Наружные сети дождевой канализации, Актуальные решения ПП16-9 |
|
|
|
2.7.2023, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Добрый день. Прошу помочь разобраться с колодцами дождевой канализации по ПП-16-9. Ранее не работал с этим альбомом , поэтому возникают сомнения. Данный раздел не согласовывает мосводосток,однако необходимо не ошибиться. 1. Дождеприемные колодцы: а) Отсутствие отстойной части 500-600мм. Не совсем понимаю как её реализовывать с колодцем ВД-8, имеется отверстие 700мм, делать выше него ещё одно, спорно. Не делать отстойную часть будет являться ошибкой? б) Дождеприемник устанавливается в ОП1-Д , который в свою очередь выходит на уровень с проектной отметкой? в) Если используем маленькие колодцы из кольца К-7, то ПВК-8 устанавливает сверху, а не внутрь, а на него ОП-1д ? (В приложении) 2. Колодцы. Плита днища принята в ВС-10? Т.е под неё ничего не нужно за исключением мокрых грунтов ( подготовка 100мм из бетона)? Т.е её можно просто ставить на песок например и никак плит днищ? Ну и попросил бы взглянуть на конструкции колодцев и дать замечания . Эскиз ниже. Благодарю за помощь заранее.
Сообщение отредактировал Netto1998 - 2.7.2023, 20:04
|
|
|
|
|
3.7.2023, 5:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2535
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Проект без ошибок - что-то на краснокнижном. Цитата(Netto1998 @ 2.7.2023, 19:55) 1. Дождеприемные колодцы: а) Отсутствие отстойной части 500-600мм. Не совсем понимаю как её реализовывать с колодцем ВД-8, имеется отверстие 700мм, делать выше него ещё одно, спорно. Не делать отстойную часть будет являться ошибкой? Ты замечания к альбому даёшь? Отстойник при использовании ВД-8 не предусмотрен. Или собирай из колец/трубы, или монолит. Нужен/не нежен отстойник - как эксплуатации нужно (или тебе). Цитата(Netto1998 @ 2.7.2023, 19:55) б) Дождеприемник устанавливается в ОП1-Д , который в свою очередь выходит на уровень с проектной отметкой? в) Если используем маленькие колодцы из кольца К-7, то ПВК-8 устанавливает сверху, а не внутрь, а на него ОП-1д ? (В приложении) Люк - в оп1-д. На проектной отметке (или на 2-3 см ниже неё). ПВК-8 внутрь К-7 не установишь, по альбому - сверху. Но тут уже... добор К-8 на ВД-8 ты ставишь, а поставить К-8 с ПВК - не ставишь. Цитата(Netto1998 @ 2.7.2023, 19:55) Плита днища принята в ВС-10? Т.е под неё ничего не нужно за исключением мокрых грунтов ( подготовка 100мм из бетона)? Т.е её можно просто ставить на песок например и никак плит днищ? По альбому - верно, плита днища не ставится. (Под ВД-8 тоже, кстати.) От себя плиту днища включаю в таблицу. 750-d лоток в колодце - щедро. Высота колодца не верная, д.б. 1980. Высота ВД-8 неверная, имхо, д.б. 1650 (ДДК-8 часть колодца). Наращивать ВД-8 кольцами... ну, такое себе, имхо. Почему не Д-8? "Граница набивки лотка"? Расположение люка на плане и разрезах не совпадают. Вместо КД-30 можно взять круглую плиту днища (ПН-10 что ли). Зачем ГИ под сборную плиту/колодец?
|
|
|
|
|
3.7.2023, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(nagger @ 3.7.2023, 5:03) Проект без ошибок - что-то на краснокнижном.
Ты замечания к альбому даёшь? Отстойник при использовании ВД-8 не предусмотрен. Или собирай из колец/трубы, или монолит. Нужен/не нежен отстойник - как эксплуатации нужно (или тебе).
Люк - в оп1-д. На проектной отметке (или на 2-3 см ниже неё). ПВК-8 внутрь К-7 не установишь, по альбому - сверху. Но тут уже... добор К-8 на ВД-8 ты ставишь, а поставить К-8 с ПВК - не ставишь.
По альбому - верно, плита днища не ставится. (Под ВД-8 тоже, кстати.) От себя плиту днища включаю в таблицу.
750-d лоток в колодце - щедро. Высота колодца не верная, д.б. 1980. Высота ВД-8 неверная, имхо, д.б. 1650 (ДДК-8 часть колодца).
Наращивать ВД-8 кольцами... ну, такое себе, имхо. Почему не Д-8? "Граница набивки лотка"? Расположение люка на плане и разрезах не совпадают. Вместо КД-30 можно взять круглую плиту днища (ПН-10 что ли). Зачем ГИ под сборную плиту/колодец? Т.е проще делать дождеприемники из сборных колец , но колец К7 или К8? Плиту днища включать КД 30/36!? Или ПН10,15. 750 лоток принято по ( приложение 1) по ПП16-9 Стр 32. Размеры ВД-8 приняты ( приложение 2) по РК2201-82 Размеры ВС-10 принят по ( приложение 3) по РК2201-82 Ж/б основание из-за мокрых грунтов. Итого: Проще делать ДК из ПН-10, К8, ПВК-8, ОП-1д и ДБ и так все. Высота по профилю. Отстойную часть 500. (Внизу лоток 100мм с железнением М350) По колодцам Основание из бетона, КД 30/36 или ПН 10/15, ВС-10/15 ,Плита и горловина. Второй момент, что интересует. По альбомы перепады просто водосливом идут. Так же не переживать за перепады . До метра делать и класть например в основание лист металлический и бетон М350 + железнение. Этого достаточно для долгой службы?
|
|
|
|
|
3.7.2023, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Например вот, накидал эскиз.
|
|
|
|
|
4.7.2023, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1709
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Меня вот интересует, в МСК реально эти отстойные части кто-то чистит? колодец глубиной 2м и диаметром 0,8м, и таких сотни, или даже тысячи
|
|
|
|
|
4.7.2023, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Aerl @ 4.7.2023, 7:53) Меня вот интересует, в МСК реально эти отстойные части кто-то чистит? колодец глубиной 2м и диаметром 0,8м, и таких сотни, или даже тысячи https://regnum.ru/photo/3393271
|
|
|
|
|
4.7.2023, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2535
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Aerl @ 4.7.2023, 7:53) в МСК реально эти отстойные части По умолчанию у нас их нет. Только по особым случаям. Автор темы не писал, что объект в Москве. Цитата(Netto1998 @ 3.7.2023, 17:46) 750 лоток принято по ( приложение 1) по ПП16-9 Стр 32. Размеры ВД-8 приняты ( приложение 2) по РК2201-82 Размеры ВС-10 принят по ( приложение 3) по РК2201-82 По размерам колодцев ты прав, спасибо что перепроверил. ВС почти не беру в работу: крепче вгшек, но бетона много на замки. По вд-8 смотрел лист в самом 16-9, там 1550+100, значит, описка. Еще раз спасибо. По лотку 750 мм: что будет если трубу не под отверстие поднимать, а укладывать ближе к лотку? Или представь, как ты максимальный диаметр подводишь. Цитата(Netto1998 @ 3.7.2023, 17:46) Т.е проще делать дождеприемники из сборных колец , но колец К7 или К8? Плиту днища включать КД 30/36!? Или ПН10,15. Из чего удобнее эксплуатировать - помучай эксплуатацию. (Делать проще подрядчику из корысти к-7, полагаю.) ПН - под дождеприемники. Под колодцы брал бы КД (если проверяющие не выкинут, ведь не по альбому). Отдельные умельцы индивидуальные плиты проектирует. Цитата(Netto1998 @ 3.7.2023, 17:46) Ж/б основание из-за мокрых грунтов. У тебя же там бетон с ГИ, а не ж.б. (не считая сборняк). Цитата(Netto1998 @ 3.7.2023, 17:46) Второй момент, что интересует. По альбомы перепады просто водосливом идут. Так же не переживать за перепады . До метра делать и класть например в основание лист металлический и бетон М350 + железнение. Этого достаточно для долгой службы? КПТ у нас не принимают. Перепады с больше метра делают с листом.
|
|
|
|
|
4.7.2023, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(nagger @ 4.7.2023, 17:32) По умолчанию у нас их нет. Только по особым случаям. Автор темы не писал, что объект в Москве.
По размерам колодцев ты прав, спасибо что перепроверил. ВС почти не беру в работу: крепче вгшек, но бетона много на замки. По вд-8 смотрел лист в самом 16-9, там 1550+100, значит, описка. Еще раз спасибо. По лотку 750 мм: что будет если трубу не под отверстие поднимать, а укладывать ближе к лотку? Или представь, как ты максимальный диаметр подводишь.
Из чего удобнее эксплуатировать - помучай эксплуатацию. (Делать проще подрядчику из корысти к-7, полагаю.) ПН - под дождеприемники. Под колодцы брал бы КД (если проверяющие не выкинут, ведь не по альбому). Отдельные умельцы индивидуальные плиты проектирует.
У тебя же там бетон с ГИ, а не ж.б. (не считая сборняк).
КПТ у нас не принимают. Перепады с больше метра делают с листом. Отстойные части в моем случае это небольшой резервуар в сумме от всех, т.к расход большой , а емкость ставить некуда, хотя КНС довольно мощное по итогу вышло. Плюс история о меньшем загрязнении и так далее. Если они есть их нужно чистить, а если не чистят, забота эксплуатации. Касательно лотка, принимал по альбому, но это действительно затратно, смущает, что если класть трубу по низу, то отверстие в ВГ, ВС- заделывать просто в размер толщины стены, плюс снаружи 100мм как на ввод трубы. Получается это выгодное решение , которое не будет ошибочным? Рекомендация я так понимаю использовать ВГ ( но ВГ-10 по альбому нет, только ВГ-12,а он уже 1980. Что делать с колодцами по 1,5м высотой ? Поднимать трубу на верх отверстия, рубить кольцо? Вызывает сомнения ) Перепады: В таком случае перепады менее метра осуществлять водосливом практического профиля или без ничего? Не совсем получилось сделать вывод. В моей ситуации перепад на магистрали наибольший 900 мм диам 250/285 и в течении трассы подключение труб 160 и 200 до метра. В каком виде исполнять их? И стальной лист , его муруют в лоток или как в К1 укладывать поверх лотка, а так же, делать лист небольшим, например 600х800 под перепад или во весь диаметр колодца 1480х1480х10/12 ( видел такое).
Сообщение отредактировал Netto1998 - 4.7.2023, 18:50
|
|
|
|
|
4.7.2023, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Нашел по ВГ типовые листы, остался вопрос по перепадам и по колодцами 1,5 метра.
Сообщение отредактировал Netto1998 - 4.7.2023, 19:10
|
|
|
|
|
4.7.2023, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
|
|
|
|
|
6.7.2023, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2535
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
https://www.stroyportal.ru/media/cache/albu...19dfe_large.JPGЦитата(Netto1998 @ 4.7.2023, 18:40) Отстойные части в моем случае это небольшой резервуар в сумме от всех, т.к расход большой , а емкость ставить некуда, хотя КНС довольно мощное по итогу вышло. Плюс история о меньшем загрязнении и так далее. Если они есть их нужно чистить, а если не чистят, забота эксплуатации. Только для этого? И большой объем дождя аккумулируется в дождеприемниках? и это можно подтвердить расчетом? А концентрации загрязнений сильно снижаешь? Цитата(Netto1998 @ 4.7.2023, 18:40) Что делать с колодцами по 1,5м высотой ? Поднимать трубу на верх отверстия, рубить кольцо? Обрезать. И кольца обычные можно резать. Если есть возможность - обеспечивать добром рабочую часть минимум 1,8 м. Цитата(Netto1998 @ 4.7.2023, 18:40) Рекомендация я так понимаю использовать ВГ ( но ВГ-10 по альбому нет, только ВГ-12,а он уже 1980. ВС-ВГ на любителя. Меньше д1,2 м колодцы у нас не принимают. Цитата(Netto1998 @ 4.7.2023, 18:40) В таком случае перепады менее метра осуществлять водосливом практического профиля или без ничего? Не совсем получилось сделать вывод. В моей ситуации перепад на магистрали наибольший 900 мм диам 250/285 и в течении трассы подключение труб 160 и 200 до метра. В каком виде исполнять их? И стальной лист , его муруют в лоток или как в К1 укладывать поверх лотка, а так же, делать лист небольшим, например 600х800 под перепад или во весь диаметр колодца 1480х1480х10/12 ( видел такое). Практический профиль ты еще просчитай и разгони. Исполняй в виде врезки через стеку в колодец, со свободным падением. Про лист не скажу, как правильнее - сам не видел. В СО заложить на всё сечение.
|
|
|
|
|
|