> Трактовка п.12.33 СП 10.13130.2020
Reyst
сообщение 17.9.2022, 5:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.4.2009
Пользователь №: 32332



Всем привет

Разрабатываю раздел АВК для системы ВПВ в многоэтажном жилом доме

Вопрос про трактовку п.12.33 СП 10.13130.2020 "Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный
насос после автоматической проверки давления воды в подводящем трубопроводе."

Кто как его понимает?

1) Это "сухой ход"? Т.е. проверяем давление на аварийную уставку и не даем запускаться насосам при сниженении давления ниже этой уставки
2) Это контроль достаточного давления в системе, т.е. не даем запускаться насосам если давление на всасе не менее расчетного

По п.2 сразу возникает вопрос, а как там может появится достаточное давление, если технологи заложили насосную установку, как раз таки для достижения расчетного давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 19.9.2022, 8:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Это сухой ход. Можно через нормально-замкнутое реле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.9.2022, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Reyst @ 17.9.2022, 5:45) *
...
По п.2 сразу возникает вопрос, а как там может появится достаточное давление, если технологи заложили насосную установку, как раз таки для достижения расчетного давления?

гарантированное давление это минимально возможное, а фактическое может быть и достаточным. частая тема с подземными автостоянками: пары метров может не хватать, а фактическое давление на 10м выше гарантированного.
но лучше/проще по факту запускать в любом случае, с защитой только по сухому ходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.12.2023, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В СП10, почему-то, используют термины СП485.
Цитата
3.51 подводящий трубопровод: Трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления.

Т. е. "подводящий трубопровод" - это напорный трубопровод насосной станции! Поэтому и проверять нужно давление после насосов, чтобы они не работали на малый расход (либо вообще без него).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения