сообщение 17.11.2022, 17:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! Заказчик хочет перевести паровой котел Е-25-4ГМ (25 т/ч, 4 МПа) с природного газа на попутно добываемый газ (ПНГ). В ПНГ присутствует сероводород в количестве 0,018 %об. (процент объемной доли) или 0,255 г/м3. Как влияет содержание сероводорода на котел и температуру дымовых газов? И допустима ли работа котлов на топливе с содержанием сероводорода такого количества? По ГОСТ 5542 Газы природные зафиксировано содержание H2S не более 0,02 г/м3...А также вопрос, на какие составляющие газа нужно обратить внимание, которые негативно отразятся на работе котла? Газовую горелку Заказчик поменяет на условия работы на ПНГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.11.2022, 17:05
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11179
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 17:00) *
попутно добываемый газ (ПНГ).

"Сжиженный газ"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 17.11.2022, 17:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 10,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
нет, не сжиженный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.11.2022, 18:28
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11179
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 17:11) *
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 10,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
нет, не сжиженный

Серы ничтожно малое содержание. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 17.11.2022, 19:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



а остального? А какое количество серы считается большим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 18.11.2022, 8:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 19:11) *
а остального?

Самый обычный ПНГ, гореть будет не хуже.

Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 19:11) *
А какое количество серы считается большим?

Зависит от горелки из-за риска недожога серы. При недожоге образуется элементарная сера, которая забивает оребрение холодных концов трубок смесью пыли, золы и серы.
Выглядит как пластилин, выплавить, выжечь или отпарить не возможно, чистили руками. Сталкивались с ситуацией, когда конвекционные камеры печей зарастали так, что не было видно змеевиков. К сожалению фото уже не найду.

Свяжитесь с производителем горелки, он скажет сгорит или нет.

Сообщение отредактировал shvet - 18.11.2022, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 18.11.2022, 8:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Спасибо за содержательные ответы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.11.2022, 8:48
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11179
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



При сгорании серы на хвостовых поверхностях нагрева котла может образовываться сернистая и/или серная кислота, вызывающая интенсивную коррозию металла.

Сообщение отредактировал tiptop - 18.11.2022, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 18.11.2022, 10:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



На НПЗ такое содержание сероводорода нормальное, но у нас температура дымовых газов по нормам проектирования не ниже 200, что гарантирует исключение точки росы. А так есть котельная, куда идёт заводской газ - там были проблемы с коррозией концевых поверхностей. Как решение - наносить на их термостойкие покрытия (омичи такое показывали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.11.2022, 10:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6022
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



ГОСТ Р 55173-2012. Установки котельные. Общие технические требования. Обозначение: ГОСТ Р 55173-2012.Есть ограничения по выбросу в атмосферу окислов серы.

Цитата(T-rex @ 18.11.2022, 10:06) *
На НПЗ такое содержание сероводорода нормальное, но у нас температура дымовых газов по нормам проектирования не ниже 200, что гарантирует исключение точки росы. А так есть котельная, куда идёт заводской газ - там были проблемы с коррозией концевых поверхностей. Как решение - наносить на их термостойкие покрытия (омичи такое показывали)
Было уходящие не ниже 160. Чтобы не было конденсата как решение, изоляция труб. Точка росы где-то возле 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 18.11.2022, 10:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 11:23) *
ГОСТ Р 55173-2012. Установки котельные. Общие технические требования. Обозначение: ГОСТ Р 55173-2012.Есть ограничения по выбросу в атмосферу окислов серы.

Посмотрел ГОСТ - нормы по оксидам серы только для твердых и жидких видов топлива
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.11.2022, 12:26
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11179
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 8:48) *
При сгорании серы на хвостовых поверхностях нагрева котла может образовываться сернистая и/или серная кислота, вызывающая интенсивную коррозию металла.

Похожая тема 2014 года: температура стенки максимума агрессивности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения