мощность вентилятора тратится на преодоление сопротивления элементов вент.сети.
чем выше скорость, тем выше потери
каждое удвоение скорости увеличивает потери в четыре раза
т.о. если для условной единицы скорости требуется условная единицы мощности, то для пяти условных единиц скорости уже потребуется
25 125 условных единиц мощности. и это в самом идеальном случае, т.к. помимо потерь в воздуховодах есть потери на таких элементах сети как решетки, фильтры, их взаимное расположение, конструкция самого вентилятора и т.д. и т.п.
и те 125 единиц очень легко могут превратиться и в
пятьдесят двести и даже в
сто триста
Причина редактирования: исправленному - верить!