> противопожарный водопровод
ОКСАНА
сообщение 1.11.2007, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799



Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли противопожарный водопровод подключить перед водомерным узлом (при раздельных системах питьевого и противопожарного водопровода)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 15:23
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



можно.
можно и через счетчик, можно и по обводной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОКСАНА
сообщение 1.11.2007, 15:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОКСАНА
сообщение 1.11.2007, 15:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799



подскажите еще, пожалуйста, в каком случае делаются сухотрубы на противопожарном водопроводе, а в каком нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 15:47
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



опишите объект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОКСАНА
сообщение 1.11.2007, 15:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. В НЕМ БУДУТ: АТРАКЦИОНЫ, БИЛЬЯРДНЫЕ, ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, РЕСТОРАНЫ, ОФИСЫ, ФИТНЕС ЗАЛЫ И ДР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 15:57
Сообщение #7





Guest Forum






Думаю, если подкючитесь до водомера заставят ставить опломбированную задвижку, или водосчетчик отдельный. не забывайте про это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 16:02
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



конечно водяное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОКСАНА
сообщение 1.11.2007, 16:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799



В КАКОМ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЕ ДЕЛАЕТСЯ СУХОТРУБ ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ПРО ЭТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 1.11.2007, 16:08
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(ОКСАНА @ 1.11.2007, 15:01) [snapback]184196[/snapback]
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли противопожарный водопровод подключить перед водомерным узлом (при раздельных системах питьевого и противопожарного водопровода)?

Я бы даже сказал что так нужно делать. Никаких водомерных узлов на раздельном противопожарном водопроводе ставить не нужно и задвижек опломбированных то же. Как она распломбируется и откроется при пожаре???? rolleyes.gif
Система противопожарная должна быть всегда заполнена и под давлением иначе зачем она нужна (сухотрубы не всчет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.11.2007, 16:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ОКСАНА @ 1.11.2007, 16:08) [snapback]184272[/snapback]
В КАКОМ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЕ ДЕЛАЕТСЯ СУХОТРУБ ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ПРО ЭТО

Когда холодно в помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 1.11.2007, 16:13
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(ОКСАНА @ 1.11.2007, 16:08) [snapback]184272[/snapback]
В КАКОМ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЕ ДЕЛАЕТСЯ СУХОТРУБ ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ПРО ЭТО

В жилых зданиях высотой до 50 метров rolleyes.gif
СНиП 31-01-2003 п. 7.4.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОКСАНА
сообщение 1.11.2007, 16:18
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 10799



СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 16:19
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Cus @ 1.11.2007, 16:08) [snapback]184273[/snapback]
Я бы даже сказал что так нужно делать. Никаких водомерных узлов на раздельном противопожарном водопроводе ставить не нужно и задвижек опломбированных то же. Как она распломбируется и откроется при пожаре???? rolleyes.gif

Электроприводом.
Может, у вас экспертиза согласовывает, а в питере водоканал такого оочень не любит. tongue.gif

Оксана, для того что бы Вас услышали не обязатьельно писать капс локом. Читайте правила форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 1.11.2007, 16:27
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 16:19) [snapback]184284[/snapback]
Электроприводом.
Может, у вас экспертиза согласовывает, а в питере водоканал такого оочень не любит. tongue.gif


А в гаражах у вас спринклерные системы то же закрыты на эти задвижки с водомерными узлами??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 16:32
Сообщение #16





Guest Forum






про гаражи и спринклеры там и слова не было сказано.
по этому я и не говорила со 100% уверенностью - ставьте!.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 1.11.2007, 16:33
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 16:32) [snapback]184297[/snapback]
про гаражи и спринклеры там и слова не было сказано.
по этому я и не говорила со 100% уверенностью - ставьте!.

Так это тоже раздельный противопожарный водопровод rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 4.6.2009, 17:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Еще подскажите - вопрос по теме возник. Вернее, два.
Проектирую раздел АР, объект - депо для ремонта локомотивов (здание из сендвич-панелей 36х18 метров, высотой 12 м.)
Заказчик настаивает на пожарных лестницах на кровлю (сделали) и сухотрубе. Вот с ним - вопросы:
1) В каком разделе оформляют сухотрубы? Неужели в АР? Мне так кажется, что в ВК скорее или в противопожарке..
2) Где можно ознакомиться хоть с какой-то нормативкой и рекомендациями по проектированию сухотрубов?

Буду весьма признателен за советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
west-nik
сообщение 9.7.2009, 10:49
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9614



СНиП 2.04.02-84*
2.16. Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в табл. 7 и 8.
Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка.
Примечание. Для зданий шириной не более 24 м и высотой до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diman_ob_304
сообщение 29.7.2009, 14:18
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18101



Может не в тему, но всё же...
Если в таблице говорится для такого то объема здания необходимо две струи, то это как получается? Чтоб 2 струи дотягивалось до любой одной точки здания? Или одна из струй могла тушить любую точку здания??? И где об этом говорится в нормах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.7.2009, 15:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(diman_ob_304 @ 29.7.2009, 15:18) [snapback]416819[/snapback]
Чтоб 2 струи дотягивалось до любой одной точки здания?

да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viv12
сообщение 4.9.2022, 11:09
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825



Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Проектируется водоснабжение небольшого магазина (общий ввод на хоз-питье 0,2 л/с и на ВПВ 1х2,6 л/с).
Сомневаюсь в правильности организации водомерного узла: можно ли ВПВ подключить перед водомерным узлом, чтобы избежать установки задвижки с электроприводом на байпасе водомерного узла (вариант 1 в приложении). Либо же нужно делать обводную с электрозадвижкой, а также кнопки у пожарных кранов для открытия ее (вариант 2 в приложении)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вариант_2.pdf ( 22,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  Вариант_1.pdf ( 20,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.9.2022, 7:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



У вас счетчик пропускает расчетный расход на противопожарные нужды, при нормированных гидравлических потерях? Если да, то привод к задвижке на байпасе не нужен. Если не пропускает, то нужен привод к задвижке.
Вам водоканал не допустит узел в коммерческую эксплуатацию, просто по причине того, что утечки воды в системе (до водомера) не будут отражены в показаниях счетчика воды.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 5.9.2022, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viv12
сообщение 6.9.2022, 8:32
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825



Счётчик не пропускает. Спасибо, делаю приводную задвижку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2022, 11:35
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9231
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Viv12 @ 6.9.2022, 8:32) *
Счётчик не пропускает. Спасибо, делаю приводную задвижку

Или комбинированный водосчётчик. Комбинированный счетчик воды - это прибор, включающий в себя 2 счетчика воды, (один из которых малого диаметра (обычно Ду15 или Ду20), другой большого диаметра (Ду50, 65, 80, 100, 150) и предназначенный для учета воды на трубопроводах, где величина расхода в течении дня может существенно изменяться от малого потребления к большому и наоборот. Как работает этот прибор? В таком счетчике есть переключающее устройство, которое при малых расходах перекрывает большой счетчик и учет идет только на маленьком водомере. При повышении расхода воды устройство открывает большой счетчик и в это время учет идет по двум водомерам. При снятии показаний расхода суммируется показание малого и большого счетчика.
https://msk.specarmatura.ru/articles/264986/
К электроприводной задвижке ещё автоматика нужна и датчики положения ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 8.9.2022, 6:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



а какова площадь "небольшого магазина", больше-меньше 1000 кв м?
и исходя из этого, а нужен ли ВПВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.9.2022, 10:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 745
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(трое пожарников @ 8.9.2022, 6:50) *
а какова площадь "небольшого магазина", больше-меньше 1000 кв м?
и исходя из этого, а нужен ли ВПВ?


А разве площадь сейчас имеет какое то значение для ВПВ магазина?
По п.6 табл.7.1 по СП10 ВПВ получается нужен в любом магазине, вопрос только 1х2,5л/с или 2х2,5л/с в зависимости от этажности и высоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.9.2022, 11:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1397
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SV_vrn @ 8.9.2022, 10:42) *
А разве площадь сейчас имеет какое то значение для ВПВ магазина?


Сообщение отредактировал aminopower - 8.9.2022, 11:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Извлеченные_страницы_без_имени.pdf ( 137,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.9.2022, 11:32
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 745
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



aminopower, это письмо уже известно давно.

но увы, пока это - только мнение ВНИИПО и никак не является нормой, т.к. СП10.13130.2020 действует пока в своей единственной редакции и изменений к нему не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 8.9.2022, 12:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



"... по СП10 ВПВ получается нужен в любом магазине ..."
поправлю, не в любом магазине, а в любом здании организаций торговли Ф3.1, т.е. (с учетом того что в СП-10 понятия "здания" - "сооружения" используются как синонимы) и в газетном киоске.
ВНИИПОВцы поняли, что немножко погорячились с ВПВ в торговле, от того и появилось это давно известное письмо.
План НТР ВНИИПО - документ с грифом ДСП. Когда будут изменяться СП-10 (и СП-8)? Я задавал этот вопрос одному ответственному сотруднику (самому), он "не услышал".
для сведения, в текущем году проекты изменений СП-1; СП-2; СП-7 выкладывались на публичное обсуждение в соответствии с установленным порядком, их можно найти на сайте росстандарта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему