сварочные работы на действующем газопроводе, на существующий газопровод одеть футляр |
|
|
|
6.3.2009, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861
|
вопрос вот в чем... есть действующий газопровод 1,2МПа на него нужно одеть футляр , дорога сверху пока нарисовалась, может когда нить и появиться вроде ничего сложного из полуцилиндров одевай футляр и делов то, но мне, видно в честь праздничка, один полковник говорит так "НИЗЯ" вроде новые нормы какие-то вышли что сварку на действующем газопроводе делать запрещено изоляцию нарушат на газопроводе и все такое... что за нормы такие новые может кто знает?
|
|
|
|
|
7.3.2009, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1570
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
А что сам полковник говорит (моя так понимай - полковник газовой службы? ). Как порой устаешь, от таких говорунов "где-то написано", "вроде читал", "не знаю, но незя". Пусть покажет документ (а то расжалуют в сержанты ). Если футляр одеваете на основании технических условий, то что вас смущает?
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.3.2009, 9:55
|
|
|
|
|
7.3.2009, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391
|
Прав предыдущий оратор, пошлите полковника малость подальше, лучше в ефрейторы, ибо если есть ТУ то достаточно, ибо более нет никаких РД по данному вопросу
|
|
|
|
|
7.3.2009, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333
|
на всей длине футляра продольный шов, даже 2 ширина дороги 15м, + в стороны в зависимотси от рельефа по 2,5м итого 20*2=40метров сварного шва,
не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва
|
|
|
|
|
7.3.2009, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1570
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(мурад @ 7.3.2009, 13:51) [snapback]361349[/snapback] на всей длине футляра продольный шов, даже 2 ширина дороги 15м, + в стороны в зависимотси от рельефа по 2,5м итого 20*2=40метров сварного шва,
не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва Дружище, конечно легче - но так как это газопровод 1,2 МПа, то представляешь объём работ? Спецплан на врезку - снижение давления, перевод на резервное топливо предприятий и котельных? Другое дело, если над газопроводом проходят куча сетей или болотистая местность- то порой скорлупки футляров трудновато одеть.
|
|
|
|
|
7.3.2009, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861
|
" не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва" возможность отключить есть, но на газопроводе магистрали сидят разрозненные объекты , тот же полковник чешет затылок, сложно слишком... к тому же отвечать на вопросы типа ГДЕ НАПИСАНО? сильно не любит вот и пытаюсь подготовить себя на все случаи , на любую отговорку... а ТУ нужно еще получить у такого чина
|
|
|
|
|
7.3.2009, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861
|
Цитата(GASPAR @ 7.3.2009, 16:08) [snapback]361367[/snapback] ...но так как это газопровод 1,2 МПа, то представляешь объём работ? Спецплан на врезку - снижение давления, перевод на резервное топливо предприятий и котельных? ... правильно , так что же легче для монтажника 40м сварного шва или подготовка к двум поперечным на газопроводе со всеми мероприятиями?
|
|
|
|
|
7.3.2009, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391
|
есть еще возможность - проложить рядом, (прокол или перекопать..., а может и воздушный переход сделать) и пререврезать, тогда отключение газа на 3-5 часов, если "разрозненные потребители" не используют газ в какой либо сложной технологии, которая не позволит отключить газ на такое короткое время, то скорее всего окажется более дешевым и менее болезненым... такого времени хватит чтоб не сливать системы........
|
|
|
|
|
7.3.2009, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3659
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
|
Цитата(мурад @ 7.3.2009, 16:51) [snapback]361349[/snapback] на всей длине футляра продольный шов, даже 2 ширина дороги 15м, + в стороны в зависимотси от рельефа по 2,5м итого 20*2=40метров сварного шва,
не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва для защиты изоляции какие нить мероприятия придумать, типа газопровод обмотать чем то , похожим на запрещённый асбест... и не надо со всеми безобразиями по газоопасным (или как их там теперь) работам заморачиваться. а 40м шва это день работы одному хорошему сварщику с перекурами. И то позеленеет от курева.
Сообщение отредактировал Сандугач - 7.3.2009, 19:30
|
|
|
|
|
7.3.2009, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
Действующий подземный газопровод I категории планируется пересекать автомобильной дорогой I-IV категории.
Нужно изучить проблему что бы всяких предписаний не получить и спать спокойно
что за нормы такие новые, вероятно это только стандарты ОАО "Газпром" (СТО Газпром)
|
|
|
|
|
9.3.2009, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333
|
это вопрос на стыке ТЭО не яснен диаметр трубы, расстояние до отключающих устройств, т.е. невозможно определить объем безвозвратно потерянного газа, кроме того надо учесть футеровку, протаскивание, ренгеноскопию, испытание и т.д. и даже общее время на все документы
и вообще составьте калькуляцию на 2 варианта
тогда может быть и действительно проше надеть две половинки
|
|
|
|
|
9.3.2009, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3659
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
|
Цитата(Evgkarpro @ 8.3.2009, 0:25) [snapback]361439[/snapback] что за нормы такие новые, вероятно это только стандарты ОАО "Газпром" (СТО Газпром) Если Вы про асбест, то это САНИТАРЫ, он канцерогенный видите ли.... Доказывать им надо, что контакта с людьми не будет. Но это нашим. В др регионах они, возможно, не такие "умные". Так что должно пройти. Технарям это по боку.
|
|
|
|
|
9.3.2009, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861
|
Цитата(мурад @ 9.3.2009, 10:03) [snapback]361737[/snapback] это вопрос на стыке ТЭО не яснен диаметр трубы, расстояние до отключающих устройств, т.е. невозможно определить объем безвозвратно потерянного газа, кроме того надо учесть футеровку, протаскивание, ренгеноскопию, испытание и т.д. и даже общее время на все документы
и вообще составьте калькуляцию на 2 варианта
тогда может быть и действительно проше надеть две половинки о чем Вы говорите? какая калькуляция? два шва длинной 40 м или переврезка...ясен пень на переврезку больше денег надо, неужто нужно кому-то доказательство? труба 150 - футляр 250 хоть надземная прокладка ( врезка+ сама труба+стойки под опоры+итд), хоть подземная( врезка+труба+футляр+итд) а потом монтаж то должна вести специализированная организация имеющая лицензию на данные работы, неужто для таких специалистов это такая сложность 40м сварного шва на действующем газопроводе?
|
|
|
|
|
11.3.2009, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391
|
Цитата(itanja @ 9.3.2009, 15:05) [snapback]361776[/snapback] о чем Вы говорите? какая калькуляция? два шва длинной 40 м или переврезка...ясен пень на переврезку больше денег надо, неужто нужно кому-то доказательство? труба 150 - футляр 250 хоть надземная прокладка ( врезка+ сама труба+стойки под опоры+итд), хоть подземная( врезка+труба+футляр+итд) а потом монтаж то должна вести специализированная организация имеющая лицензию на данные работы, неужто для таких специалистов это такая сложность 40м сварного шва на действующем газопроводе? А Вы думаете, что одеть в футляр может любой кто не попадя? Все что касаемо реконструкции и т.д. газопроводов должна делать лицензированная организация. И далеко не всегда переделка будет дешевле вновь построенного. Говорю Вам это как практик
|
|
|
|
|
11.3.2009, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1570
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(gazkom @ 11.3.2009, 11:59) [snapback]362510[/snapback] ... И далеко не всегда переделка будет дешевле вновь построенного. Говорю Вам это как практик.. Если газопровод высокого давления и к нему подключен ряд предприятий - то установка футляра однозначно дешевле. 1. Не нужно разрабатывать спецплан по нешуточному снижению давления газа 2. Не нужно проводить испытание газопровода (причем согласно СНиП и ПБ - трёхстадийное!!!) 3. Не нужно проводить контроль сварных соединений (как минимум 4 стыка на двух отводах) 4. Не нужно проводить изоляцию стыков (сварной шов скорлупы футляра изолировать проще по сравнению с изоляцией стыков) 5. При перекладке будет "труба +футляр+отводы", при установке футляра - только "футляр". 6. И наконец не нужна врезка. Так что без калькуляции легко прикунуть. Единственно, что положительного при перекладке - можно запиндюрить перекладываемый газопровод в полиэтиленовый футляр (не нужно защищать средствами ЭХЗ). И как я сказал выше, если в зоне производства работ по установке футляра есть сети, то не факт, что они "позволят" установить футляр. Когда-то, то при аналогичной работе, отрыв газопровод оказалось, что на газовой трубе "лежит" в нарушении норм труба водопровода и кабель. Кто виноват уже неизвестно - или газовики-строители, или строители водопровда или кабеля, но факт, что футляр одеть технически невозможно. Пришлось параллельно перекладывать. Вот так.
Сообщение отредактировал GASPAR - 11.3.2009, 21:24
|
|
|
|
|
12.3.2009, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391
|
Сорри, проглядел что давление высокое и согласен и нет...... оценку можно сделать только на месте, слишком много НО
|
|
|
|
|
21.3.2009, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861
|
жду техусловия
|
|
|
|
Гость_zvn2009_*
|
9.12.2009, 14:06
|
Guest Forum
|
Интересно к какому варианту пришли? Если к варианту со скорлупой, то хотелось бы поподробнее:как копаем? как подвешиваем? и т.д. Есть конкретный пример: 4 пересечения со строящимся ж/д подъездным путем ( диаметр от 159,159,273и426; длинна футляров от23м до 46м давление 0,6 и1,2 МПа ) Практически был выполнен вариант со строительством новых участков.
|
|
|
|
|
13.12.2023, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.6.2009
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491
|
Добрый день, я в этом случае применяю разъемные стеклопластиковые защитные футляры, например "Сафит"
|
|
|
|
|
14.12.2023, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1570
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Sut-Irina @ 13.12.2023, 12:47) Добрый день, я в этом случае применяю разъемные стеклопластиковые защитные футляры, например "Сафит" Если газопровод лежит с минимальным изгибом (например из ПЭ труб) одеть Сафит порой невозможно
|
|
|
|
|
|