Автор: 2202196 22.1.2024, 22:00

Промышленный твердотопливный котел 1500квт.
Начали возить пеллеты, после которой в топке сильно коксуется зола налипая на внутренние поверхности топки и прикипает к кирпичу и других частях котла, что приводит к разрушение обмуровки и т.д.
Зола стала зелёного цвета, структура на подобии строительного граншлака мелкого.
Хотел понять- что за фигня? Настройки котла не менялись, по влажности пеллета проходит10-12%.

Автор: Inchin 23.1.2024, 7:59

Цитата(2202196 @ 22.1.2024, 22:00) *
Промышленный твердотопливный котел 1500квт.
Начали возить пеллеты, после которой в топке сильно коксуется зола налипая на внутренние поверхности топки и прикипает к кирпичу и других частях котла, что приводит к разрушение обмуровки и т.д.
Зола стала зелёного цвета, структура на подобии строительного граншлака мелкого.
Хотел понять- что за фигня? Настройки котла не менялись, по влажности пеллета проходит10-12%.

А какова температура котловой воды на подаче и обратке котла?

Автор: Иркутск 24.1.2024, 6:30

Вам наверное надо режим корректировать, явно что какие-то показатели кроме влажности не те что были раньше. Так же анализ золы не помешало бы сделать на остаточные горючие

Автор: Inchin 24.1.2024, 7:30

Цитата(2202196 @ 22.1.2024, 22:00) *
Начали возить пеллеты, после которой в топке сильно коксуется зола налипая на внутренние поверхности топки и прикипает к кирпичу и других частях котла, что приводит к разрушение обмуровки и т.д.
Зола стала зелёного цвета, структура на подобии строительного граншлака мелкого.

Есть подозрения, что это из-за слишком низкой температуры обратки котла.

Автор: 2202196 24.1.2024, 16:26

Цитата(Inchin @ 24.1.2024, 7:30) *
Есть подозрения, что это из-за слишком низкой температуры обратки котла.

Я понимаю что вы имеете ввиду, нет обраткпа меньше 55° не становится так как есть "рециркуляция".
Даже при низкой температуре воды (образуя точку росы)- то сажа налипала бы на сам теплообменник, а я говорю о золе в самой топке на полу.

Автор: Галиев 24.1.2024, 20:43

Скорее всего, дело в пеллетах, точнее в примесях, в них содержащихся.
Работал на фанерном комбинате, котел ДКВр 6,5/13 ПМ на отходах производства. Накопили однажды с сотню кубов брака кроватных реек, пропустили их через дробилку, сожгли. Почти сразу котел перестал набирать мощность, остановив его для очистки, ужаснулись. Фронт котла - кирпичная решетка - был замоноличен золой на клею, три дня перфораторами отдалбливали. Выяснилось, что клей, которым клеили кроватную рейку, не горит, совсем. И в смеси с золой создает прочнейший огнеупорный бетон.

Автор: tiptop 24.1.2024, 20:59

Цитата
Пеллета из лузги подсолнечника, Коксуется зола в топке котла

Об этом здесь писали уже не один раз... bestbook.gif

Автор: 2202196 25.1.2024, 10:55

Цитата(Inchin @ 24.1.2024, 7:30) *
Есть подозрения, что это из-за слишком низкой температуры обратки котла.

Хотя в ночное время бывает что обратка 40° идёт от потребителя, несмотря на то что есть подмес(рециркуляция). То есть обратка40° а подача65-70°. -Может быть из-за этого у меня в нижней части теплообменника(дымогарных трубах)- есть налёт сажи в виде корки?
Но при чем здесь коржевание самой золы в топке?

Автор: Inchin 25.1.2024, 11:24

Цитата(2202196 @ 25.1.2024, 10:55) *
Хотя в ночное время бывает что обратка 40° идёт от потребителя, несмотря на то что есть подмес(рециркуляция). То есть обратка40° а подача65-70°. -Может быть из-за этого у меня в нижней части теплообменника(дымогарных трубах)- есть налёт сажи в виде корки?
Но при чем здесь коржевание самой золы в топке?

Температура обратки котла должна быть от +60 гр.
Для этого ставят трехходовый кран, который не допускает обратку котла холоднее.

А почему происходит коржевание - не подскажу. Возможно это тоже связано со слишком холодной обраткой.