Задвижки на система АПТ |
|
|
|
10.1.2022, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Добрый день. в СП485 п 6.8.7 сказано, что запорные устройства ставятся только до или после сигнального клапана (в зависимости от типа АПТ). Если кольцевая система объединена с ПК, не будет ли ошибкой сделать ремонтные участи на этой системе путем установки задвижек? как-то не хочется оставлять помещение полностью без пожаротушения, но в СП не нахожу что это допускается
|
|
|
|
|
10.1.2022, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(projects @ 10.1.2022, 11:27) Добрый день. в СП485 п 6.8.7 сказано, что запорные устройства ставятся только до или после сигнального клапана (в зависимости от типа АПТ). Если кольцевая система объединена с ПК, не будет ли ошибкой сделать ремонтные участи на этой системе путем установки задвижек? как-то не хочется оставлять помещение полностью без пожаротушения, но в СП не нахожу что это допускается А при чем тут кольцевая магистраль? Пункт касается узла управления направления АПТ.
|
|
|
|
|
10.1.2022, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(Elenk_@ @ 10.1.2022, 14:43) А при чем тут кольцевая магистраль? Пункт касается узла управления направления АПТ. я на сколько знаю на сети АПТ после УУ задвижки не ставятся, и кольцевать тоже не обязательно.
|
|
|
|
|
11.1.2022, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(projects @ 10.1.2022, 11:27) Добрый день. в СП485 п 6.8.7 сказано, что запорные устройства ставятся только до или после сигнального клапана (в зависимости от типа АПТ). Если кольцевая система объединена с ПК, не будет ли ошибкой сделать ремонтные участи на этой системе путем установки задвижек? как-то не хочется оставлять помещение полностью без пожаротушения, но в СП не нахожу что это допускается ну так после сигнального клапана еще много труб. и спринклеры за сигнальным клапаном стоят не вижу запрета на установку арматуры. главное выполнить пункт 6.1.21 и хоть из задвижек вместо труб собирайте систему. в этом же пункте допускается установка запорной арматуры даже на распределительные трубопроводы, а вы про питающие сомневаетесь.
|
|
|
|
|
11.1.2022, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(jiexawcr @ 11.1.2022, 11:42) ну так после сигнального клапана еще много труб. и спринклеры за сигнальным клапаном стоят не вижу запрета на установку арматуры. главное выполнить пункт 6.1.21 и хоть из задвижек вместо труб собирайте систему. в этом же пункте допускается установка запорной арматуры даже на распределительные трубопроводы, а вы про питающие сомневаетесь. в СП 5 был пункт 5.7.13 Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил. Я в курсе что он не действует теперь, но....
|
|
|
|
|
12.1.2022, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(projects @ 11.1.2022, 15:23) в СП 5 был пункт 5.7.13 Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил. Я в курсе что он не действует теперь, но.... СП 485,п.п. 6.1.20,6.1.21
|
|
|
|
|
13.1.2022, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(BTS @ 12.1.2022, 14:57) СП 485,п.п. 6.1.20,6.1.21 выходит теперь если нужно на питающем трубопр. поставить задвижку, то после нее обязательно СПЖ нужно ставить?
|
|
|
|
|
15.1.2022, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(projects @ 13.1.2022, 15:29) выходит теперь если нужно на питающем трубопр. поставить задвижку, то после нее обязательно СПЖ нужно ставить? ПО СП5 задвижки с контролем положения допускалось(но не обязательно) ставить перед СПЖ ,устанавливаемых для уточнения места срабатывания в пределах секции. Теперь формулировка пункта 6.8.7 СП 485 обязывает ставить задвижки перед уточняющими адрес СПЖ. IMHO, это нужно далеко не всегда.
|
|
|
|
|
18.1.2022, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(BTS @ 15.1.2022, 13:34) ПО СП5 задвижки с контролем положения допускалось(но не обязательно) ставить перед СПЖ ,устанавливаемых для уточнения места срабатывания в пределах секции. Теперь формулировка пункта 6.8.7 СП 485 обязывает ставить задвижки перед уточняющими адрес СПЖ. IMHO, это нужно далеко не всегда. я не могу понять физический смысл СПЖ после задвижки, если она перекрыта... к чему это условие?
|
|
|
|
|
18.1.2022, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(projects @ 18.1.2022, 10:08) я не могу понять физический смысл СПЖ после задвижки, если она перекрыта... к чему это условие? Речь не о СПЖ после задвижки,а о задвижке перед СПЖ. Когда СПЖ установлен для уточнения адреса срабатывания внутри секции, т.е. после УУ, например в отдельном бутике на этаже ТЦ, наличие задвижки (с контролем положения,нормально открытой) позволяет при смене арендатора и перепланировке, включающей замену подв. потолка, отключать спринклеры только данного помещения,а не всю секцию. Разумеется,после каждого СПЖ должен устанавливаться шаровый клапан для проверки работоспособности СПЖ.
Сообщение отредактировал BTS - 18.1.2022, 12:03
|
|
|
|
|
18.1.2022, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(BTS @ 18.1.2022, 12:01) Речь не о СПЖ после задвижки,а о задвижке перед СПЖ. Когда СПЖ установлен для уточнения адреса срабатывания внутри секции, т.е. после УУ, например в отдельном бутике на этаже ТЦ, наличие задвижки (с контролем положения,нормально открытой) позволяет при смене арендатора и перепланировке, включающей замену подв. потолка, отключать спринклеры только данного помещения,а не всю секцию. Разумеется,после каждого СПЖ должен устанавливаться шаровый клапан для проверки работоспособности СПЖ. Выходит если у меня одно помещение склада, а кольцевое АПТ объединено с ПК и я стараюсь выделить ремонтные участки для ПК не более 5 шт на участок, то в СПЖ здесь, думаю, нет никакой необходимости. Датчик положения будет и все.
|
|
|
|
|
18.1.2022, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(projects @ 18.1.2022, 12:08) Выходит если у меня одно помещение склада, а кольцевое АПТ объединено с ПК и я стараюсь выделить ремонтные участки для ПК не более 5 шт на участок, то в СПЖ здесь, думаю, нет никакой необходимости. Датчик положения будет и все. Если Вы подключаете ПК к кольцевой сети спринклерной секции после УУ, нельзя ставить никаких разделительных задвижек. Но если в составе установки(или секции?) более 12 ПК, нужно делать второй ввод. См.СП 485,п.п.6.7.1.42-6.7.1.45 6.7.1.42 Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки запорными устройствами (задвижками, дисковыми затворами и т.п.). Количество узлов управления на одном участке должно быть не более трех. При гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления. 6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.6.7.1.44 Для АУП-С с четырьмя секциями и более второй выход на питающий трубопровод допускается осуществлять от смежной секции. Для этого на выходе между узлами управления смежных секций должно быть предусмотрено запорное устройство с ручным приводом. 6.7.1.45 Допускается присоединять пожарные краны к питающим и распределительным трубопроводам водозаполненных спринклерных АУП и АУП-ТРВ, а также к подводящим трубопроводам воздушных спринклерных АУП и АУП-ТРВ. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами, должен быть не менее DN 65АУП или всё-таки спринклерная секция? Или это нужно понимать таким образом,что если в отдельно взятой секции менее 12 ПК,а во всей установке более 12, то каждая секция имеющая в составе ПК должна иметь 2 ввода? Тут всё зависит от того,что отключается по сигналу о срабатывании УУ конкретной секции.IMHO,стоило об этом написатьПожарные краны Ду 50 вполне можно было бы подключать к трубопроводам спринклерной сети Ду50, если гидравлический расчёт это позволяет.
Сообщение отредактировал BTS - 18.1.2022, 13:08
|
|
|
|
|
18.1.2022, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(BTS @ 18.1.2022, 13:01) Если Вы подключаете ПК к кольцевой сети спринклерной секции после УУ, нельзя ставить никаких разделительных задвижек. Но если в составе установки(или секции?) более 12 ПК, нужно делать второй ввод. См.СП 485,п.п.6.7.1.42-6.7.1.45
6.7.1.42 Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки запорными устройствами (задвижками, дисковыми затворами и т.п.). Количество узлов управления на одном участке должно быть не более трех. При гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления. 6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом. 6.7.1.44 Для АУП-С с четырьмя секциями и более второй выход на питающий трубопровод допускается осуществлять от смежной секции. Для этого на выходе между узлами управления смежных секций должно быть предусмотрено запорное устройство с ручным приводом. 6.7.1.45 Допускается присоединять пожарные краны к питающим и распределительным трубопроводам водозаполненных спринклерных АУП и АУП-ТРВ, а также к подводящим трубопроводам воздушных спринклерных АУП и АУП-ТРВ. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами, должен быть не менее DN 65
АУП или всё-таки спринклерная секция? Или это нужно понимать таким образом,что если в отдельно взятой секции менее 12 ПК,а во всей установке более 12, то каждая секция имеющая в составе ПК должна иметь 2 ввода?
Тут всё зависит от того,что отключается по сигналу о срабатывании УУ конкретной секции.IMHO,стоило об этом написать Пожарные краны Ду 50 вполне можно было бы подключать к трубопроводам спринклерной сети Ду50, если гидравлический расчёт это позволяет. Схема такая: Насосы -> узел управления -> кольцевая система АПТ с ПК более 12 шт на питающем кольцевом трубопроводе . Вот эту кольцевую систему думаю стоит ли (и можно ли) разделять на ремонтные участки или нет. Отдельно АПТ бы не стал, а вот совмещенно с ПК вопрос.... вроде по вышенаписанным сообщениям понял что проблем нет, а судя по последнему сообщению сделал ввод, что нельзя.
Сообщение отредактировал projects - 18.1.2022, 14:47
|
|
|
|
|
24.1.2022, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
|
|
|
|
|
24.1.2022, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(projects @ 18.1.2022, 14:40) Схема такая: Насосы -> узел управления -> кольцевая система АПТ с ПК более 12 шт на питающем кольцевом трубопроводе . Вот эту кольцевую систему думаю стоит ли (и можно ли) разделять на ремонтные участки или нет. Отдельно АПТ бы не стал, а вот совмещенно с ПК вопрос.... вроде по вышенаписанным сообщениям понял что проблем нет, а судя по последнему сообщению сделал ввод, что нельзя. Вывод о том, что нельзя, следует из нормативов однозначно. Начиная от СН 75-76.
Сообщение отредактировал BTS - 24.1.2022, 13:59
|
|
|
|
|
25.1.2022, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(BTS @ 24.1.2022, 13:58) Вывод о том,что нельзя, следует из нормативов однозначно. Начиная от СН 75-76. теперь бы логику понять почему нельзя? что плохого в том, что будет часть кольца отключено на ремонт а не все
|
|
|
|
|
|