> Пересечение фундамента водопроводом
Juliana
сообщение 24.10.2007, 14:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2007
Пользователь №: 6806



Уважаемые специалисты, у меня возникла небольшая проблема, помогите пожалуйста советом.
Сеть водопровода на вводе пересекает фундамент лестницы с устройством пандуса для ската колясок. Фундамент заглубляется в землю на глубину 1 м., а водопровод проходит на глубине 2,3 м.
Возможно ли проложить сеть водопровода под фундаментом лестницы, если с обеих строн фундамента присутствуют колодцы и есть ли какие-то нормативы, которые допускают такую ситуацию. Какую защиту водопровода в этом случае следует предусмотреть. Заранее спасибо )).

Сообщение отредактировал Juliana - 24.10.2007, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.10.2007, 14:52
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Как-так "с обеих сторон"? В здании что ли колодец? Или сеть параллельно стене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 24.10.2007, 21:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Модератор всех напугал или не интересно

Я так понял под маршем крыльца
В футляре (как обычно) на длину марша
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 24.10.2007, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



да именно так можете еще по моспроектовски захреначить в гильзу раствора

эта растояние между колодцем и трубой нормируется снипом генплан че то типа 1.5 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.10.2007, 22:04
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:02) [snapback]180701[/snapback]
че то типа

Запутаете барышню напрочь такими советами то... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 24.10.2007, 22:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 22:59) [snapback]180701[/snapback]
... в гильзу раствора


Ну его...
Я легко выдернуть хочу
... когда лопнет, подмоет, и крыльцо в свободном плавании окажется
... или засифонит (чуть-чуть), потом подмерзнет и наверх выпрет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.10.2007, 22:08
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А МВК наоборот - любит растворчик smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 24.10.2007, 22:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



оно его не дюбит оно от него торчит. если пойдете в единое окно на всякий случай зафигачте и укажте на всякий случай объем для порядку и напишите лучше что это бетон класса б10 оне все равно не понимают зато внушительно и заказчику гемор и вам значимость что б потом щеки надувать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.10.2007, 22:27
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:23) [snapback]180708[/snapback]
оно его не дюбит оно от него торчит.

Оно - это окно? И что такое "дюбит" smile.gif Окно, которое дюбит, меня интригует, надо будет позвонить парням в МВК, спросить, что у них там с окном то происходит... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 24.10.2007, 22:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



я конечное понимаю братья... но все таки место где меня дюбят-это окно единое-с недавнего времени. В МВК всех дюбят специфически за что и бабки получают (наверное) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.10.2007, 23:07
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback]
я конечное понимаю

Конечное? Мсье философ? rolleyes.gif
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback]
место где меня дюбят-это окно единое
за что и бабки получают

Я так и не понял, что есть такое "дюбить", но раз Вы за это платите, то оно Вам нравится? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juliana
сообщение 25.10.2007, 6:48
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2007
Пользователь №: 6806



Спасибо за ответы rolleyes.gif
У меня ситуация, что водопровод выходит из здания в колодец, потом между этим колодцем и следующим стоит лестница бетонная с пандусом. Можно ли поместить трубу в футляр или бетонный монолитный канал на этом участке? Так как труба из ПЭ, то её при прорыве возможно вытащить через колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.10.2007, 8:34
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



То есть,труба параллельно стене дома, под лестницей и ближе пяти метров от стены? Конечно в футляре. А вот про ПЭ или не ПЭ, и заливку растворчиком лучше водоканал спросить, а то потом "дюбить" будут, а Вам это не понравится smile.gif Не все ж такие гурманы, как Ewgen tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 25.10.2007, 17:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



чево к словям придярятся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.10.2007, 19:04
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чаво Вы деффушку пугаете? biggrin.gif Мож она нихочит, чтобы её в том окне дюбили tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.10.2007, 13:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Сейчас зайду на форум Любителей русского языка и сделаю следующее сообщение:
"Господа! В русском языке появилось новое слово "дюбить" и сразу с несколькими значениями:
- любить;
- делать замечания и получать за это деньги;
- подвергать сексуальным домогательствам в окне"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
шликштас
сообщение 6.11.2008, 21:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9056



Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 6.11.2008, 21:33
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(шликштас @ 6.11.2008, 21:20) [snapback]311863[/snapback]
Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо

ППрастите, у меня нету. Однака спасио, что воскрешили сей диалаг. Да-а-вно так не заходился biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Во по-веселили-то! до сиих пор руки по клаве в истереке бегают! Ба-а-альшое челаеческое СПАСИА! clap.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.11.2008, 0:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Juliana @ 25.10.2007, 7:48) [snapback]180743[/snapback]
У меня ситуация, что водопровод выходит из здания

...а канализация входит в оное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 30.11.2009, 16:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Привет, коллеги! Помогите, запуталась. У меня по территории несколько подпорных стенок (в горах дело происходит). Понятно, что они считаются сооружениями с фундаментом и расстояние от них 3м до канализации и 5 м до водопровода, но это при параллельной прокладке, а если я их пересекаю? Нужны ли футляры? или заложить в проект гильзы как при проходе через стену здания вводами-выпусками? в СНиПах - тишина....
материал водопровода - ПЭ, канализаций - ПП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 16:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А Вас пустят через эту подпорную стенку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2009, 16:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Конечно пропустят. Подпорные стенки бывают и по всему периметру здания.
У меня было и такое что колодец устраивался между фундаментом здания и подпорной стенкой, только он был перепадным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 30.11.2009, 16:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Пропустят. Это уже решено на совещаниях. Там вся территория в них, "ступенечками". Да, в одном месте вдоль фундамента в 3м от здания собираем все выпуски и далее в один перепадной колодец и через попорную стенку дальше, ниже по рельефу к очистным. Везде перед стенками получаются перепадные на канализации. Вопрос - как сквозь эти стенки ходить? В длинных футлярах по 3 (5)м в каждую сторону или в гильзах как при проходе в здание? А может ставить муфту как для прохода трубы через ж/б колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 30.11.2009, 17:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Глупость наверное спросила. Логически подумать - то зачем футляр тулить, если выше фундамента подпорной стенки пойду....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2009, 17:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Строители в своей части по моему заданию предусматривали сальник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 30.11.2009, 17:53
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Кстати.....это мысль! аналогично заданию на отверстия в стенах и перекрытиях здания - выдать задание на отверстия в подпорных стенках! Ну конечно если я по профилю в фундамент не упрусь своей трубой, там футляр без разговоров.
Спасибо, Reflex.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 13.10.2016, 13:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.10.2016, 16:04
Сообщение #28


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Irycha @ 13.10.2016, 13:10) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо!

Труба в футляре. От футляра до основания стенки 200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valkea
сообщение 19.3.2024, 17:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018



Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.3.2024, 20:10
Сообщение #30


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



мероприятием можно считать. Схемку нарисуйте со всеми проектируемыми коммуникациями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:25