Привод клапана |
|
|
|
5.3.2022, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Добрый день коллеги. Столкнулся с проблемой ,которую не смог объяснить сам себе. Привод клапан регулировки уровня в деаэраторе( в принципе ,это может быть любой клапан, загвоздка в самом приводе) Ситуация следующая: Привод 220 в. Две обмотки (откр\закр) .управление приводом осуществляется ПИД регулятором ОВЕН. При подаче импульса (напряжения 220 на одну из обмоток ,например "открыть" ) привод вращается в нужном направлении, если время между импульсами менее 1 секунды привод начинает вращаться в другую сторону. Проще говоря ,подаем на "открыть" четыре импульса, три импульса клапан открываю а четвертый закрывает. Сначала думали, что проблема в плате ,подали напряжение напрямую на мотор, результат тот же. Взяли старый привод (неисправен по механике-редуктор),там такая же картина. Может кто то объяснить такое поведение привода?
|
|
|
|
|
5.3.2022, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Конденсатор замените.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.3.2022, 10:32
|
|
|
|
|
5.3.2022, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Спасибо попробую .Грешил на конденсатор, но второй привод ввел меня в заблуждение.
|
|
|
|
|
5.3.2022, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет геркон ,на корпуса мотора?
|
|
|
|
|
5.3.2022, 11:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Вова13 @ 5.3.2022, 11:19) Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет геркон ,на корпуса мотора? Это, наверное, термопредохранитель.
|
|
|
|
|
5.3.2022, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Скорее всего, это "Обогреватель Из-за больших колебаний температуры окружающей среды , возможно образование конденсата в электроприводе. Для предотвращения этого явления в блоке выключателей устанавливается обогреватель. Обогреватель рассчитан на непрерывную работу и всегда должен находиться под напряжением, особенно, во время паузы привода. Обогреватель представляет из себя нагревающий саморегулирующийся элемент резистивного типа мощностью 5 Вт - 20 Вт ."
|
|
|
|
|
5.3.2022, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Спасибо. Термопредохранитель на 85 °С ( предохранитель U12 UCHIYA 85C термозащита)
Сообщение отредактировал Вова13 - 5.3.2022, 11:55
|
|
|
|
|
5.3.2022, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Что-то не видел таких громоздких. Видимо, многоразовый, с восстановлением.
|
|
|
|
|
5.3.2022, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Спасибо за ответы.После замены конденсатора ,напишу о результате
Сообщение отредактировал Вова13 - 5.3.2022, 12:12
|
|
|
|
|
15.3.2022, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Добрый день. Замена конденсатора результата не дала. Каждый четвертый (чаще всего алгоритм такой) импульс, поданный на одну и ту же обмотку приводить к вращению привода в другую сторону. Только в случае, когда время между импульсами 5 сек, а сам импульс 1 сек -привод вращается в одну сторону. При время между импульсами < 5 сек,привод начинает работать хаотично-3 импульса в одну сторону,далее в другую
|
|
|
|
|
15.3.2022, 17:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Вова13 @ 15.3.2022, 17:09) Каждый четвертый (чаще всего алгоритм такой) импульс, поданный на одну и ту же обмотку приводить к вращению привода в другую сторону. При этом второй вывод "в воздухе"?
|
|
|
|
|
15.3.2022, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Нет ,как положено. Согласно схемы
|
|
|
|
|
15.3.2022, 18:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
То есть управлять просто кнопкой не пробовали? Цитата(Вова13 @ 5.3.2022, 10:11) Две обмотки (откр\закр) .управление приводом осуществляется ПИД регулятором ОВЕН. У этого "Овена" на выходах стоят твердотельные реле?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.3.2022, 18:09
|
|
|
|
|
16.3.2022, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Все описанные манипуляции проводились "на столе" при помощи кнопки без использования ТРМ (ОВЕН).Т.е на самом приводе
|
|
|
|
|
16.3.2022, 19:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Вова13 @ 5.3.2022, 10:11) подаем на "открыть" четыре импульса, три импульса клапан открываю а четвертый закрывает. Если посмотреть на эту схему, то можно предположить, что привод не предназначен для импульсного управления:
|
|
|
|
|
16.3.2022, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Откуда такое предположение? У меня неоднократно на разных приводах аналогичная проблема лечилась заменой конденсатора. Измеритель RLC давно не покидает мою рабочую сумку. Такое же поведение бывает и у однофазных насосов, вентиляторов горелок.
|
|
|
|
|
16.3.2022, 19:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2022, 19:14) Откуда такое предположение? Отсюда: Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2022, 19:14) У меня неоднократно на разных приводах аналогичная проблема лечилась заменой конденсатора. Измеритель RLC давно не покидает мою рабочую сумку. Такое же поведение бывает и у однофазных насосов, вентиляторов горелок. Можно пробовать, конечно.
|
|
|
|
|
16.3.2022, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
И что? Что мешает конденсаторному двигателю работать импульсами? С чего вдруг ему взбрело вращаться в обратную сторону? Безотносительно того, к какому клапану применён электропривод. Ведь это просто двигатель.
|
|
|
|
|
17.3.2022, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2022, 19:14) Откуда такое предположение? У меня неоднократно на разных приводах аналогичная проблема лечилась заменой конденсатора. Измеритель RLC давно не покидает мою рабочую сумку. Такое же поведение бывает и у однофазных насосов, вентиляторов горелок. Правильно я понимаю, что в обычном однофазном двигателе имеет две обмотки(пусковую и рабочую) ,а в данном примере двигателя пусковой обмотки нет, и ею(пусковой обмоткой) становится обмотка, которая предназначена для вращения в другую сторону. Какова роль конденсатора? В моем понимании (это всего лишь предположение) ,пока происходит заряд конденсатора, ток протекает и через вторую обмотку. ПС электродвигатель ведет себя точно так же (хаотичное вращение) если его полностью отключить от платы и подавать импульсы (220 в) прямо на обмотки Взял привод ESBE для эксперимента.Так вот он при любых манипуляциях ведет себя одинаково-вращение туда, куда требуется.
|
|
|
|
|
17.3.2022, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Господа, вопрос закрыт. Проблема все же оказалась в конденсаторе.
|
|
|
|
|
17.3.2022, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Вова13 @ 17.3.2022, 17:22) Какова роль конденсатора? Конденсаторные двигатели — разновидность асинхронных двигателей, в обмотки которого включены конденсаторы для создания сдвига фазы тока.[1] Подключаются в однофазную сеть посредством специальных схем. Как правило, одна из обмоток («фаза двигателя») запитывается напрямую от однофазной сети, а другие обмотки запитывается через электрический конденсатор, который сдвигает фазу подводимого тока почти на +90°.https://ru.m.wikipedia.org/wiki
|
|
|
|
|
17.3.2022, 18:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Вова13 @ 17.3.2022, 17:41) Проблема все же оказалась в конденсаторе. Заменили на такой, у которого ёмкость побольше?
|
|
|
|
|
18.3.2022, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433
|
Вначале впаял конд-р с емкостью в 3 раза больше(который был в наличии).Потом был куплен с нужной емкостью и уже с ним заработало
|
|
|
|
|
18.3.2022, 20:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Вова13 @ 18.3.2022, 17:39) Вначале впаял конд-р с емкостью в 3 раза больше(который был в наличии).Потом был куплен с нужной емкостью и уже с ним заработало Сказали бы сразу, что "на старом конденсаторе указана такая-то ёмкость, а померяли - оказалось, такая-то".
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|