> Смеситель для душа и раковины в детском саду или детской больнице
Elina_
сообщение 7.6.2022, 8:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2022
Пользователь №: 400790



Здравствуйте!

Есть указание в нормах: . "Для снижения температуры у
приборов может устанавливаться как смеситель со встроенным термостатом,
так и групповой термостат, обслуживающий группу приборов."

Вопрос: при установке группового термостата какие смесители/краны использовать для душа, умывальника? После термостата к приборам идет одна подводка с теплой водой. А все смесители/краны, известные мне, предусмотрены для подводки 2-х труб холодной и горячей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2022, 11:35
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elina_ @ 7.6.2022, 8:42) *
Здравствуйте!

Есть указание в нормах: . "Для снижения температуры у
приборов может устанавливаться как смеситель со встроенным термостатом,
так и групповой термостат, обслуживающий группу приборов."

Вопрос: при установке группового термостата какие смесители/краны использовать для душа, умывальника? После термостата к приборам идет одна подводка с теплой водой. А все смесители/краны, известные мне, предусмотрены для подводки 2-х труб холодной и горячей.

Обычные смесители с подводкой холодной воды и тёплой воды после термостата. Холодной водой тоже надо пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.6.2022, 16:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 11:35) *
Обычные смесители с подводкой холодной воды и тёплой воды после термостата. Холодной водой тоже надо пользоваться.

для одноруких не очень удобно держать смеситель только в крайнем положении и изредка поворачивать в другое крайнее. дети точно не будут разбираться и будут мыть руки в прохладной-холодной воде.
есть требование подвести 37 - считаю, что должно быть только 37. и просто обе подводки в одну трубу подключить или вторую подводку заглушить.

а вообще есть краны с одной ручкой и одной подводкой, как минимум для вынесенных смесителей, вроде среди сенсорных такое распространено. с душем только проблема, они все с 2 гайками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
econurfo
сообщение 7.6.2022, 16:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.6.2022
Пользователь №: 405696



Цитата(Elina_ @ 7.6.2022, 10:42) *
Здравствуйте!

Есть указание в нормах: . "Для снижения температуры у
приборов может устанавливаться как смеситель со встроенным термостатом,
так и групповой термостат, обслуживающий группу приборов."

Вопрос: при установке группового термостата какие смесители/краны использовать для душа, умывальника? После термостата к приборам идет одна подводка с теплой водой. А все смесители/краны, известные мне, предусмотрены для подводки 2-х труб холодной и горячей.


Есть сантехника, которая совместима с однотрубной системой подготовленной воды (однотрубная разводка теплой воды после термостата), без дополнительных изобретений "велосипедов". Смотрите порционно нажимные смесители, и расход воды сократите и вопрос с подключением решите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2022, 17:05
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 7.6.2022, 16:27) *
есть требование подвести 37 - считаю, что должно быть только 37. и просто обе подводки в одну трубу подключить или вторую подводку заглушить.

Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. Температура горячей воды ограничена 37 (некоторых странах 42) градусами во избежание ожогов у детей. Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как?
К смесителю должны быть обязательно подведены горячая вода с температурой не более 37 и холодная. Либо при отсутствии группового смесителя регулятор должен иметь ограничение не более 37 градусов.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62255&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elina_
сообщение 8.6.2022, 9:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2022
Пользователь №: 400790



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 11:35) *
Обычные смесители с подводкой холодной воды и тёплой воды после термостата. Холодной водой тоже надо пользоваться.


Спасибо, я про холодную воду как-то не подумала))

Порционные смесители не рассматривала. Мне самой не понравилось ими пользоваться. Что бы помыть лицо обеими руками, приходилось чуть ли не лбом его нажимать)) а если настроить его так что бы вода лилась дольше, то слишком долго он льется после того как покидаешь ванну. Как-то не получилось с ним подружиться.

Термостатические смесители не рассматриваю т.к дети смогут их крутить. Хочется спрятать регулятор температуры, что бы только взрослые имели к ним доступ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 8.6.2022, 10:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Elina_ @ 8.6.2022, 10:45) *
Термостатические смесители не рассматриваю т.к дети смогут их крутить. Хочется спрятать регулятор температуры, что бы только взрослые имели к ним доступ.

Есть термостатические смесители с декоративной заглушкой регулировочного винта, вряд ли дети будут снимать заглушку, чтобы покрутить что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2022, 13:41
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elina_ @ 8.6.2022, 9:45) *
Спасибо, я про холодную воду как-то не подумала))
Порционные смесители не рассматривала.

Порционные тут вообще ни при чём. На фото обычный термостатический для ванны/душа на гибком шланге. Максимальная возможная температура устанавливается при наладке и блокируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.6.2022, 13:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 17:05) *
Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. Температура горячей воды ограничена 37 (некоторых странах 42) градусами во избежание ожогов у детей. Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как?
К смесителю должны быть обязательно подведены горячая вода с температурой не более 37 и холодная. Либо при отсутствии группового смесителя регулятор должен иметь ограничение не более 37 градусов.

согласен, был не прав.
но следуя формулировки пункта использование смесителя с термостатом не допускается:

температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37
то есть подавая к водоразборной арматуре 60-65 будет нарушение пункта.

и получается немного сами себе противоречите со смесителем
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 17:05) *
Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. ...Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как?...

так как смеситель с термостатом в зафиксированном положении, то не получить воду менее 37С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2022, 15:43
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 8.6.2022, 13:59) *
согласен, был не прав.
но следуя формулировки пункта использование смесителя с термостатом не допускается:

температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37
то есть подавая к водоразборной арматуре 60-65 будет нарушение пункта.

и получается немного сами себе противоречите со смесителем

так как смеситель с термостатом в зафиксированном положении, то не получить воду менее 37С.

Нет. Он не в зафиксированном положении. Зафиксирована только максимальная температура - дальше ручку не повернуть, а меньше - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel100
сообщение 8.6.2022, 15:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Это вам пойдёт?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20220608_195019.jpg ( 173,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2022, 9:07
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Pavel100 @ 8.6.2022, 15:51) *
Это вам пойдёт?

У меня дома такая штука стоит после электробойлера. Удобно - и не обожжёшься и воду/электричество заметно экономит. Настроил на 42 градуса, а в бойлере термовыключатель установлен на 65 градусов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2022_06_09_21_37_28.JPG ( 3,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василиса Я
сообщение 28.12.2022, 17:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.5.2011
Из: Манихино
Пользователь №: 106774



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 17:05) *
Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. Температура горячей воды ограничена 37 (некоторых странах 42) градусами во избежание ожогов у детей. Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как?
К смесителю должны быть обязательно подведены горячая вода с температурой не более 37 и холодная. Либо при отсутствии группового смесителя регулятор должен иметь ограничение не более 37 градусов.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62255&st=0



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как обосновать это? У меня в разных проектах детских садов приходят противоречивые замечания от Заказчиков...одни требуют подвода холодной воды к умывальникам после термосмесителя, другие, наоборот, требую убрать холодную воду, оставив одну только теплую 37.


В СП 30.1330.2020 так написано: 4.8 В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.

не сказано при этом про холодную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2022, 17:57
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 18:51) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как обосновать это? У меня в разных проектах детских садов приходят противоречивые замечания от Заказчиков...одни требуют подвода холодной воды к умывальникам после термосмесителя, другие, наоборот, требую убрать холодную воду, оставив одну только теплую 37.


В СП 30.1330.2020 так написано: 4.8 В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.

не сказано при этом про холодную...

Сказано про горячую. Что ещё нужно?
Про смешанную воду надо сказать?
пс
Не нужно дублировать темы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...p;#entry1613258
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:26