> Расчет диаметров ливневой канализации
Mosha-8
сообщение 17.4.2023, 16:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.9.2022
Пользователь №: 409122



Добрый день. Требуется помощь в гидравлическом расчете ливневой канализации. Необходимо рассчитать диаметры для каждого участка.

Например, первый участок 1-2. В колодец 1 приходит сток с 2 кровель здания + сток с территории в дождеприемный колодец, который собирается в колодце 1.
1 вопрос: сток с кровли здания необходимо считать по формуле из СП 30 или СП 32? (я принимала по СП 30)
2 вопрос: сток с территории я считаю по формуле 11 из СП 32, принимая площадь этой территории, коэф. для асфальта и время протекания 5 минут, так как до 1 колодца нет ни лотков, ни дождеприемников. Все ли верно?
Далее для участка 2-3 я делаю все тоже самое + плюсую расход с участка 1-2.

Подскажите верны ли мои расчеты? Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в
момент возникновения напорного режима? Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.4.2023, 18:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Не нашёл в гост 21.205 ливневой канализации.
По сп 30 определяют расход для подбора диаметров внутридомовых систем.
Концентрация 5 минут - это уже уличные сети, для внутриквартальных 2-3 минуты.
Суммировать расход на одной ветке не есть верно, имхо.
По актуальному сп 32 учет заполнения свободной ёмкости сети не предусмотрен.

И в поиск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.4.2023, 20:05
Сообщение #3


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(nagger @ 17.4.2023, 18:29) *
Суммировать расход на одной ветке не есть верно, имхо.


я как-то сравнивал два варианта определения максимальных расходов:

а) как все делают - в кучу все площади, средневсзешенный Фимид ну и тд...
б) скрупулёзно по каждому водосбору дождеприемника свою функцию Q(t), с учетом времени добегания основного потока с верховьев.

в варианте "б" процентов на 20% больше Qмакс вышло.

Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 16:50) *
Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь

Добро пожаловать в наш тесный узкий кружок laugh.gif


Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.4.2023, 20:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:05) *
я как-то сравнивал два варианта определения максимальных расходов:

а) как все делают - в кучу все площади, средневсзешенный Фимид ну и тд...
б) скрупулёзно по каждому водосбору дождеприемника свою функцию Q(t), с учетом времени добегания основного потока с верховьев.

в варианте "б" процентов на 20% больше Qмакс вышло.


Добро пожаловать в наш тесный узкий кружок laugh.gif


я так понимаю на участках разница в 20%, в конечной точке со всех участков и есть средневзвешенный в куче Фимид

Сообщение отредактировал Aerl - 17.4.2023, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.4.2023, 20:11
Сообщение #5


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:10) *
я так понимаю на участках разница в 20%, в конченой точке со всех участков и есть средневзвешенный в куче Фимид


не не не!! именно на конце получилось больше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.4.2023, 20:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823





Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:11) *
не не не!! именно на конце получилось больше!


это каким образом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.4.2023, 20:15
Сообщение #7


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:12) *
это каким образом?


ну вот так laugh.gif давно дело было, деталей не вспомню.

Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не "принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет.

хотя с нашим общественным достоянием "время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка.

Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.4.2023, 20:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:15) *
ну вот так laugh.gif давно дело было, деталей не вспомню.

Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не "принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет.

хотя с нашим общественным достоянием "время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка.


ну время пробегания на участках, это дело субъективное, как уклоны/диаметры примешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.4.2023, 20:23
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:19) *
ну время пробегания на участках, это дело субъективное, как уклоны/диаметры примешь



в методике ВодГео вообще очень много субъективного laugh.gif
точнее даже не в самом тексте, а в том как его большинство трактует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.4.2023, 20:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 16:50) *
Добрый день. Требуется помощь в гидравлическом расчете ливневой канализации. Необходимо рассчитать диаметры для каждого участка.

Например, первый участок 1-2. В колодец 1 приходит сток с 2 кровель здания + сток с территории в дождеприемный колодец, который собирается в колодце 1.
1 вопрос: сток с кровли здания необходимо считать по формуле из СП 30 или СП 32? (я принимала по СП 30)
2 вопрос: сток с территории я считаю по формуле 11 из СП 32, принимая площадь этой территории, коэф. для асфальта и время протекания 5 минут, так как до 1 колодца нет ни лотков, ни дождеприемников. Все ли верно?
Далее для участка 2-3 я делаю все тоже самое + плюсую расход с участка 1-2.

Подскажите верны ли мои расчеты? Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в
момент возникновения напорного режима? Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь


1. Считаете по СП 32;
2. Что-то все таки должно же быть, дождеприемник например) а так направление верное;

Расходы не суммируете, суммируете (накапливаете) площади, далее по формулам СП32.

Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:23) *
в методике ВодГео вообще очень много субъективного laugh.gif
точнее даже не в самом тексте, а в том как его большинство трактует.


Работает же, мы вот по ВУПП-88 еще на пропуск 50% пожарного расхода проверяем, и на глаз распределяем по дождеприемникам) работает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.4.2023, 20:40
Сообщение #11


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:29) *
Работает же, мы вот по ВУПП-88 еще на пропуск 50% пожарного расхода проверяем, и на глаз распределяем по дождеприемникам) работает biggrin.gif


работает.... на селитебе (где плоские поверхности, укатанные в асфальт) вся недосказанность Водгео прощается.
Проблемы начинают вылезать, когда эту методу начинают переносить на промплощадки горных районов, защиту автомагистралей с нагорной стороны и тд... а мода эта давненько в тренде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mosha-8
сообщение 17.4.2023, 21:18
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.9.2022
Пользователь №: 409122



С 1 вопросом поняла
Со вторым все же не ясно мне. К примеру участок 1-2 я рассчитала (верно было замечено, что он с дождеприемником), расход получила, диаметр подобрала. Далее перехожу к участку 2-3. Считаю Q и беру F уже ту, с которой стоки собираются уже в следующий дождеприемник на участке 2-3? Плюс тут уже в формулу добавляется Tр (длина участка 1-2 и скорость на том участке) так? Или еще и расход с прошлого участка плюсовать? Не понимаю(
Извиняюсь еще раз за такие может быть для кого-то глупые вопросы unsure.gif , просто хочется разобраться и быть уверенной в своих расчетах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.4.2023, 21:28
Сообщение #13


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 21:18) *
Со вторым все же не ясно мне.


попробуй посмотреть с 21:51 до 26.30 https://www.youtube.com/watch?v=F5T6s-Pe7f0
Я постарался нарисовать образ метода предельной интенсивности, дальше должно все встать на свои места в понимании.

Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.4.2023, 22:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:15) *
Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не "принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет.
хотя с нашим общественным достоянием "время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка.

Скорость можно на этапе расчета точно посчитать, было бы желание.
А формул расчет времени tcon я не встречал в нашей нтд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 18.4.2023, 6:56
Сообщение #15


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(nagger @ 17.4.2023, 22:02) *
А формул расчет времени tcon я не встречал в нашей нтд.


Плохо искал!!! laugh.gif я у автодорожников СССР нашел и сравнил с буржуйскими методами. Для неспланированных натурных поверхностей сходимость шикарная.

Были мысли для селитеба тоже попробовать заколхозить: представить поверхность как широченный лоток прямоугольного сечения с бесконечно малой высотой и посчитать по Шези.

Но я забил на это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.4.2023, 7:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 21:18) *
Со вторым все же не ясно мне. К примеру участок 1-2 я рассчитала (верно было замечено, что он с дождеприемником), расход получила, диаметр подобрала. Далее перехожу к участку 2-3. Считаю Q и беру F уже ту, с которой стоки собираются уже в следующий дождеприемник на участке 2-3? Плюс тут уже в формулу добавляется Tр (длина участка 1-2 и скорость на том участке) так? Или еще и расход с прошлого участка плюсовать? Не понимаю(

Посмотрите здесь пример расчета-Молоков М.В. - Дождевая канализация площадок промышленных предприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.4.2023, 11:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 18.4.2023, 6:56) *
Плохо искал!!! laugh.gif я у автодорожников СССР нашел и сравнил с буржуйскими методами. Для неспланированных натурных поверхностей сходимость шикарная.
Были мысли для селитеба тоже попробовать заколхозить: представить поверхность как широченный лоток прямоугольного сечения с бесконечно малой высотой и посчитать по Шези.
Но я забил на это дело.

Ссылку, сестра! ссылку!
Для меня "время поверхностной концентрации определяется расчетом" тождественно "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 18.4.2023, 11:55
Сообщение #18


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(nagger @ 18.4.2023, 11:15) *
Ссылку, сестра! ссылку!
Для меня "время поверхностной концентрации определяется расчетом" тождественно "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет.


ВСН 63-76 на странице 6 формула номер 4. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.4.2023, 12:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nagger @ 18.4.2023, 11:15) *
"расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет.

У Абросимова была формула, хоть и не норматив, но экспертиза принимала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.4.2023, 15:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 18.4.2023, 11:55) *
ВСН 63-76 на странице 6 формула номер 4. laugh.gif

Цитата(aminopower @ 18.4.2023, 12:02) *
У Абросимова была формула, хоть и не норматив, но экспертиза принимала.

Спасибо, отцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 21:35