> Спринклерная система складов
МальвинкА
сообщение 7.7.2022, 7:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143801



Добрый день. Я новичок в пожаротушении, подскажите пожалуйста можно ли тушить спринклерами с водой помещения лвж и спиртов категория А? Или их просто обходить? И я правильно понимаю, в соответствии с п. 4.4 сп 486.1311500.2020 в венткамерах, санузлах и категориях в4 спринклеры ставить не надо? Как их тогда обходить? Транзитом либо вообще мимо этих помещений? Склад большой, категории разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 7.7.2022, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а какие остальные помещения? почему не пенное пожаротушение?
транзит трубопроводов не запрещен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МальвинкА
сообщение 8.7.2022, 16:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143801



Остальные помещения склады категорий В1-В4. Экспертизу проект прошёл со сепринклерном, но там не было категорий А, и попросили убрать спринклеры в санузлах и венткамерах. Если будет пенное, то спринклерное можно не делать? Вопрос ещё в категории А, как там тушить? Склады лвж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.7.2022, 22:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(МальвинкА @ 8.7.2022, 17:35) *
Остальные помещения склады категорий В1-В4. Экспертизу проект прошёл со сепринклерном, но там не было категорий А, и попросили убрать спринклеры в санузлах и венткамерах. Если будет пенное, то спринклерное можно не делать? Вопрос ещё в категории А, как там тушить? Склады лвж

поподробнее. на экспертизе склад был без помещения категории А, а теперь такое помещение появилось? какой площади помещение кат. А (в %)? лучше план здания с экспликацией помещений.
и не тушат ЛВЖ, как правило, водой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МальвинкА
сообщение 9.7.2022, 11:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143801



На экспертизе были помещения категорий в1-в3, теперь есть склад кислот и склад лвж категорий А, занимают процентов 10 от общей площади. Появилась и насосная пенотушения, и вот думаю, а нужно ли спринклерное пожаротушение водой? Может достаточно пены? Пожарные краны хотя все равно наверное нужно оставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.7.2022, 14:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



АУП и ВПВ проектируется в соответствии с разными нормативными документами и одно (АУП) не исключает другое (ВПВ).
1) Помещения категории В у вас оснащены АУП в соответстви с табл.3 СП 486.1311500.2020. Если помещений категории 10%, то помещений категорий В1-В4 почти 90% (за вычетом вспомогательных бытовых помещений). А что это значит?
4.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 4.4. Т.е. и помещение категории А нужно оборудовать АУП
2) ВПВ можно водяное, а можно и пенное (логично, если есть пенное АУП).
11.1 Водопенные ПК могут быть использованы для противопожарной защиты производств, в которых применение пены в качестве огнетушащего вещества может быть предпочтительнее (например, автосервисы, мастерские с использованием горюче-смазочных материалов, площадки с маслобаками, помещения других производств, перерабатывающих бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ и ГЖ и т.п.).
3) альтернатива пенному АУП - порошковое.
4) в паспортах безопасности ЛВЖ и спиртов есть рекомендации по пожарной безопасности (рекомендуемые ОТВ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МальвинкА
сообщение 10.7.2022, 7:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143801



Спасибо большое за подробный ответ, не совсем поняла, возможно ли оставить водяную спринклерную систему, все таки она проходила экспертизу? Или лучше изменить на водопенную из-за появления помещений категории А? Паспортов безопасности мне не давали на вещества
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 17:59