противопожарный водопровод |
|
|
|
1.11.2007, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799
|
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли противопожарный водопровод подключить перед водомерным узлом (при раздельных системах питьевого и противопожарного водопровода)?
|
|
|
|
|
1.11.2007, 15:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
можно. можно и через счетчик, можно и по обводной.
|
|
|
|
|
1.11.2007, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799
|
спасибо
|
|
|
|
|
1.11.2007, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799
|
подскажите еще, пожалуйста, в каком случае делаются сухотрубы на противопожарном водопроводе, а в каком нет?
|
|
|
|
|
1.11.2007, 15:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
опишите объект
|
|
|
|
|
1.11.2007, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799
|
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. В НЕМ БУДУТ: АТРАКЦИОНЫ, БИЛЬЯРДНЫЕ, ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, РЕСТОРАНЫ, ОФИСЫ, ФИТНЕС ЗАЛЫ И ДР.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
1.11.2007, 15:57
|
Guest Forum
|
Думаю, если подкючитесь до водомера заставят ставить опломбированную задвижку, или водосчетчик отдельный. не забывайте про это.
|
|
|
|
|
1.11.2007, 16:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
конечно водяное
|
|
|
|
|
1.11.2007, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799
|
В КАКОМ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЕ ДЕЛАЕТСЯ СУХОТРУБ ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ПРО ЭТО
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
1.11.2007, 16:08
|
Guest Forum
|
Цитата(ОКСАНА @ 1.11.2007, 15:01) [snapback]184196[/snapback] Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли противопожарный водопровод подключить перед водомерным узлом (при раздельных системах питьевого и противопожарного водопровода)? Я бы даже сказал что так нужно делать. Никаких водомерных узлов на раздельном противопожарном водопроводе ставить не нужно и задвижек опломбированных то же. Как она распломбируется и откроется при пожаре???? Система противопожарная должна быть всегда заполнена и под давлением иначе зачем она нужна (сухотрубы не всчет).
|
|
|
|
|
1.11.2007, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(ОКСАНА @ 1.11.2007, 16:08) [snapback]184272[/snapback] В КАКОМ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЕ ДЕЛАЕТСЯ СУХОТРУБ ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ПРО ЭТО Когда холодно в помещениях.
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
1.11.2007, 16:13
|
Guest Forum
|
Цитата(ОКСАНА @ 1.11.2007, 16:08) [snapback]184272[/snapback] В КАКОМ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЕ ДЕЛАЕТСЯ СУХОТРУБ ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ПРО ЭТО В жилых зданиях высотой до 50 метров СНиП 31-01-2003 п. 7.4.4
|
|
|
|
|
1.11.2007, 16:18
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799
|
СПАСИБО
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
1.11.2007, 16:19
|
Guest Forum
|
Цитата(Cus @ 1.11.2007, 16:08) [snapback]184273[/snapback] Я бы даже сказал что так нужно делать. Никаких водомерных узлов на раздельном противопожарном водопроводе ставить не нужно и задвижек опломбированных то же. Как она распломбируется и откроется при пожаре???? Электроприводом. Может, у вас экспертиза согласовывает, а в питере водоканал такого оочень не любит. Оксана, для того что бы Вас услышали не обязатьельно писать капс локом. Читайте правила форума.
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
1.11.2007, 16:27
|
Guest Forum
|
Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 16:19) [snapback]184284[/snapback] Электроприводом. Может, у вас экспертиза согласовывает, а в питере водоканал такого оочень не любит. А в гаражах у вас спринклерные системы то же закрыты на эти задвижки с водомерными узлами??
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
1.11.2007, 16:32
|
Guest Forum
|
про гаражи и спринклеры там и слова не было сказано. по этому я и не говорила со 100% уверенностью - ставьте!.
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
1.11.2007, 16:33
|
Guest Forum
|
Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 16:32) [snapback]184297[/snapback] про гаражи и спринклеры там и слова не было сказано. по этому я и не говорила со 100% уверенностью - ставьте!. Так это тоже раздельный противопожарный водопровод
|
|
|
|
|
4.6.2009, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Еще подскажите - вопрос по теме возник. Вернее, два. Проектирую раздел АР, объект - депо для ремонта локомотивов (здание из сендвич-панелей 36х18 метров, высотой 12 м.) Заказчик настаивает на пожарных лестницах на кровлю (сделали) и сухотрубе. Вот с ним - вопросы: 1) В каком разделе оформляют сухотрубы? Неужели в АР? Мне так кажется, что в ВК скорее или в противопожарке.. 2) Где можно ознакомиться хоть с какой-то нормативкой и рекомендациями по проектированию сухотрубов?
Буду весьма признателен за советы
|
|
|
|
|
9.7.2009, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9614
|
СНиП 2.04.02-84* 2.16. Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в табл. 7 и 8. Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка. Примечание. Для зданий шириной не более 24 м и высотой до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.
|
|
|
|
|
29.7.2009, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18101
|
Может не в тему, но всё же... Если в таблице говорится для такого то объема здания необходимо две струи, то это как получается? Чтоб 2 струи дотягивалось до любой одной точки здания? Или одна из струй могла тушить любую точку здания??? И где об этом говорится в нормах?
|
|
|
|
|
29.7.2009, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(diman_ob_304 @ 29.7.2009, 15:18) [snapback]416819[/snapback] Чтоб 2 струи дотягивалось до любой одной точки здания? да.
|
|
|
|
|
4.9.2022, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проектируется водоснабжение небольшого магазина (общий ввод на хоз-питье 0,2 л/с и на ВПВ 1х2,6 л/с). Сомневаюсь в правильности организации водомерного узла: можно ли ВПВ подключить перед водомерным узлом, чтобы избежать установки задвижки с электроприводом на байпасе водомерного узла (вариант 1 в приложении). Либо же нужно делать обводную с электрозадвижкой, а также кнопки у пожарных кранов для открытия ее (вариант 2 в приложении)?
|
|
|
|
|
5.9.2022, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
У вас счетчик пропускает расчетный расход на противопожарные нужды, при нормированных гидравлических потерях? Если да, то привод к задвижке на байпасе не нужен. Если не пропускает, то нужен привод к задвижке. Вам водоканал не допустит узел в коммерческую эксплуатацию, просто по причине того, что утечки воды в системе (до водомера) не будут отражены в показаниях счетчика воды.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 5.9.2022, 7:36
|
|
|
|
|
6.9.2022, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825
|
Счётчик не пропускает. Спасибо, делаю приводную задвижку
|
|
|
|
|
7.9.2022, 11:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9231
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Viv12 @ 6.9.2022, 8:32) Счётчик не пропускает. Спасибо, делаю приводную задвижку Или комбинированный водосчётчик. Комбинированный счетчик воды - это прибор, включающий в себя 2 счетчика воды, (один из которых малого диаметра (обычно Ду15 или Ду20), другой большого диаметра (Ду50, 65, 80, 100, 150) и предназначенный для учета воды на трубопроводах, где величина расхода в течении дня может существенно изменяться от малого потребления к большому и наоборот. Как работает этот прибор? В таком счетчике есть переключающее устройство, которое при малых расходах перекрывает большой счетчик и учет идет только на маленьком водомере. При повышении расхода воды устройство открывает большой счетчик и в это время учет идет по двум водомерам. При снятии показаний расхода суммируется показание малого и большого счетчика. https://msk.specarmatura.ru/articles/264986/ К электроприводной задвижке ещё автоматика нужна и датчики положения ПК.
|
|
|
|
|
8.9.2022, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
а какова площадь "небольшого магазина", больше-меньше 1000 кв м? и исходя из этого, а нужен ли ВПВ?
|
|
|
|
|
8.9.2022, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 745
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
Цитата(трое пожарников @ 8.9.2022, 6:50) а какова площадь "небольшого магазина", больше-меньше 1000 кв м? и исходя из этого, а нужен ли ВПВ? А разве площадь сейчас имеет какое то значение для ВПВ магазина? По п.6 табл.7.1 по СП10 ВПВ получается нужен в любом магазине, вопрос только 1х2,5л/с или 2х2,5л/с в зависимости от этажности и высоты.
|
|
|
|
|
8.9.2022, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1397
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(SV_vrn @ 8.9.2022, 10:42) А разве площадь сейчас имеет какое то значение для ВПВ магазина?
Сообщение отредактировал aminopower - 8.9.2022, 11:22
|
|
|
|
|
8.9.2022, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 745
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
aminopower, это письмо уже известно давно.
но увы, пока это - только мнение ВНИИПО и никак не является нормой, т.к. СП10.13130.2020 действует пока в своей единственной редакции и изменений к нему не было.
|
|
|
|
|
8.9.2022, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
"... по СП10 ВПВ получается нужен в любом магазине ..." поправлю, не в любом магазине, а в любом здании организаций торговли Ф3.1, т.е. (с учетом того что в СП-10 понятия "здания" - "сооружения" используются как синонимы) и в газетном киоске. ВНИИПОВцы поняли, что немножко погорячились с ВПВ в торговле, от того и появилось это давно известное письмо. План НТР ВНИИПО - документ с грифом ДСП. Когда будут изменяться СП-10 (и СП-8)? Я задавал этот вопрос одному ответственному сотруднику (самому), он "не услышал". для сведения, в текущем году проекты изменений СП-1; СП-2; СП-7 выкладывались на публичное обсуждение в соответствии с установленным порядком, их можно найти на сайте росстандарта.
|
|
|
|
|
|