Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
|
Двойная рекуперация, Что это такое? |
|
|
|
29.9.2008, 8:17
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Коллеги, срочно требуется ваша помощь! Заказчик хочет установки с "двойной рекуперацией". Тк общение происходит через менеджера, инфы не густо. Предполагаю два варианта: 1. Рекуперация (ротор или пластина) и рециркуляция. 2. Рекуперация (ротор или пластина) и гликолевый калорифер преднагрева использующий тепло конденсации паров хладогента чиллера. Если у кого-то была похожая формулировка при описании пожеланий заказчика, ли точно известна ее расшифровка Поделитесь знанием, ибо это сила ЗЫ: Советами типа "Убить менеджера ап стену" просьба не помогать.
|
|
|
|
|
29.9.2008, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Возможно это второй вариант, только вместо "использующий тепло конденсации паров хладогента чиллера" должно быть - использующий тепло конденсации паров из уходящего воздуха после 1-й рекуперации.
|
|
|
|
|
29.9.2008, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20716
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Без паники. Менеджер сообщил что за установку предлагает? Какой фирмы, марку? Двойной рекуператор, не обязательно пластинчатый+тепловой насос. Есть последовательная сборка двух пластинчатых. Сообщите какой воздух выбрасывается: чистый или загрязнённый. И что надо: высокий процент возврата тепла, или обязательно двойной рекуператор: как в Одессе: "Вам шашечки или ехать.....)
|
|
|
|
|
29.9.2008, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(cat @ 29.9.2008, 8:17) [snapback]296924[/snapback] Предполагаю два варианта: 1. Рекуперация (ротор или пластина) и рециркуляция. 2. Рекуперация (ротор или пластина) и гликолевый калорифер преднагрева использующий тепло конденсации паров хладогента чиллера. Эк Вы нафантазировали! Ну, во-первых, рециркуляция и рекуперация совсем разные вещи. Во-вторых, хотел бы я посмотреть на того Заказчика, который в своем неуемном желании экономить, уже до тепла конденсации паров хладогента самостоятельно добрался! Я уже молчу про то, что далеко не всегда чиллера зимой работают, но насколько оправдается такая экономия в плане немалых капитальных затрат? И вообще, почему бы Вам у самого Заказчика не поинтересоваться, что он имел ввиду или это с его стороны тест на профпригодность? Не знаешь, что такое двойная рекуперация, - нет тебе доверия, как проектировщику? Аркадий
|
|
|
|
|
29.9.2008, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20716
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ArFey @ 29.9.2008, 9:44) [snapback]296952[/snapback] Я уже молчу про то, что далеко не всегда чиллера зимой работают. Аркадий Аркадий! Пора обновлять знания. Тепловой насос встраивается в камеру. Конденсатор в выбрасываемый воздух, испаритель в подачу. Так работают многие современные медицинские кондиционеры, а так же венткамеры бассейнов (без ККБ и чиллеров). Кроме этого есть рекуператоры прямого испарения типа "Тепловая труба"
|
|
|
|
|
29.9.2008, 10:16
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Цитата(ArFey @ 29.9.2008, 10:44) [snapback]296952[/snapback] Эк Вы нафантазировали! Ну, во-первых, рециркуляция и рекуперация совсем разные вещи. Во-вторых, хотел бы я посмотреть на того Заказчика, который в своем неуемном желании экономить, уже до тепла конденсации паров хладогента самостоятельно добрался! Я уже молчу про то, что далеко не всегда чиллера зимой работают, но насколько оправдается такая экономия в плане немалых капитальных затрат? И вообще, почему бы Вам у самого Заказчика не поинтересоваться, что он имел ввиду или это с его стороны тест на профпригодность? Не знаешь, что такое двойная рекуперация, - нет тебе доверия, как проектировщику? Аркадий Сложно ответить, что имел ввиду заказчик. Есть такая штука как маркетинг. Несколько лет назад компания Свегон (столь же мной уважаемая как и любимый мной Системаир) провела грамотный маркетинговый ход, заявив, что их установкам с роторными рекуператорами не требуются абсолютно никакие калориферы. Народ повелся, а потом приходилось устанавливать канальные калориферы, физику не обманешь Здесь так-же мог прийти хороший (в плане продаж и "подвески языка") менеджер и заявить что у них установки с "двойной рекуперацией". А про затраты на энергосбережени снова повторюсь ---считать! ЗЫ Жду ответов от своего менеджера
|
|
|
|
|
29.9.2008, 10:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22110
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Несколько лет назад так "развлекался" Flexit - была у них установка 60-й серии с последовательно установленными пластинчатыми блоками. Плюс мои партнеры в Италии в расчетной программе предусматривают такую возможность. Результаты неплохие - нет риска обмерзания при неплохом конечном КПД. Минус - существенное увеличение размеров установки и необходимость более высокого напора у вентиляторов. Про менеджерский ход - это вы точно подметили. У меня зак до сих пор на свегон плюется, после того как увидел, что и нагреватель, и охладитель - штатно внешние. И размер "очень компактной" установки на деле оказался больше аналогов. Еще выяснилясь хохма с процентом рекуперации у того же свегона - эта машинка при штатной программе "выжимает" максимальный процент, снижая количество приточного воздуха. Тем самым создавая дебаланс в обслуживаемых помещениях. Само собой, рекламщики свегона об этой особенности не упоминают, трубят только о "более 80 процентах только у нас".
|
|
|
|
|
29.9.2008, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20716
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
У нас выпускается рекуп Alasca с двумя последовательными гигроскопичными рекуператорами.... Мои друзья делают. Степень возврата тепла расчитана эмпирически (около 75%), сколько при разных расходах никто сказать не может, потому что статистических исследований на стенде никто не делал - нет у нас такого стенда. Но они и не афишируют сверх экономию. Что не обмерзает - в наших условиях - это факт. Не знаю как севернее..... Нагреватель воздуха после него всё равно ставиться.
Сообщение отредактировал jota - 29.9.2008, 11:07
|
|
|
|
|
29.9.2008, 11:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22110
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если есть конкретные данные по воздуху, могу просчитать на программе и выложить результат, если кому интересно. Можно и по сравнению "пластинчатые-роторные". Только ротор+пластины не просите, до такого изврата "там" не додумались
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.9.2008, 13:44
|
|
|
|
|
29.9.2008, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(jota @ 29.9.2008, 9:52) [snapback]296957[/snapback] Аркадий! Пора обновлять знания. Тепловой насос встраивается в камеру. Конденсатор в выбрасываемый воздух, испаритель в подачу. Так работают многие современные медицинские кондиционеры, а так же венткамеры бассейнов (без ККБ и чиллеров). Кроме этого есть рекуператоры прямого испарения типа "Тепловая труба" Знания надо обновлять постоянно и каждому! Описанная Вами система мне знакома (по установкам Dantherm (оборудование для бассейнов) и продукции московской фирмы BB consulting (приточно-вытяжные системы с тепловым насосом для квартир, коттеджей, офисов и т.д.)). Но т.к. русским по белому было написано "использующий тепло конденсации паров хладогента чиллера", я и уточнил по поводу чиллера. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 29.9.2008, 11:40
|
|
|
|
|
|