Определение концентраций загрязнений в хоз.-бытовых стоках, Методика расчета |
|
|
|
23.8.2017, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568
|
Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетом концентраций загрязнений в хоз.-бытовых стоках. Есть административное здание с 30 работниками по СП 30.13330.2016 расход общей воды в сутки на них составит 15*30=450 л/сут. Работают они 8 часов. Согласно табл. 19 СП 32.13330.2012 на одного жителя приходится определенное количество загрязняющих веществ - г/сут, по соотв. показателям. Например по ВВ на жителя приходится 65 г/сут, это за 24 часа, а за 8 (пока он на работе) - 21,67 г/сут от всего здания получается 21,67*30=650,1 г/сут.
Определяя концентрацию загрязнений по ВВ получаю 650,1*1000/450=1444,67 мг/л. Для каждого города есть Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации. Объект находится в Пензе согласно Постановлению Администрации г. Пензы от 28.04.2010 N 430. Концентрация ВВ в стоках не должна превышать 350 мг/л.
Правильно ли я понимаю что перед подключением к существующей городской канализации требуется очистка сточных вод от этого здания? Может я что то в расчетах напутал, подскажите.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 17:12
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
Ласков___примеры_расчета_канализационных_сооружений
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 123,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 682
|
|
|
|
|
23.8.2017, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(Sergey068 @ 23.8.2017, 17:01) Например по ВВ на жителя приходится 65 г/сут, это за 24 часа, Это не просто за 24 часа, а за 24 часа его полной деятельности, включая помывку, готовку, постирушки и прочие домашние дела. Другими словами, эта цифирь для городских очистных сооружений. Если у вас нет промстока, то ничего очищать не надо перед сбросом. Или вы думаете, что у каждого офисного здания своя установка очистки в подвале?
Сообщение отредактировал miter - 23.8.2017, 17:24
|
|
|
|
|
24.8.2017, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568
|
Цитата(yfray @ 23.8.2017, 17:12) Ласков___примеры_расчета_канализационных_сооружений Формула конечно интересная, судя по ней и актуал. редакциям Снипов по ВВ (65/24*8)*100/15=144,44 мг/л (для административного работника), тут вроде проходим по ПДК - ВВ 300 мг/л. А вот по фосфору и азоту не проходит. Фосфор общий (2,5/24*8)*100/15=5,56 мг/л при ПДК - 0,3 мг/л. (https://dc-region.ru/penza-normativy-vodootvedeniya-sb) Получается что требуется очистка.
Сообщение отредактировал Sergey068 - 24.8.2017, 15:40
|
|
|
|
|
24.8.2017, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(Sergey068 @ 24.8.2017, 15:39) Фосфор общий... ПДК - 0,3 мг/л. Ну что за идиоты требования писали Их либо увольнять, либо судить. Вот интересно, можно ли куда-то на такое пожаловаться? С аммонием тоже неплохо подстраховались...
Сообщение отредактировал miter - 24.8.2017, 16:00
|
|
|
|
|
24.8.2017, 16:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Sergey068 @ 23.8.2017, 17:01) Правильно ли я понимаю что перед подключением к существующей городской канализации требуется очистка сточных вод от этого здания? Для хозбыта - не требуется
|
|
|
|
|
24.8.2017, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568
|
Цитата(miter @ 23.8.2017, 17:21) Это не просто за 24 часа, а за 24 часа его полной деятельности, включая помывку, готовку, постирушки и прочие домашние дела. Другими словами, эта цифирь для городских очистных сооружений. Если у вас нет промстока, то ничего очищать не надо перед сбросом. Или вы думаете, что у каждого офисного здания своя установка очистки в подвале? Тут вопрос в расчетах, как определить сколько на него будет приходится загрязнений когда он на работе (как административный персонал). В каждом офисном здании нет очистных - а вы докажите экспертизе расчетами что у зака правильно организован сброс без очистки в городскую сеть. Цитата(andrey R @ 24.8.2017, 16:03) Для хозбыта - не требуется Чисто логически я понимаю что не требуется, но вот обосновать не получается. В экспертизе просят указать концентрации загрязнений от админ здания при сбросе в городскую сеть, чтобы эти концентрации не превышали ПДК (Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации).
|
|
|
|
|
24.8.2017, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(Sergey068 @ 24.8.2017, 16:06) В экспертизе просят указать концентрации Ну так укажите какие надо Цитата(andrey R @ 24.8.2017, 16:03) Андрей, вы как человек опытный, подскажите, что нужно делать, когда вот такое Цитата(Sergey068 @ 24.8.2017, 15:39) Фосфор общий... ПДК - 0,3 мг/л. Я вот в шоке немножечко
Сообщение отредактировал miter - 24.8.2017, 16:13
|
|
|
|
|
24.8.2017, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568
|
Цитата(miter @ 24.8.2017, 15:59) Ну что за идиоты требования писали Их либо увольнять, либо судить. Вот интересно, можно ли куда-то на такое пожаловаться? С аммонием тоже неплохо подстраховались... Это еще что вот по Ростову еще круче некоторые показатели для Пензы ВВ - 350 мг/л, а для Ростова - 71 мг/л (http://docs.cntd.ru/document/444998623). Спрашивается где больше гадят... Разве ни у кого не возникал вопрос по текстовой части согласно ПП 87? Или никто концентрации в текстовке не указывает? б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры
Сообщение отредактировал Sergey068 - 24.8.2017, 16:15
|
|
|
|
|
22.6.2020, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36599
|
Цитата(yfray @ 23.8.2017, 18:12) Ласков___примеры_расчета_канализационных_сооружений Дело давнее, конечно, но судя по примеру расчета на стр. 12, 13 этого учебника, в формуле должно стоять 1000, а не 100...иначе не получается...
|
|
|
|
|
20.7.2021, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907
|
Подниму еще раз эту тему, по поводу пункта из 87 постановления и расчета концентрации загрязнения. В СП 32 приведены данные по загрязнению на одного условного жителя. При этом для других типов зданий ничего не приведено. У нас в данный момент экспертиза просит расчет на загрязнения от кафе, подскажите пожалуйста, имеется ли где-то рекомендации с объемом загрязнения от одного условного блюда, или принимать одно блюдо как один человек (хотя это совершенно не логично, ибо человек в сутки явно не одно блюдо готовит). При этом кафе небольшое на 450 блюд в сутки. По нормам даже жироуловитель ставить не требуется.
|
|
|
|
|
19.8.2021, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422
|
Цитата(КиВО @ 20.7.2021, 15:50) Подниму еще раз эту тему, по поводу пункта из 87 постановления и расчета концентрации загрязнения. В СП 32 приведены данные по загрязнению на одного условного жителя. При этом для других типов зданий ничего не приведено. У нас в данный момент экспертиза просит расчет на загрязнения от кафе, подскажите пожалуйста, имеется ли где-то рекомендации с объемом загрязнения от одного условного блюда, или принимать одно блюдо как один человек (хотя это совершенно не логично, ибо человек в сутки явно не одно блюдо готовит). При этом кафе небольшое на 450 блюд в сутки. По нормам даже жироуловитель ставить не требуется. А можете подсказать по каким нормам не требуется жироуловитель? Я раньше под мойки всегда ставила.
|
|
|
|
|
20.8.2021, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907
|
Цитата(Любовь @ 19.8.2021, 22:13) А можете подсказать по каким нормам не требуется жироуловитель? Я раньше под мойки всегда ставила. СП30.13330.2020 п.20.2 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания: - работающих на полуфабрикатах – при числе мест в залах 500 и более; - работающих на сырье – при числе мест в залах 200 и выпускающих более 600 блюд; - пищеблоков в больницах на 1000 коек и более. То есть если маленькое кафе или ресторанчик, то жироуловитель не ставится
|
|
|
|
|
27.8.2021, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422
|
Цитата(КиВО @ 20.8.2021, 5:28) СП30.13330.2020 п.20.2 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания: - работающих на полуфабрикатах – при числе мест в залах 500 и более; - работающих на сырье – при числе мест в залах 200 и выпускающих более 600 блюд; - пищеблоков в больницах на 1000 коек и более. То есть если маленькое кафе или ресторанчик, то жироуловитель не ставится О, точно:) но я б под мойки все равно поставила.
|
|
|
|
|
27.8.2021, 17:44
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3441
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Я бы под мойки не ставил вообще ) Может, я старомодный, конечно...
|
|
|
|
|
29.8.2021, 11:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Ferdipendoz @ 27.8.2021, 17:44) Я бы под мойки не ставил вообще ) Может, я старомодный, конечно... 8.6.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. СП 30.13330.2016 пускай технологи ставят. Кто их в пищевом цехе обслуживать должен? Согласно пункту 13.4 санитарных правил 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» работники организации общественного питания обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: - оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; - перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку, или надевать специальную сеточку для волос; - работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; - при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом; - при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в медицинское учреждение для лечения; - сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника; - при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками; - не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте).
|
|
|
|
|
19.12.2023, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428
|
Немного запоздалый ответ, но его не прозвучало. От АБК концентрации загрязняющих веществ хоз.бытовой канализации не считаются и не учитываются, т.к. хоз.бытовая канализация города рассчитывается на количество условных жителей и концентрации считаются от этого же числа. Думаю этого ответа ищут многие.
|
|
|
|
|
20.12.2023, 17:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(WParamonov @ 19.12.2023, 13:39) Немного запоздалый ответ, но его не прозвучало. От АБК концентрации загрязняющих веществ хоз.бытовой канализации не считаются и не учитываются, т.к. хоз.бытовая канализация города рассчитывается на количество условных жителей и концентрации считаются от этого же числа. Думаю этого ответа ищут многие. Если она города..
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|