сообщение 25.3.2011, 22:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45963



Здравствуйте.
В резервуарах вертикальных стальных, смонтированных несколько десятков лет назад, частенько сталкиваемся с нахлесточными горизонтальными соединениями листов поясов.
Согласно проекту (или же Атласу рабочих чертежей РВСов и РГСов от 1960г.) горизонтальные швы должны выполняться внахлёст.
Однако, в современных требованиях к конструкции резервуара (ПБ 03-605-03) сказано, что должны использоваться только стыковые сварные соединения.
Казалось бы, отклонений от проекта нет, но действующей НТД резервуар уже не удовлетворяет. Поэтому вопрос: допускается ли эксплуатация подобного оборудования?

Аналогичная ситуация и в резервуарах Горизонтальных стальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Process
сообщение 26.3.2011, 7:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405



А какой рабочий продукт в резервуарах? если агрессивный, то коррозия наверняка несколько десятков лет не стояла на месте. Определите толщину стенки резервуаров исходя из степени агрессивности хранимого продукта и соответствующей скорости коррозионного повреждения (износа) металлоконструкций.
Ориентировочно, слабоагрессивная среда дает коррозионное воздействие - не более 0,05 мм в год, среднеагрессивная среда - от 0,05 до 0,5 мм в год, а сильноагрессивная среда - более 0,5 мм в год.

ПБ 03-605-03 и даже более новый ГОСТ 31385-2008 не применимы для реконструируемых резервуаров. Вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации должен решаться по результатам технического обследования согласно требованиям РД 08-95-95.

PS Принимал участие в реконструкции нефтебазы, и видел резервуар с клепанными соединениями. Построен был в 30-х годах. По результатам техобследования, резервуар был в отличном состоянии. Опескоструили, подкрасили, заменили навесное оборудование и все работает нормально до сих пор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPeR
сообщение 26.3.2011, 14:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45963



как правило, РВСы для хранения товарной нефти. Коррозионный износ, как правило, незначительный. При приближении толщин к отбраковочным листы меняли на новые. Здесь вопросов нет.
Вопрос в нахлёсте!
Но, как понимаю, если ПБ 03-605-03 не применимы для реконструируемых резервуаров, то мы не можем указывать на несоответствие требованиям действующей НТД?
Значит максимум, что мы можем - это рекомендовать избавляться от нахлесточных соединений. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 27.3.2011, 2:18
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Сварка внахлест это от заклепщиков осталось. Сварка дешевле клепки, но если сварной шов выполяется внахлест, то ультразвук допустим покажет непровар. Поэтому в современных правилах от сварки внахлест ушли. Поговорите со своими дефектоскопистами, если они смогут подтердить целостность сварных швов внахлест, тогда можно и не проводить списание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPeR
сообщение 27.3.2011, 9:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45963



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 13:54