Цитата(Djinok @ 17.8.2023, 16:55)
Всех приветствую!
Прошу проконсультировать по расчёту стоимости ПИР на выполнение работ по реконструкции электротехнической части ЦТП.
Если руководствоваться МРР-4.2.04-22, то в случае с ЦТП стоимость проектных работ рассчитывается от величины тепловой нагрузки (табл.3.4, п.10).
Вопрос заключается в том, какую нагрузку ГВС брать при определении тепловой нагрузки ЦТП максимальную или среднечасовую? (то есть если нагрузка ЦТП складывается из отопления и ГВС, то брать макс отопление+макс. ГВС или макс. отопление+среднечасовую ГВС?).
Для расчета пир самого ИТП/ЦТП всегда берется расчетная нагрузка(часовая) т.е. Q от. и Q гв. макс. и это четко с ТУ можно снять, с листа ОД проекта или иных документов уже имеющихся в наличии. Но именно в терминологической части никогда не путать. Иное дело трубопроводы ввода- там как раз расчетными будут Qот+ Qср. час., поскольку расчетными для тепловой сети будут именно они. Если еще вентиляция есть, то так же по максимальной часовой нагрузке, а вот для сети уже может пойти к коэф=0.7