Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прямоточный современные котлы
energuy
сообщение 7.10.2021, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Имеется котел Alba 3,5 тонны. Вопрос такой насколько критично на такой котел подавать воды больше положенного. К примеру газовая горелка даёт 100 м3/ч а расход воды 3,5 тонны?

Котел прямоточный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 8.10.2021, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Увеличение протока воды через прямоточный котел приведет к ухудшению качества пара (повышению его влажности) с последующим переходом в режим водогрейного (пар образоваться не успевает, зато будет горячая вода).
Также есть физические ограничения по пропускной способности насосов, трубопроводов и арматуры.
Установив горелку "мощнее" - сожжете поверхности нагрева котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energuy
сообщение 8.10.2021, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Можете сказать какая должна .быть сухость пара для современных прямоточных котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.10.2021, 19:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Сухость пара регламентируется потребителем пара, котлу по барабану, какая влажность пара на выходе. Вам надо опираться на кривую насыщения, что бы температура пара соответствовала. Как выше сказали, не допускайте перегретого пара, т.е с температурой выше кривой насыщения.
При наладке прямоточника нужны:
1. счетчик воды;
2. счетчик топлива.
Работая над режимной наладкой, Вы найдете КПД котла, и рассчитать предварительный расход газа по расходу воды труда не составит, а затем сравните фактические значения температуры, давления и кривой насыщения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energuy
сообщение 9.10.2021, 10:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Вот а теперь самое интересное. 1. На котле установлена модулиремая горелка. Работает горелка по давлению пара на выходе из котла. Сейчас вставка 3 бара.
2. Насос работает от частотного преобразователя. Уставкой частоты является положение сервопривода горелки. Сервопривод управляет заслонками газа и воздуха по тягам.
3. Т.е. у сервоприводов есть датчик положения 0-1000 ом. Он напрямую заходит на аналоговый вход частотника задачи частоты. Настройка по входу линейная. Т.е. есть грубо есть значение частоты при 0 Ом и значение частоты при 1000 ом.
4. Получается необходимо в каждой точке лекала установить частоту так чтобы расход воды соответствовал мощности.
5. Ваши мысли по этому поводу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.10.2021, 10:26
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(energuy @ 9.10.2021, 10:24) *
необходимо в каждой точке лекала установить частоту так чтобы расход воды соответствовал мощности.

Логично. А инструкции нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energuy
сообщение 9.10.2021, 19:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Есть инструкция на котел с двухступенчатой горелкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energuy
сообщение 9.10.2021, 21:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Прикрепленный файл  инструкция_на_горизонт_котлы_2018.pdf ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 4:16