Силовой шкаф для 2хнасосов с резервированием и 1 частотником, Очень Нужна Силовая схема ящика |
|
|
|
4.8.2006, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
Всех приветствую. Очень нужна силовая схема ящика для насосов ЦТП. Кратко: в ящик приходят 2 кабеля. Насос 1 на первом вводе. Насос 2, соответственно, на вводе 2. Предусмотрен 1 частотник на оба насоса. Предусмотрена возможность переключения насосов 1-2. В случае выхода из строя ЧП - автоматическое перключение на байпас напрямую от сети, минуя ЧП. Говорят, что это стандартная схема дл я ЦТП. Никогда так не делал, поэтому не располагаю в своем арсенале такой схемотехникой. Щит автоматики предусматривается со свободно программируемым контроллером. Просьба помочь схемой, покупку готового изделия пожалуйста не предлагайте. . Спасибо заранее
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.8.2006, 16:48
|
Guest Forum
|
а чего сложного? АВР на вводе - реверсивный контакторная сборка. Она же после частотника и она же на переключении "ПЧ-без ПЧ". Еще не мешает сделать переключение насосов по наработке и аварии насоса. Сама схема сильно зависит от применяемого контроллера и частотника.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
АВР на вводе не хотят. АВР тока на ящик автоматики - насосы именно каждый на своем вводе
|
|
|
|
|
4.8.2006, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
|
Ну если АВР не хотят, то можно усложнить схему и сделать так. На каждый насос два автомата, после каждого по пускателю, с одного автомата напрямую на пусктель и насос: "прямой пуск", со второго автомата на ЧРП перед которым ещё одна реверсивная сборка, для обеспечения выбора насоса подключаемого к ЧРП, с ЧРП на вышеупомянутый пускатель и опять-же на двигатель. Конечно объяснил я расплывчато, но такая схема есть и используется.
Прикрепленные файлы
shemka.gif ( 17,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.8.2006, 20:24
|
Guest Forum
|
я имею ввиду не авр по вводу, срабатывающий при проблемах с вводом, а 2 реверсивных сборки (главное - механическая блокировка) - одна перед частотником, вторая после него - для подключения частотника к конкретному вводу и к конкретному насосу - типа 1-1 и 2-2. + реверсивная сборка перед каждым насосом для выбора - ПЧ-прямой пуск. по линии прямого пуска все нужные причандалы - типа моторных автоматов, теплушек и т.п. Ну и если это ЦТП - необходимо присутствие самого дубового классического пуска\стопа от кнопочного поста, как в режиме частотного регулирования, так и в режиме прямого пуска. Можно обойтись и меньшим колличеством реверсивных сборок, как на классической однолинейке Павла, но так как при поступлении питающего напряжения на выход частотника последнему 100% кирдык - лучше перестраховаться и не экономить на безопасности, особенно при малых мощностях - контакторы стоят копейки. Я обычно еще и временную задержку на пуск контакторов ставлю в пол-секунды, дабы быть уверенным на 100%. to Павел: С "синим" напряженка... , хотя, конечно, и так понятно...
|
|
|
|
|
4.8.2006, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
|
Игорь, а здесь тоже достаточно сложно допустить попадание сетевого напряжения на выход ЧП, поскольку теже самые сборки реверсивные не дадут, хотя это смотря чего использовать, ПМЕ это вполне умеет . Насчёт задежки, думаю вполне оправдано. Да насчёт синего прошу прощения. Спешил-с
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.8.2006, 20:43
|
Guest Forum
|
Все правильно. У Вас классическая проверенная схема. Просто я обычно предпочитаю перестраховаться, особенно если эта перестраховка практически не влияет на цену решения в целом.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561
|
а кто будет отслеживать что насос сломался? Каким контроллером? А как проверить, что частотник сломался? Если ЦТП - то думаю ОВЕН пройдет без вопросов у принимающей стороны, но я думаю на ЦТП (особенно в Москве) может висеть уже настроенный контроллер типа "Мастер" - можно воспользоваться его выходами. А вот со свободнопрограммируемым контроллером могут и носом воротить: ребятам из ЦТП это потом обслуживать и ремонтировать надо будет... с ним Ваше устройство согласовано? а то "попросят" переделать. Датчик работы насоса - видимо все-таки ДЭМ 202, хоть он своим военным дизайном и портит всю стройную картину... а вот датчик поломки частотника - затрудняюсь сказать... только если в самом частотнике использовать выход типа "отказ". Кстати, перед переключением надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выключить частотник, что бы не дай Бог не подать с чатотника выходное напряжение предназначенное работающему насосу - на стоящий насос... смерть обоим (сам не видел, но что-то такое слышал - Игорь Иванович, это правда?). 2 автор: а какие насосы? (например, мощность двигателя).
|
|
|
|
|
4.8.2006, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
|
Скажу так, думаю отвечу на многие вопросы, это схема "Мосгортепловская", её дочерняя "Электротехническая компания" и собирает в своих ШУ-ЧЭ. Если смотреть на схему, то это не согласовано ни с чем и одновременно со всем сразу, поскольку схема силовой части, коммутацию слаботочки делаем под нужный контроллер. Разумеется можно и воспользоваться "Мастером", ну и разумеется не только. Датчики перепада? Думаю нет проблемы, на форуме немало проектировщиков работает с импортными приборами, ну и ДЕМ 202 конечно, стандатрный для гортепла тут годен. Так-же невозможность перключения насосов без перезапуска ЧП и задействование выхода "авария" можно учесть с схеме слаботочной коммутации, просто вопрос изначально стоял про силовую часть...
Мощность? От 1.5 до 22 кВт, но можно и выше, ограничения накладываются только заказчиком.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.8.2006, 21:51
|
Guest Forum
|
Цитата(Dimur @ Aug 4 2006, 22:18 ) Кстати, перед переключением надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выключить частотник, что бы не дай Бог не подать с чатотника выходное напряжение предназначенное работающему насосу - на стоящий насос... смерть обоим (сам не видел, но что-то такое слышал - Игорь Иванович, это правда?). 2 автор: а какие насосы? (например, мощность двигателя). нееее... со импортными ПЧ точно не страшно - просто должна быть задействована опция "подхват на ходу" - он поймет что насос стоит и начнет его разгонять с нуля. Но и пуск\стоп частотника можно завести через НО контакты контактора - тогда вообще все спокойно. На Московских ЦТП переключение насосов по аварии (определяемой реле перепада давления) осуществляет или Мастер, или Трансформер, так что с этим все однозначно. Он же осуществляет переключение по наработке часов и т.п. В принципе - контроллер в шкафу нужен только для автономной работы шкафа, что есть неплохо при выходе из строя того-же Мастера. Переключение по аварии ПЧ тоже можно осуществлять Мастером - просто релейный выход "Авария" подключить совместно с реле перепада давления, а с помощью задержки при переключении сбрасывать смгнал "Аваприя" с ПЧ. Добавлено - 22:56 Цитата(Павел Волков @ Aug 4 2006, 22:46 ) Мощность? От 1.5 до 22 кВт, но можно и выше, ограничения накладываются только заказчиком. эээээ... 22 квт уже лучше пускать минимум звезда\треугольник, а еще лучше мягким пуском... 15 квт - под вопросом - если ввода мощные - можно и прямым пуском...
|
|
|
|
|
4.8.2006, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
|
Если необходимо подстроится под "тепловские" стандарты, то может и выполнить всё так, как делают они? Схемы вроде есть на сайте "Электротехнической компании", если не найдёте, дайте знать, вышлю личкой, но в принципе это конечно всё вчерашний день. Добавлено - 23:00 [quote=Игорь Борисов,Aug 4 2006, 22:51 ] [QUOTE=Dimur,Aug 4 2006, 22:18 ] Кстати, перед 2 автор: а <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:56</font> [QUOTE=Павел Волков,Aug 4 2006, 22:46 ] Мощность? От 1.5 до 22 кВт, но можно и выше, ограничения накладываются только заказчиком. [/QUOTE] эээээ... 22 квт уже лучше пускать минимум звезда\треугольник, а еще лучше мягким пуском... 15 квт - под вопросом - если ввода мощные - можно и прямым пуском... [/quote] Прямой пуск, именно так. Хотя насчёт вводов не скупились 4х120 алюминий. Правда вставки 160А на вводе по проекту.
|
|
|
|
|
|