ВК 23-х этажного жилого дома, коллекторная схема |
|
|
|
20.6.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
Будет застой воды в системе В2, соединённой с системой В1. У Вас затворы на В2 с электроприводами?
Сообщение отредактировал Сантех10 - 20.6.2011, 11:38
|
|
|
|
|
20.6.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Сантех10 @ 20.6.2011, 12:35) Будет застой воды в системе В2, соединённой с системой В1. У Вас затворы на В2 с электроприводами? будет, как и в любой раздельной противопожарной системе. Зачем приводы?
|
|
|
|
|
20.6.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
У Вас система объединённая (вводы одни) и 2 системы сообщаются между собой. Электроприводы тут не помогут, эт я подумал, что у Вас сухотрубы, не тот абзац п. 6.11 прочитал.
|
|
|
|
|
20.6.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Сантех10 @ 20.6.2011, 14:39) У Вас система объединённая (вводы одни) и 2 системы сообщаются между собой. Электроприводы тут не помогут, эт я подумал, что у Вас сухотрубы, не тот абзац п. 6.11 прочитал. тогда и с АПТ объединенная, если так рассуждать.
|
|
|
|
|
20.6.2011, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(Young @ 20.6.2011, 10:41) и не найдете, ее нет. в п.6.11 во втором абзаце есть последняя строка, читаем ее, а потом смотрим третий абзац п.6.7.* как нет...есть: пожарные стояки надо кольцевать с хоз-пит поверху, по этому я вас спрашивал по чему вы закольцевали только пож стояки поверху, когда не увидил обьеденения с хоз-пит стояками
|
|
|
|
|
21.6.2011, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
Цитата(Young @ 20.6.2011, 17:14) тогда и с АПТ объединенная, если так рассуждать. С АПТ, вообще, всё не так просто. Где у Вас узлы управления АПТ? Оговорюсь сразу, знания по АПТ весьма поверхностные.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 7:43
|
|
|
|
|
21.6.2011, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Сантех10 @ 21.6.2011, 8:40) С АПТ, вообще, всё не так просто. Где у Вас узлы управления АПТ? Оговорюсь сразу, знания по АПТ весьма поверхностные. при чем здесь УУ? Ввода всего два, от этих двух вводов запитано и АПТ, следуя вашей логике раз вводы объединены, то и хоз-питье у меня объединено с АПТ.
|
|
|
|
|
21.6.2011, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Dima_UA @ 20.6.2011, 23:28) как нет...есть: пожарные стояки надо кольцевать с хоз-пит поверху, по этому я вас спрашивал по чему вы закольцевали только пож стояки поверху, когда не увидил обьеденения с хоз-пит стояками нет - это было про закольцовку в моем проекте - ее нет. А п. 6.11 надо читать полностью! В частности второй абзац - "... при условии возможности соединения систем", есть ли возможность объединять хоз.питьевой водопровод с пожарным, в котором вода через некоторое время перестает быть питьевого качества? Моя логика такова - после противопожарных насосов есть обратные клапаны, т.е. тухлая вода обратно в общий всас не пойдет, сменность в этом самом всасывающем трубопроводе будет, значит все в порядке.
Сообщение отредактировал Young - 21.6.2011, 7:53
|
|
|
|
|
21.6.2011, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
Плохая логика, пойдёт при пожаре. А Вы систему АПТ делаете или кто другой? И почему Вы считаете, что в верхней точке будет напор >45м?
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 7:58
|
|
|
|
|
21.6.2011, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Сантех10 @ 21.6.2011, 8:57) Плохая логика, пойдёт при пожаре. А Вы систему АПТ делаете или кто другой? И почему Вы считаете, что в верхней точке будет напор >45м? Как она туда пойдет, расскажите, будьте добры. Да, я делаю АПТ. Почему вы считаете, что в снипе написано про верхнюю точку?
|
|
|
|
|
21.6.2011, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
1. В системе В2, после какого-то времени вода становится не питьевого качества, а по п. 4.2 СНиПа 2.04.01-85* соединять их нельзя. 2. В разделе АПТ надо бы разрисовать, хотя бы схематичеси у.у. и включить их в С.О. 3. по логике, чтобы весь стояк обеспечить протоком.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 8:27
|
|
|
|
|
21.6.2011, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Сантех10 @ 21.6.2011, 9:27) 1. В системе В2, после какого-то времени вода становится не питьевого качества, а по п. 4.2 СНиПа 2.04.01-85* соединять их нельзя. 2. В разделе АПТ надо бы разрисовать, хотя бы схематичеси у.у. и включить их в С.О. 3. по логике, чтобы весь стояк обеспечить протоком. 1. Я не согласен с вашей логикой, что если ввод один, то и системы объединены, выше писал почему. Если следовать этой логике, то и наружные сети нужно разделять и делать отдельные вводы на каждую систему. 2. вы о чем вообще? Где вы там раздел АПТ увидели-то? Выкладывал только раздел ВК! 3. Не понял, к чему этот пункт? по какой логике? п.6.7*, четко, внятно - "необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода" точка. Система разделена, нормативные требования соблюдены. В чем вопрос? Зачем проток для раздельной сети?
|
|
|
|
|
21.6.2011, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
Умываю руки!
|
|
|
|
|
21.6.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
А можно ещё вопрос: нафи..., в смысле, зачем обратные клапана на ответвлениях в квартиры?
|
|
|
|
|
22.6.2011, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Сантех10 @ 21.6.2011, 11:54) А можно вы же вроде как умыли руки? Будьте последовательны. Цитата(Сантех10 @ 21.6.2011, 11:54) ещё вопрос: нафи..., в смысле, зачем обратные клапана на ответвлениях в квартиры? Цитата На вводе в квартиру систем холодного и горячего водоснабжения установлены обратные клапаны. Служба эксплуатации столкнулась с проблемой перетока воды из холодной в горячую магистрали. Это связано с установкой в квартирах оборудования, которое при неправильной эксплуатации подмешивает воду по всей зоне. Например, душевые кабины с электронным управлением имеют два режима выключения — «STOP» и «OFF». В этих кабинах стоят два электромагнитных вентиля на смесителе и один вентиль на расходе. Если человек нажимает кнопку «STOP», закрываются все три вентиля, если кнопку «OFF» — закрывается только один разборный смеситель, и вода через душевые кабины подмешивается по всей зоне. Похожие проблемы возникают и при эксплуатации некоторых моделей биде. отсюда
|
|
|
|
|
23.6.2011, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
Про руки, эт я по вопросу циркуляции! Спасибо за ссылочку, познавательно.
|
|
|
|
|
1.12.2020, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2020
Пользователь №: 383780
|
Цитата(Young @ 14.2.2011, 12:19) Добрый день, прошу критики и замечаний по рабочей документации ВК 23-х этажного жилого дома в подмосковье. Здравствуйте а можно пожалуйста двг формат я начинающий проектировщик) Хотелось бы изучить проект более подробно я пока ничего не понимаю. Если не трудно конечно.
|
|
|
|
|
3.12.2020, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Здравствуйте, я тоже был начинающим проектировщиков в 2011 году (некропостинг - плохо!) когда сам чертил всё это в двг с нуля. У вас тоже получится.
|
|
|
|