> СП 485.1311500, Новые требования, кто с чем уже сталкивался?
Sasha Пожарник
сообщение 17.4.2021, 1:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Добрый день.

Ну вот вышел новый СП 485.1311500.2020. Предлагаю обсудить новые требования, кто на какие пункты СП обратил внимание, что нового.

Я с позволения начну (нумерация по не официальному изданию, если вдруг будет отличаться от официального).

п. 1.3

1.3. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения автоматических:
зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
наружных установок, расположенных вне зданий;
зданий складов с передвижными стеллажами;
зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м;
зданий, сооружений, помещений складского назначения, предназначенных для хранения сжиженных горючих газов;
резервуаров нефтепродуктов.


1.4. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения для тушения пожаров класса D и C (по ГОСТ 27331-87), а также химически активных веществ и материалов, в том числе:

5.2

.....

АУП предназначены для локализации или ликвидации пожаров классов A, B по ГОСТ 27331-87 и класса E по [1].


5.6. При проектировании АУП для защищаемого здания, сооружения независимо от количества входящих в него помещений или пожарных отсеков принимается один пожар, если иное не указано в техническом задании на проектирование.

5.7. Кроме проектной и/или рабочей документаций на АУП, разрабатываемых по ГОСТ Р 21.1101-2013, проектная организация должна подготовить паспорт АУП согласно ГОСТ Р 2.601-2019, программы приемочных и периодических (при эксплуатации) испытаний (программы разрабатываются по требованию заказчика), гидравлические схемы для размещения в насосной станции - схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов.


Это больше по автоматике, но все же интересный п. 5.10

5.10. Совместное применение приборов и разных комплектов оборудования допускается только при обеспечении электрической и информационной совместимости между ними, обеспечивающих требуемое функциональное взаимодействие, а также наличие автоматического контроля целостности соединительных линий. В ТД на такое оборудование должны быть приведены параметры входов, выходов, протоколы обмена, а также иная информация, необходимая для определения возможности их корректного взаимодействия друг с другом.

6.1.1. Водяные и пенные (низкой и средней кратности) АУП применяются для поверхностного и локально-поверхностного тушения пожара.

6.1.4. Параметры установок пожаротушения по 6.1.3 (кроме АУП-ТРВ, АУП компрессионной пеной, а также РУП) следует определять в соответствии с таблицами 6.1 - 6.3.

Таблица 6.1
Максимальное расстояние между спринклерными оросителями <*>, м
группы 1 - 4.1 сделали 3,5 м, а не 4, как было


Примечание к таблице 6.1

3. Для спринклерных АУП значения интенсивности орошения и расхода воды или раствора пенообразователя приведены для помещений высотой до 10 м, а также для помещений при суммарной площади световых фонарей не более 10% площади. Высоту помещения при площади световых фонарей более 10% следует принимать до покрытия фонаря. Указанные параметры установок для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблицам 6.2 - 6.3. Для помещений высотой от 20 до 30 м следует применять дренчерные АУП или спринклерные АУП-ПП, прошедшие соответствующие испытания.


6.1.5. Методика расчета гидравлических сетей водяных или пенных АУП-Д, АУП-С, АУП-ПП и АУП-ТРВ приведена в приложении Б, а методика оценки возможности применения спринклерной АУП и необходимости использования дренчерной АУП или спринклерной АУП с принудительным пуском приведена в приложении В.

6.1.12. В пределах одного защищаемого помещения или за подвесным потолком необходимо устанавливать оросители (или распылители) одинаковой конструкции с равными коэффициентами производительности, а для спринклерных оросителей (или распылителей) и с равными коэффициентами тепловой инерционности по ГОСТ Р 51043-2002. Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение.

6.1.15. АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве:
до 100 шт. включ. - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.;
до 1000 шт. включ. - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.;
более 1000 шт. - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.


6.1.17. У диктующего(их) оросителя(ей) (на расстоянии от него (3 - 10) см) всех видов АУП рекомендуется предусмотреть заглушку или нормально закрытый кран.



6.2.11. Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения, кроме скрытых, углубленных или потайных, до плоскости перекрытия или покрытия должно составлять от 0,08 до 0,30 м включ.; в особых случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличение этого расстояния до 0,40 м включительно. Для АУП-ПП при использовании пожарных извещателей для формирования сигнала на вскрытие оросителя это расстояние не регламентируется.


6.2.15. В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30° расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть:
не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0;
не более 0,8 м - в остальных случаях.



6.2.17. Предельно допустимая рабочая температура окружающей среды в зоне непосредственного расположения спринклерных оросителей принимается по максимальному значению температуры в одном из следующих случаев:
при нормальном протекании технологического процесса;
вследствие нагрева покрытия (кровли) защищаемого помещения под воздействием солнечной тепловой радиации.


6.4.18. На трубопроводах агрегатных АУП ТРВ ВД и НД допускается установка пожарных кранов ВПВ, укомплектованных ручными пожарными малорасходными стволами, катушкой с шлангом высокого давления и запорной арматурой. Технические характеристики комплектующих пожарных кранов должны соответствовать ТД на установку.


6.7.1.23. Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее 2 см; трубопроводы, прокладываемые по стенам зданий, следует располагать на 0,5 м выше оконных проемов.

6.7.1.30. Для сбора воды при проверке работоспособности АУП или АУП, совмещенной с ВПВ, либо при использовании их для тушения пожара при необходимости должны быть предусмотрены соответствующие дренажные трубопроводы; слив воды может осуществляться в существующую канализацию.

6.7.1.37. Диаметр труб, фасонных частей и арматуры во входных и напорных трубопроводах АУП и АУП, совмещенной с ВПВ, следует принимать с учетом рекомендуемых скоростей движения воды: для всасывающих трубопроводов при положительном давлении на входе насоса не более 2,8 м/с, а при уровне воды в пожарном резервуаре ниже оси насоса - не более 1,5 м/с; для напорных трубопроводов - до 10 м/с включительно.

6.7.1.39. Трубы, фасонные изделия и фитинги, а также соединения трубопроводов между собой и с гидравлической арматурой должны при температуре 20 °C:
выдерживать пробное давление воды, превышающее рабочее давление Pраб в трубопроводной сети в 1,5 раза при рабочем давлении до 1,2 МПа включ. (но не менее 1 МПа) и в 1,25 раза при рабочем давлении свыше 1,2 МПа (но не менее 1,2 МПа);
обеспечивать герметичность при Pг = Pраб, но не менее 1 МПа.

6.7.1.43. АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.

6.7.2.5. В помещениях категорий А и Б для соединения трубопроводов, а также в местах присоединения трубопроводов к гидравлической арматуре следует применять только разъемные соединения (резьбовые, фланцевые).

6.9.4. Во всех видах водяных АУП следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования:
...
подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л с объемом воды от 50% до 60% от ее вместимости
...

6.9.7. Автоматический водопитатель (жокей-насос) должен быть снабжен манометром и сигнализатором давления (или электроконтактным манометром).

6.10.2. В качестве пожарных насосных агрегатов могут использоваться погружные насосные агрегаты.


6.10.17. Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства. Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу расчетного расхода огнетушащего вещества. Соединительные головки должны быть снабжены головкой-заглушкой или расположены в нишах, имеющих металлические дверцы с внутренними замками, закрываемыми на ключ (один из ключей должен находиться в пожарной части, обслуживающей данный объект). Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.

6.10.18. Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей, и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50 0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.


6.10.23. Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. При невозможности осуществления самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажный насос.
В подвальных и подземных помещениях количество дренажных насосов должно быть не менее 2-х шт. по I категории электроснабжения.

6.10.28. Количество входных напорных трубопроводов к насосной установке (независимо от числа и групп установленных насосов) должно быть не менее двух, при этом каждый входной напорный трубопровод должен быть рассчитан на пропуск полного расчетного расхода воды.
Если количество узлов управления не превышает трех, а количество пожарных кранов менее тринадцати, то количество входных напорных трубопроводов к насосной установке может быть уменьшено до одного.

И еще...


Б.1.1.12. Проводится гидравлический расчет АУП:
определяется с учетом высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление у диктующего оросителя и расстояние между оросителями, чтобы обеспечить требуемую нормативную интенсивность орошения; если эпюры орошения или паспортные данные отсутствуют, то ориентировочные значения расхода и давления у диктующего оросителя определяют по формулам:

q = (1,3 - 1,5)i s; p1 = (q / 10K)0,5, (Б.1)

где q - расход у диктующего оросителя, л/с;
i - нормативная интенсивность орошения, л/(с · м2);
s - круговая защищаемая диктующим оросителем площадь, s = 12 м2;
p1 - давление у диктующего оросителя, МПа;
K - коэффициент производительности оросителя л/(с · м0,5).

мне одному кажется, что в формуле ошибка и степень должна быть не 0,5, а 2


Кто что думает?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha Пожарник   СП 485.1311500   17.4.2021, 1:17
- - Sasha Пожарник   Похоже СП 485 еще и не читал никто?   5.5.2021, 19:27
- - Водопроводчик   Добрый день! Кто сталкивался с пунктом 5.7? Ка...   11.5.2021, 20:40
|- - BTS   Цитата(Водопроводчик @ 11.5.2021, 20:40) ...   18.5.2021, 14:41
- - Sasha Пожарник   https://morozofkk.ru/article/id5134/ Вот еще наше...   18.5.2021, 1:39
- - Sasha Пожарник   Это что получается Насосную теперь можно делать ...   20.5.2021, 1:49
|- - BTS   Цитата(Sasha Пожарник @ 20.5.2021, 1:49) ...   20.5.2021, 13:30
- - Львиное сердце   Цитата(Sasha Пожарник @ 17.4.2021, 1:17) ...   25.5.2021, 12:06
|- - BTS   Цитата(Львиное сердце @ 25.5.2021, 12:06)...   25.5.2021, 12:43
- - BBP   Здравствуйте! как понять данный пункт СП 485.1...   8.6.2021, 16:29
|- - BTS   Цитата(BBP @ 8.6.2021, 16:29) Здравствуйт...   8.6.2021, 21:18
- - Зарина Сатдарова   Добрый день! Хочу задать глупый вопрос. Куда п...   28.7.2021, 15:56
|- - Almaz VK   Цитата(Зарина Сатдарова @ 28.7.2021, 15:5...   5.12.2021, 17:57
|- - Ferdipendoz   Цитата(Almaz VK @ 5.12.2021, 19:57) Значи...   6.12.2021, 7:05
- - ИОВ   Есть ещё СП 486.1311500.2020 "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ...   28.7.2021, 16:15
- - sol   Здравствуйте. п.6.2.3. Для одной секции спринклерн...   12.8.2021, 16:00
|- - jiexawcr   Цитата(sol @ 12.8.2021, 16:00) Здравствуй...   12.8.2021, 17:27
|- - BTS   Цитата(sol @ 12.8.2021, 16:00) Здравствуй...   13.8.2021, 13:33
- - Sasha Пожарник   Добрый день. Кто уже ставил расходомер на АУПТ......   24.9.2021, 7:39
|- - дмитрий01   Цитата(Sasha Пожарник @ 24.9.2021, 7:39) ...   16.12.2021, 15:14
- - pathdrawer   Цитата(Sasha Пожарник @ 17.4.2021, 1:17) ...   27.2.2022, 18:01
|- - BTS   Цитата(pathdrawer @ 27.2.2022, 18:01) А м...   28.2.2022, 1:13
- - Sasha Пожарник   Коллеги кто уже считал по методике Методика оцен...   9.6.2022, 17:01
- - пользователь   Прошу тех, кто занимается проектированием АПТ поде...   4.10.2022, 11:38
|- - Водяной   Цитата(пользователь @ 4.10.2022, 11:38) П...   3.2.2023, 18:40
- - katun   СП 485 п.6.1.15: АУП должны быть обеспечены запасо...   24.5.2023, 16:56
|- - BTS   Цитата(katun @ 24.5.2023, 16:56) СП 485 п...   25.5.2023, 18:46
|- - aminopower   Цитата(katun @ 24.5.2023, 16:56) Если пра...   1.6.2023, 8:47
- - katun   Спасибо за ответ. Наверное Вы правы про 1 дренчер   1.6.2023, 9:26
- - трое пожарников   проект изм. 1 СП-485 опубликован на сайте ВНИИПО, ...   19.6.2023, 11:46
- - nd_72   День добрый 6.10.22 СП 485.1311500.2020 В заглубл...   14.10.2023, 15:12