наш тесный узкий кружок я так понимаю на участках разница в 20%, в конечной точке со всех участков и есть средневзвешенный в куче Фимид
Сообщение отредактировал Aerl - 17.4.2023, 20:11
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:11
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:10) я так понимаю на участках разница в 20%, в конченой точке со всех участков и есть средневзвешенный в куче Фимид не не не!! именно на конце получилось больше!
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:11) не не не!! именно на конце получилось больше! это каким образом?
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:15
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:12) это каким образом? ну вот так давно дело было, деталей не вспомню. Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не " принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет. хотя с нашим общественным достоянием " время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка.
Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 20:15
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:15) ну вот так давно дело было, деталей не вспомню. Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не " принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет. хотя с нашим общественным достоянием " время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка. ну время пробегания на участках, это дело субъективное, как уклоны/диаметры примешь
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:23
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:19) ну время пробегания на участках, это дело субъективное, как уклоны/диаметры примешь в методике ВодГео вообще очень много субъективного точнее даже не в самом тексте, а в том как его большинство трактует.
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 16:50) Добрый день. Требуется помощь в гидравлическом расчете ливневой канализации. Необходимо рассчитать диаметры для каждого участка.
Например, первый участок 1-2. В колодец 1 приходит сток с 2 кровель здания + сток с территории в дождеприемный колодец, который собирается в колодце 1. 1 вопрос: сток с кровли здания необходимо считать по формуле из СП 30 или СП 32? (я принимала по СП 30) 2 вопрос: сток с территории я считаю по формуле 11 из СП 32, принимая площадь этой территории, коэф. для асфальта и время протекания 5 минут, так как до 1 колодца нет ни лотков, ни дождеприемников. Все ли верно? Далее для участка 2-3 я делаю все тоже самое + плюсую расход с участка 1-2.
Подскажите верны ли мои расчеты? Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима? Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь 1. Считаете по СП 32; 2. Что-то все таки должно же быть, дождеприемник например) а так направление верное; Расходы не суммируете, суммируете (накапливаете) площади, далее по формулам СП32. Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:23) в методике ВодГео вообще очень много субъективного точнее даже не в самом тексте, а в том как его большинство трактует. Работает же, мы вот по ВУПП-88 еще на пропуск 50% пожарного расхода проверяем, и на глаз распределяем по дождеприемникам) работает
|
|
|
|
|
17.4.2023, 20:40
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:29) Работает же, мы вот по ВУПП-88 еще на пропуск 50% пожарного расхода проверяем, и на глаз распределяем по дождеприемникам) работает работает.... на селитебе ( где плоские поверхности, укатанные в асфальт) вся недосказанность Водгео прощается. Проблемы начинают вылезать, когда эту методу начинают переносить на промплощадки горных районов, защиту автомагистралей с нагорной стороны и тд... а мода эта давненько в тренде.
|
|
|
|
|
17.4.2023, 21:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.9.2022
Пользователь №: 409122
|
С 1 вопросом поняла Со вторым все же не ясно мне. К примеру участок 1-2 я рассчитала (верно было замечено, что он с дождеприемником), расход получила, диаметр подобрала. Далее перехожу к участку 2-3. Считаю Q и беру F уже ту, с которой стоки собираются уже в следующий дождеприемник на участке 2-3? Плюс тут уже в формулу добавляется Tр (длина участка 1-2 и скорость на том участке) так? Или еще и расход с прошлого участка плюсовать? Не понимаю( Извиняюсь еще раз за такие может быть для кого-то глупые вопросы , просто хочется разобраться и быть уверенной в своих расчетах
|
|
|
|
|
17.4.2023, 21:28
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 21:18) Со вторым все же не ясно мне. попробуй посмотреть с 21:51 до 26.30 https://www.youtube.com/watch?v=F5T6s-Pe7f0Я постарался нарисовать образ метода предельной интенсивности, дальше должно все встать на свои места в понимании.
Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 21:32
|
|
|
|
|
17.4.2023, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:15) Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не "принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет. хотя с нашим общественным достоянием "время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка. Скорость можно на этапе расчета точно посчитать, было бы желание. А формул расчет времени tcon я не встречал в нашей нтд.
|
|
|
|
|
18.4.2023, 6:56
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(nagger @ 17.4.2023, 22:02) А формул расчет времени tcon я не встречал в нашей нтд. Плохо искал!!! я у автодорожников СССР нашел и сравнил с буржуйскими методами. Для неспланированных натурных поверхностей сходимость шикарная. Были мысли для селитеба тоже попробовать заколхозить: представить поверхность как широченный лоток прямоугольного сечения с бесконечно малой высотой и посчитать по Шези. Но я забил на это дело.
|
|
|
|
|
18.4.2023, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 21:18) Со вторым все же не ясно мне. К примеру участок 1-2 я рассчитала (верно было замечено, что он с дождеприемником), расход получила, диаметр подобрала. Далее перехожу к участку 2-3. Считаю Q и беру F уже ту, с которой стоки собираются уже в следующий дождеприемник на участке 2-3? Плюс тут уже в формулу добавляется Tр (длина участка 1-2 и скорость на том участке) так? Или еще и расход с прошлого участка плюсовать? Не понимаю( Посмотрите здесь пример расчета- Молоков М.В. - Дождевая канализация площадок промышленных предприятий.
|
|
|
|
|
18.4.2023, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(speleos @ 18.4.2023, 6:56) Плохо искал!!! я у автодорожников СССР нашел и сравнил с буржуйскими методами. Для неспланированных натурных поверхностей сходимость шикарная. Были мысли для селитеба тоже попробовать заколхозить: представить поверхность как широченный лоток прямоугольного сечения с бесконечно малой высотой и посчитать по Шези. Но я забил на это дело. Ссылку, сестра! ссылку! Для меня "время поверхностной концентрации определяется расчетом" тождественно "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет.
|
|
|
|
|
18.4.2023, 11:55
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(nagger @ 18.4.2023, 11:15) Ссылку, сестра! ссылку! Для меня "время поверхностной концентрации определяется расчетом" тождественно "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет. ВСН 63-76 на странице 6 формула номер 4.
|
|
|
|
|
18.4.2023, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(nagger @ 18.4.2023, 11:15) "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет. У Абросимова была формула, хоть и не норматив, но экспертиза принимала.
|
|
|
|
|
18.4.2023, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(speleos @ 18.4.2023, 11:55) ВСН 63-76 на странице 6 формула номер 4. Цитата(aminopower @ 18.4.2023, 12:02) У Абросимова была формула, хоть и не норматив, но экспертиза принимала. Спасибо, отцы.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)