Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста мою схему.
Общественная баня расчитанная на 30чел/сутки и 8чел/час, время работы 8 час . У бани был котел дровянной очень старый - разрушился. Попросили ее подключить к теплосети. Тепла от теплосети дали тлько это. Но на чердаке стоит бак запаса ГВС открытого типа 5м3 -открытого типа. Заглушить и поставить под давление нельзя. Раньше вода из бака поступала в краны самотеком на 4 крана.
Я решил поставить насос на расход 2,1м3/ч и напор 20м. В водопроводе -25м.
Смонтировали данную схему. Сейчас заказчик пишет: " что у них сейчас горячая вода после насоса давление 2 кг, но это не постоянное, оно всё время скачет буквально в течение 1-2 секунд, может быть и 1 кг. и 2 кг.
При водоразборе также давление сильно падает: при открытии 2 кранов еще вода истекает хорошо, а при откр 3 кранов -уже еле , а при 4 - капает тонкой струйкой..."
Как Вы считаете я ошибся в выборе насоса? Или что-то еще есть не так...
Очень прошу помочь!
2024_03_15_06_10_51.png ( 82,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20