Цитата(Lisa82 @ 10.9.2024, 7:21)
Добрый день, нужна помощь. Раннее выполнен проект, разработчики не мы. Защита насосной станции с дизельным двигателем предусматривалась с помощью распыленной воды.
Защита рассматривалась с точки зрения норм РФ, NFPA.
По РФ приняли категорию 2 по СП 485.
По NFPA 20 ссылаются на какой то не понятный пункт п.4.13.1.1- в нем нет ничего для меня полезного, для обоснования выбора воды как средства защиты.
Мне необходимо как то обосновать тушение с помощью воды, есть ли какая то лазейка- помогите...
СП 31.13330.2021
п.10.21
В старых нормах было подробнее-
СНиП 2.04.02-84*
п.7.18. Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с.
Кроме того, следует предусматривать:
при установке электродвигателей напряжением до 1000 В и менее: два ручных пенных огнетушителя, а при двигателях внутреннего сгорания до 300 л.с. — четыре огнетушителя;
при установке электродвигателей напряжением свыше 1000 В или двигателя внутреннего сгорания мощностью более 300 л.с. следует предусматривать дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250 л, два куска войлока, асбестового полотна или кошмы размером 2х2 м.
Примечания: 1. Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.
2. В насосных станциях на водозаборных скважинах противопожарный водопровод предусматривать не требуется.